DEMs написал : Второй вариант схемы на УЗО+АВ

Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2014 в 13:30:04

Alarm написал : А зачем АВ в начале схемы?

а как же иначе?

0
DEMs
DEMs
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 13:34:14

Alarm написал : Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?

О каком АВ вы спрашиваете? Номер группы можно уточнить? Или вы про АВ в щитке площадочном? Или про рубильник? :))

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

17.10.2014 в 13:36:32

Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)

0
DEMs
DEMs
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 13:43:52

Johnny написал : Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)

В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

17.10.2014 в 13:45:30

Alarm написал : Вот, кстати, выскажу крамольную мысль:) (только для обсуждения.): А если в данной ситуации отказаться от УЗМ? ИМХО, новый дом в Москве. Просадки напруги не помню со времён "благословенных" девяностых. Отгорание нуля от ветхости в ближайшие 30-40 лет исключено. Остаётся только случайность в виде "джамшутов" и упоротых жильцов. Но какова вероятность этого?

Новый дом может быть подключен по временной схеме к электросети стройплощадки, или бывшего завода, на территории которого он был построен, а если это один из первых домов в микрорайоне, то даже при постоянном подключении к нормальной подстанции возможны косяки джамшутов при подключении других домов и повреждения кабеля экскаватором.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 13:53:26

DEMs написал : О каком АВ вы спрашиваете?

Вопрос снимаю, туплю:o

DEMs написал : И вопрос: на что поменять УЗО и АВ в щитке? На что то аналогичное, но достойного брэнда?

Имхо, УЗО оставьте, Автомат 2П, номинал тот же, на 6кА.

jaja написал : Неужели потихоньку люди начинают догадываться о бесполезности этих переораненных реле? :-)

Да Вы же сами его ставили!;) (если я ничего не путаю...) И кроме того, на форуме есть примеры срабатывания РН и спасения имущества граждан в отличии от их соседей.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

17.10.2014 в 14:23:18

DEMs, УЗО выбирается по вышестоящему (вводному) автомату. Так написано в ПУЭ. Т.е. 63А. Нормальные УЗО 10 мА бывают только 16 и 25(не у всех) ампер.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

17.10.2014 в 14:23:22

DEMs написал : В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?

Маловато будет. Лучше два помельче поставить. А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?

Хотя там сверху 63А стоит, чет протупил...

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 14:28:25

Электролль написал : А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?

Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(

0
DEMs
DEMs
Новичок

Регистрация: 03.06.2014

Москва

Сообщений: 13

17.10.2014 в 14:37:30

Alarm написал : Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(

Специально для вас сделал PDF Разбиение по группам Схема щитка