amblistoma написал : зы. еще вопросик: сейчас получается щиток для 34 штукоместа, а в будущем еще надо ставить приборы для коридора и комнат - какой щиток предусмотреть? на 48 мест? Скажите, кому-нибудь встречался такой большой щиток, но шириной до 35 см максимум?

http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-48

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

25.10.2014 в 22:04:33

Rumato написал : http://www.e-volta.ru/katalog/produc...go-montazha-48

Спасибо. Буду посмотреть. А то пока нашли щиты Legrand от 6 до 7 тысяч

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

25.10.2014 в 22:36:43

amblistoma написал : Два автомата в лест.щитке, которые будут стоять на оставшиеся комнаты с алюм.проводами, выбраны по 16А? Это правильно? Не надо же больше (тем более, мы можем только догадываться о номинале старого автомата?

На алюмишку 2.5 это многовато все-таки... 10..13 в самый раз. Если там четверка лежит, то нормально.

amblistoma написал : ) И можно в щиток поставить 1п автоматы? Просто в квартирном не хочется разводить семейство нул.шин, а там "есть они" можно съэкономить

Можно, только все равно разводить придется. Под каждой УЗОхой своя нулевая шина должна быть, иначе работать ничего не будет...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.10.2014 в 01:08:32

Электролль написал : Можно, только все равно разводить придется. Под каждой УЗОхой своя нулевая шина должна быть, иначе работать ничего не будет...

Ну как бы,вот

amblistoma написал : так как 2п от SE по стоимости сопоставимы с этими, то пусть будет все от SE.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

26.10.2014 в 03:22:40

А по размеру они тоже сопоставимы?

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

26.10.2014 в 18:43:40

amblistoma написал : Выбрала ZUBR D63t. Это же из одной области? думаю, нужно ли оно нам.

[/ATTACH]

Отлично. Просто они вместе с Диджитопами более распространены на Украине, поэтому говорил об УЗМ.

Если дому 30 лет то в плане электрики его можно отнести к старому фонду. (Что нисколько не умаляет всех прочих его достоинств!:)) Дом сдавался с газовыми плитами или электрическими? Годы были давние, проводка стояков аллюминиевой, а если под газовые плиты то и сечением поменьше. Вот из этих соображений . При возможном отгорании нуля, а эта штуковина нынче бич при подгрузке проводок не рассчитанных на это домов современной техникой с её мощностями- так вот можно поймать напряжение до 380 В , если случится такое отгорание. И здесь Этот Зубр может вас очень выручить. Чего-то с громадностью щита у вас перебор.. Хагеровский щит на 36 мест- это максимум, утрамбовывайте.. Автоматы проще и дешевле поставить однополюсные. Вместе с Зубром около 30 мест выйдет. Сомнительные преимущества в поиске аварийной линии- оно надо?- нормальный электрик и так всё найдёт. Если автоматы В имеются и не сильно дороже берите их, то же и с дифавтоматами. Просто в новых домах в них нет смысла, а так - не лучше и не хуже.. Узо 40А не может быть много, если хватает 25А, Это просто запас по току , который оно способно выдержать, тем более цена у них почти не отличается.

Под УЗО ставится несколько автоматов, да хоть 5 штук - это нормально и + обязательная отдельная шинка.

Кстати- что выяснилось с выделенной мощностью?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 20:51:08

Детравиль написал : Под УЗО ставится несколько автоматов, да хоть 5 штук - это нормально

Смелое заявление.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки,следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО несколькихгрупповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует»,«необходимо» и производные от них....... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

amblistoma написал : тип В на автоматы не хуже для квартиры, чем тип С

он не может быть "лучше" или "хуже". Вам уже ни раз писали, что тип АВ ставится в зависимости от электроприемника (наличие больших пусковых токов) и в некоторых случаях состояния проводки (старые линии).

  • На свет ставите только "B";
  • на устройства с нагревателями (духовка, стиралка, посудомойка) тоже можно "B";
  • линии питающие ПК, акустические усилители, силовой инструмент, пылесос "С".
0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:03:15

amblistoma написал : Скажите, кому-нибудь встречался такой большой щиток, но шириной до 35 см максимум?

ABB Mistral65 есть на 36 (3 ряда), есть на 48 (4 ряда) ширина 320 мм.

amblistoma написал : AEG HK 654200 XB Но у нас мутное подключение варочной, до конца еще не разобрались.

На сайте производителя в инструкции, к сожалению, нет схемы подключения. Но учитывая номинальную мощность в 7.4 кВт и 220-240 В, скорее всего предполагается подключение к ней двух отдельных линий. Нужно смотреть, что в документации написано, что с ней шла при продаже. Возможно можно и одной линией 3*6 с 32А АВ подключить, так как плита однофазная.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.10.2014 в 21:19:22

"- На свет ставите только "B"" - это если лампы люминисцентные или светодиодные, а если галогенные или накаливания ватт, этак на 95 да в группе по 5 шт. "В6" - при вкючении может вышибать. "Смелое заявление." - в чем смелость?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

26.10.2014 в 21:52:47

Alarm написал : этак на 95 да в группе по 5 шт

а зачем люстра 500 Вт в комнате? Да и почти во все многоламповые люстры не более 60 Вт в рожок разрешают вкручивать.

Alarm написал : "В6" - при вкючении может вышибать.

на мой взгляд справедливо, если АВ один общий на весь свет в квартире, а если разбито по помещениям (комнаты, кухня, с/у, коридор), то очень маловероятно.

Alarm написал : "Смелое заявление." - в чем смелость?

в том что 5 АВ под одним УЗО - это "норма". Почему это не так я привел ссылки.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

26.10.2014 в 22:27:19

crazy_duck, если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки, это основной аргумент ограничения. В теме про сборку щитов- 3, 4 автомата под УЗО практически стандартный вариант. Имею например успешный опыт многолетней эксплуатации квартиры в хрущовке с вводным дифавтоматом и квартирным щитком на 7 линий. Нормой назвно было установка нескольких автоматов под одно УЗО, это был ответ на вопрос можно ли. В смысле да хоть пять автоматов, что вобщем-то тоже вполне допустимо в некоторых случаях при бюджетных сборках.

0