21.10.2014 в 03:15:58

Все неправильно :( автоматам 25А в доме обычно не место. Избавьтесь от старого алюминия. Как Вы ставите УЗО 40А, если над ним автомат 63? 3х10 мало для 63А, 3х6 мало для 40А. Группировка под УЗО непродуманная. Где нашли кабель 2х3? Что за изврат с розетками на откосах? Дальше даже не смотрел. Линии менять на трехпроводные, земляной провод занулить в этажном щите, но не подключать к розеткам/светильникам - это позволит сработать дифзащите при повреждении кабеля или заливе.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

21.10.2014 в 18:06:22

amblistoma написал : Посчитали номиналы автоматов и УЗО, прошу уважаемых форумчан просмотреть схему и подтвердить разумность :) разводки, номиналов и сечения проводов.

ВА ставим 63А при вводном проводе 3*10мм2

Кто ж вам даст поставить 63А на вводе в таком доме-то?

Обычная бытовая розетка рассчитана на 16А. А выключатель - на 6..10А. Именно от этого необходимо отталкиваться при выборе номиналов АВ, а не от хотелок. И сечение кабеля выбирать соответствующее. То же самое с вводным автоматом: не хотелки его определяют, а выделенная на квартиру мощность.

Johnny написал : Где нашли кабель 2х3?

Это просто ТУшный 2х4 был :-)

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.10.2014 в 21:22:14

Ох, щас все пересмотрим.

Johnny написал : Избавьтесь от старого алюминия

К сожалению, это пока невозможно.

Johnny написал : Как Вы ставите УЗО 40А, если над ним автомат 63?

Извините, ошиблась. Конечно, равное или больше.

Johnny написал : 3х10 мало для 63А, 3х6 мало для 40А

А почему мало? Вы, наверное, подумали, что это алюминий, так новые провода поменяны на медные и номиналы выбраны в соответствии с таблицей для медных проводов и кабелей. 10мм2 для 70А - ближайшее наименьшее 63А и т.д.

Johnny написал : Где нашли кабель 2х3?

Извините. "Выяснилось", что супруг все-таки проложил провод 2 на 2,5мм2.

Johnny написал : автоматам 25А в доме обычно не место

Почему? Число несчастливое? :) Просто,например, такой номинал автомата выходит на духовку (потребление примерно 3,5кВт). Провод 2,5мм2 =>27А => значит, беру ближайшее заводское - номинал 25А.
Я так понимаю, что если возьму 16А, то мощность будет меньше 4-х кВт и духовке не хватит.

Johnny написал : Что за изврат с розетками на откосах?

Что такое не изврат? По вашему и по научному :) Просто у нас подоконник больше полуметра в глубину и у нас там будет стоять малая и средняя быт.техника + телевизор. Розеток под это дело сделано аж 7 штук и + 3 для зарядок всяких. Поставила автомат номиналом 25А (мощностью под 5кВт), так предполагаю возможное одновременное подключение, например, эл.чайника, пароварки, комбайна и прочая.

Исходя из этого, можно считать выбранные номиналы верными? или я все так же заблуждаюсь?

ЗЫ.

Johnny написал : Группировка под УЗО непродуманная

Не непродуманная, а недодуманная :). Вы правы, неразумно свет и все розетки размещать под одним УЗО. Надеюсь, я вас правильно поняла.

Схему изменили (поменяли местами автоматы, добавили УЗО)

0
Вложение
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.10.2014 в 21:31:19

Электролль написал : Кто ж вам даст поставить 63А на вводе в таком доме-то?

Ну ответ по типу " у соседей стоит" и меня бы не устроил :). Но это один из ответов. Я за номинал 40А. 63А написала, так как у нас имеется этот диф.автомат - хотелось бы использовать, но это не критично, если он не подходит к нашей схеме.

Электролль написал : не хотелки его определяют, а выделенная на квартиру мощность.

Так все наши хотелки прекрасно вписываются в наши возможности :) По нагрузке на квартиру получается примерно то же самое, что и до ремонта кухни. Раньше, когда был 1 бооольшой :) автомат и один помельче на _всю_ квартиру, ничего не вырубалось. Мы, так сказать, себя не ограничивали. Хотелки определяли нашу мощность :). Надеюсь, с новыми проводами не должно стать хуже.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

21.10.2014 в 21:51:19

amblistoma, вам бы с местным энергосбытом проконсультироваться насчет выделенной мощности, а то и на бабки влететь можно неслабо.

Еще раз. Бытовые розетки рассчитаны на 16А. Под автоматом 25А они защищены не будут. То, что жрет много, подключается обычно клеммами. И не на 2,5мм2. На плиту вообще меньше 6 класть нельзя. На кабель 2,5 нельзя ставить АВ на 25А. Вот нельзя и все.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

21.10.2014 в 21:58:47

amblistoma написал : О Почему? Число несчастливое? :) Просто,например, такой номинал автомата выходит на духовку (потребление примерно 3,5кВт). Провод 2,5мм2 =>27А => значит, беру ближайшее заводское - номинал 25А.
Я так понимаю, что если возьму 16А, то мощность будет меньше 4-х кВт и духовке не хватит.

Так.. Быстренько отрекайтесь от этих своих мыслей, если успеете.. Назревает буря!

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

21.10.2014 в 22:08:15

Логика такая- по мощности потребителя -кабель, по кабелю автомат. Все вычисления для квартир просты. Максимально: 1,5мм.кв- 10А автомат, 2,5- 16, 4- 25, 6-32, 10- 50. И связано это помимо табличных данных с отключающей характеристикой автомата по тепловому расцепителю, о как! Тоесть С16 надумает отключиться при 16*1,6( это кратность номинального тока) и то часа через пол. При кратности в 1,8 его задумчивость будет гораздо более скоротечной и так далее. Автомат наряду с нагрузкой и в основном защищает кабель, тот что уже глухо заложен в стену. И если вы на кабель 1.5 надумаете подключить большую положенного нагрузку и при этом поднять номинал автомата сообразуясь с этой новой нагрузкой- то кабель мягко говоря этого не оценит.. И ещё если мощность потребления 3,5 кВт и в перспективе может быть подключено ещё более мощное чего, то был смысл закладывать кабель сечения 4мм.кв. но никак не варьировать автоматами, что лишь снижает или обнуляет эффективность их защиты по перегреву защищаемой линии. В принципе 3.5 видимо указанная максимальная мощность редко реально используемая продолжительно. И 16 автомат с имеющимся 2.5 кабелем вполне подружатся с имеющейся духовкой.

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.10.2014 в 23:57:33

Детравиль написал : 1,5мм.кв- 10А автомат

Спасибо за разъяснения. Про тепловой расцепитель слышала, но видать не "продумала" :) к своему случаю. Я руководствовалась таблицей соответствия сечения провода к значениям ток/мощность. Исходя из ваших объяснений, номинал автомата надо брать не номиналом меньшим для указанного тока в таблице, а на два номинала меньше? Тогда получается что на 1,5мм2 идет автомат 10А, а на 2,5мм2 - 16А, а на 6мм2 мне надо брать 32А? (или все-таки 40А?)

В итоге, сейчас мне надо или пересмотреть номиналы автоматов (руководствуясь вышеизложенным) и распределение нагрузки или поменять провода (в некоторых местах) на провода с большим сечением?

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

22.10.2014 в 00:15:32

Электролль написал : вам бы с местным энергосбытом проконсультироваться насчет выделенной мощности, а то и на бабки влететь можно неслабо.

Спасибо. Завтра уточним у нашего домового электрика, но при первом вопросе номинал ВА он назвал из расчета сечения _наших_ новых проводов. О том, что надо ставить не больше какого-то номинала - ни словом! (как говорила уже, у соседей номинал 63А). То ли у нас мощностей много, то ли еще чего :)

Электролль написал : Еще раз. Бытовые розетки рассчитаны на 16А. Под автоматом 25А они защищены не будут.

Осознали. Это как затмение, пока кто-то носом не ткнет, руководствуешься теорет.цифрами,а не практическими значениями. И такооое получается :) Тогда,пожалуйста, подтвердите мои высказывания: и духовке, и ПММ хватит для защиты по автомату на 16А каждый?

а вот розетки на откосе _должны быть_ под одним автоматом :( Их уже не то что под разные УЗО, даже на разные автоматы не повесишь. Каким номиналом их защитить? Получается, что все равно только 16А? И тогда просто краем глаза следить за количеством включаемых приборов?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.10.2014 в 00:39:39

amblistoma написал : и духовке, и ПММ хватит для защиты по автомату на 16А каждый?

да,вполне,даже В16А справляются.

amblistoma написал : Каким номиналом их защитить?

16А.

amblistoma написал : Получается, что все равно только 16А?

ничего страшного.

amblistoma написал : И тогда просто краем глаза следить за количеством включаемых приборов?

вы удивитесь -

amblistoma написал : возможное одновременное подключение, например, эл.чайника, пароварки, комбайна и прочая.

они практически одновременно не потребляют заявленную мощность,допустим вы включили чайник,он же быстро воду греет,вы пока приготовите к закладке в комбайн что-то,потом займётесь пароваркой и т.д. - пик мощности сместиться и распределится,то есть что вырубить эту линию вам нужно умудрится одновременно всё включить на полную мощность ...

0

И это пройдёт ...

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

22.10.2014 в 00:42:55

Скорее всего, домовой электрик ни хрена не знает. Более того, ему пофиг. А мощность выделяет компания, которой вы бабки платите, она же все и контролирует.

Розетки можно и под несколько АВ повесить, только кабелей побольше уйдёт...

Духовке хватит, ПММ тем более...

Теоретические цифры работают в стране, где пони какают бабочками. А в реальной жизни допустимые токи указываются для медного провода указанного сечения при температуре проводника 65 градусов. Найти же медный кабель заявленного сечения в наших условиях просто невозможно. Поэтому и берут для расчётов 8-10А на мм2 с учётом характеристик АВ...

0