Klez
Klez
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

02.11.2014 в 14:03:47

отец виталий написал : Обошел автомат , запаралелил эти розетки , подключил сварочник(еще и трансформаторник)

Слов нет:D Хорошо что сервисмЭнам от таких клиентов работа есть..(за ихний счёт) Некоторые псевдо-электрики лезут,куда не надо...даже не зная элементарной схемотехники.

0
Klez
Klez
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

02.11.2014 в 14:16:41

отец виталий, Обращусь к вам к как специалисту. На будущее планирую покупку гены мощностью 3-5 Квт,380/220... С возможностью перехода на газ,и возможностью автоматического запуска..Находится будет в подвале,отвод выхлопных газов придумаю. Ценник,наверно до 50 т.р.. Запитка 3х этажного дома,линия 3 Фазы (раскиданы)... из мощных потребителей скважинный насос и сварочник... Что за фирму и модель можно посмотреть в таком случае? Точность стабилизации напряжения,не нужна,т.е желательно без AVR. спасибо!

0
отец виталий
отец виталий
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ухта

Сообщений: 37

02.11.2014 в 14:25:18

А еще истерика начинается когда клинты покупают из экономии дырчики 2-х тактные и подключают к ним на даче насос погружной вибрационный(видят что на нем написано 250вт) и горит техника-горит. Не знают люди что там пусковой ток 7-кратный, причем постоянно. Я уже многим производителям насосов отсылал рецензию, чтоб в паспортах писали пусковые токи. Или чемоданы (инверторные генычи) покупают, а используют для подключения строительного эл.инструмента.

0
отец виталий
отец виталий
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ухта

Сообщений: 37

02.11.2014 в 14:38:55

Первый вопрос. Газ обязателен? Просто дело в том те производители которые помимо бенза испоьзуют газ , имеют свои косяки. Да они универсальны,но есть внутренние недочеты. Например(повторяюсь пример) фирма кратон выпускает инструмент и генераторы. Так вот у них в деревообрабатывающих станках и генераторах обмотка статора -люминий вместо меди. У фирмы дензел (был у меня такой в ремонте ) выход был 8кило, а движок хилый .короче его разорвало через несколько часов работы при полной нагрузке.

0
Klez
Klez
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

02.11.2014 в 14:48:28

отец виталий написал : Первый вопрос. Газ обязателен? Просто дело в том те производители которые помимо бенза испоьзуют газ , имеют свои косяки.

Газ,ну не панацея..желателен..т.к в следующем году обещали проводить.. Вообще,в принципе же можно отдельно купить комплект для перехода?

0
отец виталий
отец виталий
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ухта

Сообщений: 37

02.11.2014 в 14:54:29

Опять же без avr идут в основном гены от производителя вепрь(esmann, subaru). У первых хорошая электрическая часть-тяговитая. У субариков движок тяговитый(ход поршня больше). Но у них ценнны. А официалы китайцы почти все идут с щеточным узлом и соответственно с AVR. А у вепрей кондер в качестве стабилизации, да и запчасти на них очень дорогие.

0
Klez
Klez
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

02.11.2014 в 15:02:38

отец виталий, Ну даже если с AVR,скажите пару тройку хороших моделей,на каких стоит обратить внимание?

0
отец виталий
отец виталий
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ухта

Сообщений: 37

02.11.2014 в 15:04:09

У ската есть примочка. На панели выведены два болта куда вы ципляете сеть и все. Он начинает работать в автоматическом режиме. Есть и дизель и бензиновый 6кило. У штурма только бензин. Там есть специальный вывод. Но тут блок автоматического запуска продается отдельно-этой же фирмы.(у нас он стоит около5штук). Еще есть ERGOMAX. Но еще важный кретерий чтобы был путевый сервис, а не маленькая комнатушка , где даже запаса запчастей нет.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

02.11.2014 в 15:27:56

отец виталий написал : У ската есть примочка. На панели выведены два болта куда вы ципляете сеть и все. Он начинает работать в автоматическом режиме.

так у меня такой. SKAT УГБ-6000Е/ATS

0
отец виталий
отец виталий
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ухта

Сообщений: 37

02.11.2014 в 15:45:47

Ну и как работает? Какие проблемы есть? Рад буду помочь-по нему я тоже авторизирован.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

02.11.2014 в 15:58:52

отец виталий написал : Ну и как работает? Какие проблемы есть? Рад буду помочь-по нему я тоже авторизирован.

немного подрегулировал рычаг автоматического запуска, а то проскакивало и не срабатывал. проблем нет. завтра придет зимнее масло орегон 5w30. заменю. а так в автоматическом режиме сам включается и запитывает дом. при появлении напряжении в уличной сети - сам переключает. ну так это и ест АВР - автоматический ввод резерва. не путать с AVR летом надо всего 8 секунд. а зимой - около 2 минут, пока прогреется, перейдет в рабочий режим и подаст питание на домашнюю сеть. долго выбирал и заказал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.