Hg80
Hg80
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

14.10.2014 в 01:16:08

Songo написал : А какой же мощности плита стоит то?

Варочная — макс 5,6 кВт.

Songo написал : Не знаю как у вас, но у нас руль переходит во владение владельца квартиры после вводного ВН (до счетчика). Тесть провода что после ВН, я могу хоть в бараний рог согнуть и сдать на цветмет.

У нас на выходных клеммах прибора учета. Та мне, собственно говоря, хватает мощности. Я интересовался только с точки зрения надежности подсоединения.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.10.2014 в 01:26:16

Hg80 написал : Та мне, собственно говоря, хватает мощности. Я интересовался только с точки зрения надежности подсоединения.

6мм2 алюминия под ВА 40А - совсем ненадёжно.

0
Hg80
Hg80
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

14.10.2014 в 02:02:47

Я заменю автомат на 32А. Писал выше. По ПУЭ 6мм² немного больше чем 32А держит.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.10.2014 в 02:07:39

Hg80 написал : Я заменю автомат на 32А.

Занижать себе мощность в квартире с электроплитой нехорошо. Лучше попробуйте заменить эти 4 проводка.

0
Hg80
Hg80
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

16.10.2014 в 00:24:48

Попробую заменить.

Набросал схемку самого щита. Покритикуйте, пожалуйста. Подключение внутри щита: ПВ3 6мм² и гребенки.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121477

16.10.2014 в 00:59:10

Hg80 написал : Покритикуйте, пожалуйста.

сечения проводов? Нафига на розетки 10А?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.10.2014 в 01:11:21

Hg80 написал : Набросал схемку самого щита

Схема никакая :(. 1) Линии проложены по квартире? 2) Освещение чего. розетки чего? 3) Бойлеры где стоят? 4) Какой кабель будет отходить на линии отходить? 5) Сколько комнат квартира? 6) Какого года дом, PE в щите этажном есть или нет? Лучше фотку этажного щита выложите.

Должно быть примерно так: Описание квартиры (кол-во комнат, санузел совмещенный или нет, где и что будет стоять из стационарных/мощных потребителей). Потом на схеме указываете к каким ВА что подключено, сечение кабелей и т.д.

0
Hg80
Hg80
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

16.10.2014 в 08:29:20

Квартира 3 комн. разделена на 2 половины по освещению: с 2-х распаечных коробок в коридоре на каждую комнату отходит 4мм² без земли, в каждой комнате с распаечных отходят линии 2 мм² на розетки и свет. Дому 12 лет, проводка в комнатах алюминий. Переделывать не буду, т.к. ремонт в ближайшее время не предполагается, да и потребителей мощных на розетки нет. Посмотрел по ПУЭ, в принципе алюминий такого сечения больше 16 держит, значит можно 16А автоматы поставить. На бойлеры 2.5мм² медь, один в ванной, второй на кухне, 2кВт каждый. На варочную 4 мм² медь, макс. мощность варочной 5.6кВт. Про РЕ посмотрю, должен быть. На плиту при сдаче дома земля шла и сейчас есть. Немного проясню. Щит меняется только для того, чтобы охватить УЗО всех потребителей и поставить РКН, поэтому переделки по проводке на данный момент ограничены.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.10.2014 в 02:18:37

Hg80 написал : поэтому переделки по проводке на данный момент ограничены

Тогда делайте как по схеме, вполне рабочий вариант, только ВА на варочную панель замените на 25А и УЗО на варочной панели лучше на 63А поставить. Дом не такой старый, PE явно должно быть в щите. Желательно фотку щита скиньте сюда.

0
Hg80
Hg80
Новичок

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

18.10.2014 в 21:01:57

Еще вопрос. Ввод с щита идет напрямую через стену. Толщина стены около метра. Провод может быть проложен просто в отверстии или необходимо сначала гофру (металл/пластик) а уже в ней провод?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.10.2014 в 21:45:36

Hg80 написал : Провод может быть проложен просто в отверстии

Да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу