14.10.2014 в 00:03:09
Всем огромное спасибо за замечания и предложения. Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А. Понравилась мысль про кабель и АВ для теплого пола. УЗО на 10мА сам хотел поставить на санузел, но потом, почитав форум, решил что это избыточно. Хотя сейчас в квартире стоит на санузел именно на 10мА, так мне казалось правильно 5 лет назад. :) Свет осознанно разнес по УЗО от розеток, чтоб не остаться в полной темноте. Итого получилась такая схема:
14.10.2014 в 00:48:25
anpav написал : Итого получилась такая схема:
4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо. 11 группа - отделить освещение кладовки к примеру на освещение кухни.
14.10.2014 в 08:17:46
Solovey написал : можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.
да а что там рассказывать, рассказывали уже не один раз, хотят люди пусть ставят, хуже-то не будет))
anpav написал : Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А.
У АББ разница примерно в 500 руб между 40 и 63А
14.10.2014 в 09:26:15
Songo написал : 4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо.
Не очень хорошо в плане того что если все сделано кабелем 2.5 квадрата - самое "слабое" место в цепочке - это выключатель на свет номиналом 10А.
Большого криминала в данном решении не вижу, полностью его поддерживаю. Тянуть на лоджию 2 отдельных линии или цеплять свет лоджии за свет комнаты - ИМХО менее правильно.
Хотя у кого какая лоджия: если как у меня, белье посушить и велосипед хранить - то бОльшего и не надо (розеткой я не пользуюсь совсем, а свет раз в месяц включаю). А вот если лоджия - что-то типа кабинета с компьютером, + постоянный электрообогрев в зимнее время... Ну тут уж как комната, пара линий: свет + розетки вполне уместны.
14.10.2014 в 09:30:52
Освещение и холодильник лучше вывести из-под УЗО (или повесить под отдельный общий УЗО), чтобы, когда надолго уезжаете, во-первых, удобнее было выключать все линии, оставляя свет и холодильник, и, во-вторых, чтобы снизить шансы разморозки холодильника в ваше отсутствие в случае срабатывания УЗО из-за, например, мухи в розетке.
14.10.2014 в 09:33:50
Dven написал : Освещение и холодильник лучше вывести из-под УЗО
Свет допускается (но лично я не рекомендую!) без дифзащиты оставить.
А вот холодильник нельзя!
Dven написал : во-вторых, чтобы снизить шансы разморозки холодильника в ваше отсутствие в случае срабатывания УЗО из-за, например, мухи в розетке.
Ну да, защитим продукты, убьем хозяина квартиры! ;) :applause::applause::applause:
14.10.2014 в 09:51:42
Solovey написал : Ну да, защитим продукты, убьем хозяина квартиры!
убей едока - сохрани сало пельмени потомкам! :D
14.10.2014 в 11:22:42
Solovey написал : Не очень хорошо в плане того что если все сделано кабелем 2.5 квадрата - самое "слабое" место в цепочке - это выключатель на свет номиналом 10А.
Большого криминала в данном решении не вижу
А я 3х2,5 и не заметил, думал 3х1,5 :o.
14.10.2014 в 11:27:40
Муха в розетке?! Как же она туда попадет...
14.10.2014 в 11:45:22
Убрал освещение кладовки на другую группу (освещение кухни) Лоджия не планируется как кабинет, просто розетка на всякий случай. Холодильник ведь и так на отдельном АВ, можно все остальное выключить, а его и вышестоящее УЗО оставить включенными. Но пока таких случаев, чтобы его одного оставлять работать у меня не было.
14.10.2014 в 21:44:39
anpav написал : Схема элекрич. ver.5.xls
Если устраивает распределение потребителей по УЗО, то остальное всё нормально.