DEMs написал : Второй вариант схемы на УЗО+АВ
Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?
17.10.2014 в 13:20:47
DEMs написал : Второй вариант схемы на УЗО+АВ
Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?
17.10.2014 в 13:34:14
Alarm написал : Слава ACADу!!, но видно плохо. А зачем АВ в начале схемы?
О каком АВ вы спрашиваете? Номер группы можно уточнить? Или вы про АВ в щитке площадочном? Или про рубильник? :))
17.10.2014 в 13:36:32
Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)
17.10.2014 в 13:43:52
Johnny написал : Где нашли УЗО 63А 10 мА? :)
В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?
17.10.2014 в 13:45:30
Alarm написал : Вот, кстати, выскажу крамольную мысль:) (только для обсуждения.): А если в данной ситуации отказаться от УЗМ? ИМХО, новый дом в Москве. Просадки напруги не помню со времён "благословенных" девяностых. Отгорание нуля от ветхости в ближайшие 30-40 лет исключено. Остаётся только случайность в виде "джамшутов" и упоротых жильцов. Но какова вероятность этого?
Новый дом может быть подключен по временной схеме к электросети стройплощадки, или бывшего завода, на территории которого он был построен, а если это один из первых домов в микрорайоне, то даже при постоянном подключении к нормальной подстанции возможны косяки джамшутов при подключении других домов и повреждения кабеля экскаватором.
17.10.2014 в 13:53:26
DEMs написал : О каком АВ вы спрашиваете?
Вопрос снимаю, туплю:o
DEMs написал : И вопрос: на что поменять УЗО и АВ в щитке? На что то аналогичное, но достойного брэнда?
Имхо, УЗО оставьте, Автомат 2П, номинал тот же, на 6кА.
jaja написал : Неужели потихоньку люди начинают догадываться о бесполезности этих переораненных реле? :-)
Да Вы же сами его ставили!;) (если я ничего не путаю...) И кроме того, на форуме есть примеры срабатывания РН и спасения имущества граждан в отличии от их соседей.
17.10.2014 в 14:23:18
DEMs, УЗО выбирается по вышестоящему (вводному) автомату. Так написано в ПУЭ. Т.е. 63А. Нормальные УЗО 10 мА бывают только 16 и 25(не у всех) ампер.
17.10.2014 в 14:23:22
DEMs написал : В соостветствии с рекомендациями выше написал значение. Таких не бывает? 30мА ставить? А что на счет группы 3? Там номиналом набирается 4 АВ по 16А. УЗО 63А подойдет?
Маловато будет. Лучше два помельче поставить. А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?
Хотя там сверху 63А стоит, чет протупил...
17.10.2014 в 14:28:25
Электролль написал : А зачем на гр.5 УЗО на 63А, если на нем АВ на 16А один висит?
Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(
17.10.2014 в 14:37:30
Alarm написал : Точно, запихнуть туда гр.6,7,8. я вот номиналов почти не вижу:(
Специально для вас сделал PDF