serj12 написал : они практически одновременно не потребляют заявленную мощность
По здравому разумению, я с вами полностью согласна, но вы ж понимаете, надо все предусмотреть! :)
К сожалению, провода на розетки на откосе уже объединены на один провод, поэтому только один автомат. Просветите, пожалуйста, будет ли разница в этом случае в лучшую сторону, если эту группу вывести из под УЗО и поставить под дифАвтомат номиналом 16А тип В 30мА ?
Электролль написал : А мощность выделяет компания, которой вы бабки платите, она же все и контролирует.
Ок. Завтра позвоним в ПетроЭлектроСбыт, посмотрим, что нам сможет ответить девушка на телефоне.
Спасибо вам большое, что указали на мои ошибки. Сейчас я, конечно, понимаю, что они очень глупы (ведь столько прочитала!), но вы помогли расставить все на свои места. :flirt
зы. Еще один вопрос по типам оборудования. Скажите, пожалуйста, подходят ли выбранные типы оборудования под мои линии и есть ли смысл переплачивать,если учесть, что мы готовы поднакопить и поставить оборудование лучше?
АВ просто на оставшуюся часть электрики в доме (свет,комп и несколько розеток) - тип А дифАВ тип А на вар.пов-ть (стоять будет на лестн.клетке - стоит ли такое туда ставить?) дифАВ на дух.шкаф - тип В дифАВ на туалет - тип В АВ холод-к, розетки на откосе, свет на кухне (диоды, галогенки) тип В АВ стир.маш., розетки над столешницей + 2 розетки, вытяжка и микроволновка, ПММ -тип А УЗО резерв - тип В (есть ли критическиеограничения на подключаемое оборудование под этот тип? (не до конца поняла это из различных описаний)) УЗО (2 группы) над типами А и В - тип А
Для нас, конечно, в большую меру важно качество, но посмотрев стоимость дифАВ от шнайдер, задумались туалет развести на УЗО и АВ-ы. :D