Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 00:49:00

Видел у соседей счетчик с прозрачной крышкой,только вот леска с пломбой была продернута лишь сквозь винт.:D Торопились наверное.

0
Аватар пользователя
Hg80

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

02.11.2014 в 09:42:56

Songo написал : Так в чем собственно вопрос ?

Целесообразность подключения земли (с учетом наличия 2-х УЗО) и возможные последствия при проблемах с нулем в стояке?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2014 в 11:41:00

Hg80 написал : Целесообразность подключения земли (с учетом наличия 2-х УЗО) и возможные последствия при проблемах с нулем в стояке?

Тут темы целые есть по данному вопросу. Точно могу сказать, что есть смысл подключить PE в щите отдельным сжимом к стояку (PEN), но не подключать его на концах кабелей (в механизмах розеток и т.д.). У вас только на электроплиту была розетка с заземлением по проекту дома?

Для деления PEN, нужно знать его сечение, проверить его целостность до ВРУ и само ВРУ дома.

0
Аватар пользователя
Hg80

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

02.11.2014 в 15:11:34

Songo написал : У вас только на электроплиту была розетка с заземлением по проекту дома?

Да.

Songo написал : Для деления PEN, нужно знать его сечение, проверить его целостность до ВРУ и само ВРУ дома.

К сожалению, это нереально сделать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу