А можно спросить: на каком основании вы испортили жизнь всем соседям по стояку? Зачем вы заузили стояк, ухудшив все возможные параметры системы отопления?
По поводу купания -
15.10.2014 в 10:24:10
А можно спросить: на каком основании вы испортили жизнь всем соседям по стояку? Зачем вы заузили стояк, ухудшив все возможные параметры системы отопления?
По поводу купания -
15.10.2014 в 10:32:28
А на каком основании Вы утверждаете, что я испортил жизнь всем соседям по стояку? Лично от них жалоб не было. Жизнь всему дому испортила снабжающая организация, поставив ограничительную шайбу на подаче в дом. Вот эта мера реально остудила батареи.
15.10.2014 в 10:48:31
Всё с вами ясно. На том и закончим.
15.10.2014 в 11:13:53
Ну спасибо за участие.
15.10.2014 в 14:17:22
Mazayac написал : Вентиль я нарисовал. И, думаю, углового вполне хватит на три радиатора - первый этаж и подача снизу.
Так Ваша схема абсолютно верная. Возможно лично не точно выразился из-за чего Вы могли меня неверно понять. Но при Вашей схеме установка вентиля недопустима, так как будет "удушивать" стояк при его призакрывании. Потому и написал, что индивидуальная терморегуляция будет невозможна.
Если же сделать байпас незауженным, то радиаторы дальше от стояка, могут начать греть хуже.
Т.е. грубо говоря нужно, чтобы, например (рассчитано в изначальном проекте) через радиаторы протекало 40% теплоносители и через байпас 60%.
Установив же двухходовый вентиль, может создаться ситуация, что когда жильцу будет жарко, он закроет (ну или почти перекроет). Тогда через стояк сможет (грубо говоря) проходить только 60% теплоносителя, от запроектированных 100%. Т.е это и будет "удушением" стояка. И замораживанием соседей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2014 в 14:21:46
ДелаюРемонт написал : Нее. Не будет у меня регулирующих вентилей. Я ж писал - только запорная арматура. Просто хочется иметь возможность включить и отключить каждый радиатор по возможности. А в Вашей схеме такой возможности нет. Вариант регулировать температуру открыванием форточек - плохой вариант (долго думал, какое слово лучше подобрать).
Нельзя запорной арматурой волюнтаристски отключать какой-либо радиатор. Ибо этим Вы будете уменьшать поток теплоносителя через весь стояк. Т.е. вредить соседям.
Потому мною и была предложена Вам схема, с трехходовым термовентилем, на который можно установить термоголовку. При такой схеме термоголовка будет поддерживать в комнате желаемую Вами температуру автоматически. И ничего крутить и отключать не придется. И соседям и стояку вреда не будет. Ибо поток через стояк останется неизменным в любой положении трехходового термовентиля.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2014 в 14:24:12
Mazayac написал : А можно спросить: на каком основании вы испортили жизнь всем соседям по стояку? Зачем вы заузили стояк, ухудшив все возможные параметры системы отопления?
Заужение стояка - серъезное нарушение. Как-то пропустил момент с заужением стояка. Если не затруднит, скажите пожалуйста где Вы это увидели (пост, фото). Заранее благодарен.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу