17.10.2014 в 10:50:04
DEMs написал :
- УЗО+АВ стоит дороже чем ДА. Я не прав? На первом попавшемся сайте
Фокус в том, что под одно УЗО можно поставить несколько АВ. Скажем, вместо четырех диффов, одно УЗО и четыре АВ, вот и гешефт!;)
DEMs написал : Диф защита ВП и ДШ: это можно сделать на одном устройстве или обязательно каждому потребителю по защите?
И на этот вопрос ответ получается автоматически.
17.10.2014 в 11:03:06
Alarm написал : Хоть и нет фотки щита полностью (стояка не вижу), но судя по жёлтому проводу (должен быть желто-зелёный в продольную полосочку:)) заведённому под болт на Дин-рейку, он ЕСТЬ!:) Дом новый? Моложе лет, скажем, десяти? Тогда PE есть однозначно!
Дом новый, сдался в 2013 году.
Хоть и нет фотки щита полностью (стояка не вижу), но судя по жёлтому проводу (должен быть желто-зелёный в продольную полосочку) заведённому под болт на Дин-рейку, он ЕСТЬ! Дом новый? Моложе лет, скажем, десяти? Тогда PE есть однозначно!
Для меня не понятно одно:
Почему этот РЕ приходит на болт на копусе Щитка (на фото это видно), а в квартиру уходит с болта на ДИН рейке?
17.10.2014, 10:41Johnny 941 серия - устаревшая. Сейчас актуальна DS200, посмотрите цены на нее. И таки ABB местами действительно рулит. С точки зрения удобства монтажа так точно. Ну а Easy9 я б не взял. Домовой тогда уж. Вполне себе нормально домой.
Домовой дешевле чем изи9, это не сказывается на качестве?
Всем,
Попробую состряпать схему на УЗО и автоматах сейчас.
Уверен, что будут грабли с выбором номиналов УЗО :(
17.10.2014 в 11:04:20
Johnny написал : Ну а Easy9 я б не взял. Домовой тогда уж.
Итак, мнения разделились... Надо пояснить, а выбор за Вами: Домовой - это бытовая серия, но изначально, для Европы. Конструктивно это всё тот же старый добрый MULTI9. И новый модный ACTI9 из той же оперы. Домовой обрезан в основном не по качеству, а по возможностям серии: нет возможности установки доп. блоков (Вам не к чему), Маленькая линейка номиналов, отсутствует хар.В и т.д. EASY9 совсем другая песня: Возможности серии в целом шире, но конструктивно всё обрезано (для удешевления), серия новая, статистики по ней нет (доверия в силу хлипкости конструкции тоже). Поэтому, пока, народ осторожничает. С другой стороны - это всё таки SE, и уж совсем шлак делать они не будут.
17.10.2014 в 11:12:11
DEMs написал : Почему этот РЕ приходит на болт на копусе Щитка (на фото это видно), а в квартиру уходит с болта на ДИН рейке?
Не волнуйтесь. Это не простой проводник, а защитный (так надо, короче:))
17.10.2014 в 11:37:26
Дифзащита Easy9 - электроника, Домовой - электромеханические. Ну и даже внешне Домовые солиднее, в аккуратных корпусах. Не считая, конечно, веселой раскраски :) Кстати, автоматы B в серии были (есть?), только, как всегда, не для этой страны.
17.10.2014 в 12:10:42
Johnny написал : Дифзащита Easy9 - электроника,
Но под защитой УЗМ, так ли это важно? (Это я выкаблучиваюсь:), ну в баню, эти электронные...)
17.10.2014 в 12:13:36
Alarm написал : Но под защитой УЗМ, так ли это важно?
если оторвать фазу, оторвать ноль и закинуть его на фазу, то ни УЗМ, ни электронные УЗО не сработают... Ничтожная вероятность, но всё же.
17.10.2014 в 12:20:55
DEMs написал : Всем, Попробую состряпать схему на УЗО и автоматах сейчас. Уверен, что будут грабли с выбором номиналов УЗО :(
Да ну, откуда им взяться? Номинал УЗО должен быть как минимум равен сумме номиналов всех АВ, что под ним сидят, а лучше на ступень больше. И все. По току десятки в мокрые места, тридцати в сухие. На входе общее УЗО на сотку, можно селективное даже... На стиралку и розетки общего назначения (зомбак, комп и т.д) тип А, остальное можно под АС повесить... Можно и на свет А поставить, лампочки нынче странные больно...
17.10.2014 в 12:22:42
Вот, кстати, выскажу крамольную мысль:) (только для обсуждения.): А если в данной ситуации отказаться от УЗМ? ИМХО, новый дом в Москве. Просадки напруги не помню со времён "благословенных" девяностых. Отгорание нуля от ветхости в ближайшие 30-40 лет исключено. Остаётся только случайность в виде "джамшутов" и упоротых жильцов. Но какова вероятность этого?
17.10.2014 в 12:31:06
...
17.10.2014 в 12:35:22
Alarm написал : Вот, кстати, выскажу крамольную мысль:) (только для обсуждения.): А если в данной ситуации отказаться от УЗМ?
Неужели потихоньку люди начинают догадываться о бесполезности этих переораненных реле? :-)
человек-электрик
17.10.2014 в 13:15:08
Ноль и РЕ уже не стал линиями отрисовывать.
И вопрос: на что поменять УЗО и АВ в щитке? На что то аналогичное, но достойного брэнда?
17.10.2014 в 13:20:47
DEMs написал : Второй вариант схемы на УЗО+АВ
Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?