22.10.2014 в 01:41:26

serj12 написал : они практически одновременно не потребляют заявленную мощность

По здравому разумению, я с вами полностью согласна, но вы ж понимаете, надо все предусмотреть! :)
К сожалению, провода на розетки на откосе уже объединены на один провод, поэтому только один автомат. Просветите, пожалуйста, будет ли разница в этом случае в лучшую сторону, если эту группу вывести из под УЗО и поставить под дифАвтомат номиналом 16А тип В 30мА ?

Электролль написал : А мощность выделяет компания, которой вы бабки платите, она же все и контролирует.

Ок. Завтра позвоним в ПетроЭлектроСбыт, посмотрим, что нам сможет ответить девушка на телефоне.

Спасибо вам большое, что указали на мои ошибки. Сейчас я, конечно, понимаю, что они очень глупы (ведь столько прочитала!), но вы помогли расставить все на свои места. :flirt

зы. Еще один вопрос по типам оборудования. Скажите, пожалуйста, подходят ли выбранные типы оборудования под мои линии и есть ли смысл переплачивать,если учесть, что мы готовы поднакопить и поставить оборудование лучше?

АВ просто на оставшуюся часть электрики в доме (свет,комп и несколько розеток) - тип А дифАВ тип А на вар.пов-ть (стоять будет на лестн.клетке - стоит ли такое туда ставить?) дифАВ на дух.шкаф - тип В дифАВ на туалет - тип В АВ холод-к, розетки на откосе, свет на кухне (диоды, галогенки) тип В АВ стир.маш., розетки над столешницей + 2 розетки, вытяжка и микроволновка, ПММ -тип А УЗО резерв - тип В (есть ли критическиеограничения на подключаемое оборудование под этот тип? (не до конца поняла это из различных описаний)) УЗО (2 группы) над типами А и В - тип А

Для нас, конечно, в большую меру важно качество, но посмотрев стоимость дифАВ от шнайдер, задумались туалет развести на УЗО и АВ-ы. :D

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

22.10.2014 в 03:33:10

Еще раз - автомат 63 - кабель 16.

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

22.10.2014 в 09:53:41

Johnny написал : Еще раз - автомат 63 - кабель 16.

Спасибо, но у нас нет АВ на 63А. Но будем иметь ввиду.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

22.10.2014 в 09:56:26

На схеме же он был.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.10.2014 в 10:14:30

amblistoma написал : надо все предусмотреть!

К счастью - это не возможно,иначе ничего не соберёшь,будешь всё время прикручивать всё больше и больше.Разумная достаточность.И не забывать про обратный эффект - чем больше накручено - тем больше вероятность получить сбой.

amblistoma написал : Просветите, пожалуйста, будет ли разница в этом случае в лучшую сторону, если эту группу вывести из под УЗО и поставить под дифАвтомат номиналом 16А тип В 30мА ?

Преимущество только в том ,что при какой-то неприятности отключится данная группа,не затрагивая работу других.А выбор типа В обусловлен небольшим ожидаемым током к.з.?

amblistoma написал : выбранные типы оборудования

Тут очень просто: автоматы - характеристика В - если слабая старая линия характеристика С - новостройки и мощные вводные линии в дом(а не в квартире!),новая ТП. УЗО - тип АС - повсеместно тип А - это защита от постоянной составляющей тока утечки,по желанию.Преимущество - более современное,не подделывают,но минус - дороже.Тут споров про тип А или АС полно.

amblistoma написал : Для нас, конечно, в большую меру важно качество, но посмотрев стоимость дифАВ от шнайдер, задумались туалет развести на УЗО и АВ-ы.

Я обычно в таком случае использую автоматы одномодульные 1р+N от Legrand,то есть ставлю УЗО на группу потребителей и под ним такие автоматы,неисправность легко локализуется без откручивания нуля в колодке и вскрытия щита.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.10.2014 в 10:19:05

Johnny написал : На схеме же он был.

перерисовали на 40 А

0

И это пройдёт ...

crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

22.10.2014 в 10:35:52

amblistoma написал : АВ просто на оставшуюся часть электрики в доме (свет,комп и несколько розеток) - тип А дифАВ тип А на вар.пов-ть (стоять будет на лестн.клетке - стоит ли такое туда ставить?) дифАВ на дух.шкаф - тип В дифАВ на туалет - тип В АВ холод-к, розетки на откосе, свет на кухне (диоды, галогенки) тип В АВ стир.маш., розетки над столешницей + 2 розетки, вытяжка и микроволновка, ПММ -тип А УЗО резерв - тип В (есть ли критическиеограничения на подключаемое оборудование под этот тип? (не до конца поняла это из различных описаний)) УЗО (2 группы) над типами А и В - тип А

Читаю и не вкуриваю. Теория это, конечно, хорошо. Но зачем Вам АВ тип А и УЗО тип B. А главное, где Вы их покупать собираетесь. Много денег лишних? Такие типы используются в промышленной автоматике, а не дома.

Нет, конечно, если у Вас есть электроприемники со смешанным питанием - переменным, выпрямленным и постоянным токами, то ради бога.

amblistoma написал : Я руководствовалась таблицей соответствия сечения провода к значениям ток/мощность

кроме этого нужно руководствоваться еще и различными понижающими коэффициентами, как для кабеля, так и для АВ.

ЗЫ: Укажите модель варочной поверхности.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

22.10.2014 в 11:08:25

amblistoma написал : номинал автомата надо брать не номиналом меньшим для указанного тока в таблице, а на два номинала меньше? Тогда получается что на 1,5мм2 идет автомат 10А, а на 2,5мм2 - 16А, а на 6мм2 мне надо брать 32А? (или все-таки 40А?)

В итоге, сейчас мне надо или пересмотреть номиналы автоматов (руководствуясь вышеизложенным) и распределение нагрузки или поменять провода (в некоторых местах) на провода с большим сечением?

Я ж говорю, даже думать не надо, всё согласно приведённому ряду соответствий, да, на 6мм.кв- не более 32А автомат. Этот ряд он даже немного с запасом " на дурака" составлен, на того самого, что кабель подделывает по сечению и по качеству меди.
И дикие мощности потребления закладывать тоже не надо. В электрических рассчётах не зря фигурирует такое понятие как коэффициент одновременного включения. Кстати- если "поменять в некоторых местах"- это полностью всю линию под своим автоматом, начинающуюся от щита, только так. Вы смотрю мучаетесь номиналом вводного автомата. Я когда-то тоже пытался в новострое узнать- "выделенную мощность", даже главному инженеру звонил- так тот мне сходу объявил что 16А - это в новострое с электроплитой(!) Разные люди занимают ответственные должности.. В этом деле главный подзказчик кабель идущий на счётчик- тот изначальный "папа-родитель" с которого начинается вся квартирная разводка, его сечение, вычисляемое из диаметра по небезизвестной формуле, ну и ток на который рассчитан изначально установленный счётчик. Хотя да, там же старый фонд.. Если ваш дом изначально был с газовыми плитами и не проводилась реконструкция- а она таки не проводилась, судя по отсуствию защитного нуля- то С(В)25 и к гадалке не ходим. Шестёрочный ввод - ну пусть будет, больше- не меньше, тем более что если его померить , то он вполне себе пятёрочный.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

22.10.2014 в 11:23:36

amblistoma, чем исполнять эти танцы с бубнами и типами А,В- лучше ставьте без фанатизма автоматы С, УЗО-АС- всё без гламурностей, ну коль у вас старый фонд можете В автоматы если нет с ними проблем купить, пусть лучше автоматы покачественнее будут, ну чтоб не ИЭК, ТДМ и подобные. А вот поставьте-ка лучше УЗМ-51, тут есть целая тема про него - вкратце реле напряжения с задаваемыми верхним и нижним параметрами отключения, которое при выходе напряжения за эти рамки отключается и автоматически включается до 3 раз при нормализации напряжения в сети. Не путать со стабилизатором напряжения. Главный смысл этой штуки в домах старого фонда это сохранение вашей улыбки , когда соседи будут стонать и материться после очень возможного в таких домах обрыва нуля и весёлой встречи 380 В и бытовой техники.:) К тому же эта штучка -УЗМ в новой редакции вроде даже уже окошко имеет с гордо горящими циферками, показывающими текущее напряжение, что само по себе и по ударному эффекту на заметивших сей прибор соседей уже стоит всей электрореконструкции вашей квартиры- подумаешь- проводочки какие-то поменяли, фи!

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

22.10.2014 в 20:41:12

amblistoma написал : АВ просто на оставшуюся часть электрики в доме (свет,комп и несколько розеток) - тип А дифАВ тип А на вар.пов-ть (стоять будет на лестн.клетке - стоит ли такое туда ставить?) дифАВ на дух.шкаф - тип В дифАВ на туалет - тип В АВ холод-к, розетки на откосе, свет на кухне (диоды, галогенки) тип В АВ стир.маш., розетки над столешницей + 2 розетки, вытяжка и микроволновка, ПММ -тип А УЗО резерв - тип В (есть ли критическиеограничения на подключаемое оборудование под этот тип? (не до конца поняла это из различных описаний)) УЗО (2 группы) над типами А и В - тип А

Каша страшная... Для дома, для семьи следует выбирать автоматы В или С, а УЗО типа А или АС. Куда-то ещё лезть в дебри азбуки - это хентай сугойный...

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

25.10.2014 в 19:27:01

crazy_duck написал : ЗЫ: Укажите модель варочной поверхности.

AEG HK 654200 XB Но у нас мутное подключение варочной, до конца еще не разобрались. Потому что, особенно если учесть один автомат на всю квартиру(под вводным), получалось, что плиту отключал именно ВА, то есть она вообще была подключена ДО счетчика :), чего быть не может...Поэтому мы пока в непонятках.
И плита на кухне подключается на провод на две фазы + ноль.

Электролль написал : Каша страшная... Для дома, для семьи следует выбирать автоматы В или С, а УЗО типа А или АС.

Согласна :o . Черт меня попутал - уже было почти 2 часа ночи. думать надо больше и дольше. :) И не ночью перед работой. Просто немного запуталась в этих типах, руководствуясь таблицей "выбор устройства" из раздела диф.защита каталога шнайдер электрик.

Детравиль написал : УЗМ-51

Выбрала ZUBR D63t. Это же из одной области? думаю, нужно ли оно нам.

Детравиль написал : в домах старого фонда

Детравиль написал : при выходе напряжения за эти рамки

Как понять, старый фонд или нет? Просто, как ни странно, про наш дом так не думаю :) хоть ему уже и 30 лет. Только года влияют на этот титул? (просто почитаешь про новостройки - так там и с сантехникой и тем более с электрикой бывают немаленькие проблемы). Как я могу понять, что у нас напряжение скачет? Что должно происходить?

serj12 написал : 1р+N от Legrand

Спасибо за совет, но решила, раз все от SE, то, так как 2п от SE по стоимости сопоставимы с этими, то пусть будет все от SE.

Итак, подразобралась с типами и номиналами автоматов и УЗО (и дифАВТ).
Что получается:
у меня 4 УЗо: 2 по 25А и 2 по 40А - выбираю на 30мА тип А (дороже типа АС на 700р все вместе) автоматов 8 шт: 1 по 10А и 7 16А - тип В (разница между типом В и типом С в 20 рублей на каждого). 2 дифАтомата: есть с хар-ми В-АС и С-АС - какие лучше выбрать? (дифАвтомат с С-Asi даже не рассматриваю - цена космическая) Соответственно, еще вопросы :)

тип В на автоматы не хуже для квартиры, чем тип С (если забыть про понятие "старый дом")?

УЗО для резерва: 40А не много ли? мб лучше взять УЗО на 25А? нужно ли под него сразу поставить 1-2 автомата?

сейчас на схеме на туалет стоит просто автомат на 16А - Нужно ли его ставить под УЗО? Или риски не существенны?

Два автомата в лест.щитке, которые будут стоять на оставшиеся комнаты с алюм.проводами, выбраны по 16А? Это правильно? Не надо же больше (тем более, мы можем только догадываться о номинале старого автомата)? И можно в щиток поставить 1п автоматы? Просто в квартирном не хочется разводить семейство нул.шин, а там "есть они" :) можно съэкономить

зы. еще вопросик: сейчас получается щиток для 34 штукоместа, а в будущем еще надо ставить приборы для коридора и комнат - какой щиток предусмотреть? на 48 мест? Скажите, кому-нибудь встречался такой большой щиток, но шириной до 35 см максимум?