Всем доброго времени суток. Всегда считал, что защите от утечек подлежат все цепи электропроводки (речь исключительно о бытовухе т.е. дома, дачи, квартиры и т.д.) Соглашусь, что жизненно важные потребители (котёл, сигнализация и т.д.) можно использовать без узо, но эти потребители должны иметь мёртво прикрученный провод заземления!!! А лучше поставить УЗО с большим током 300...1000 мА. Возможно поправите...

По месту моей работы соседствует одна, на мой взгляд, "не авторитеная" конторка, с электриками которой я общаюсь: так вот шокируя меня они в один голос заявили что УЗО на свет не СТАВЯТ!!! Необходимости в этом нет!

СУТЬ ТЕМЫ: Помогите найти нормативные документы в которых чётко прописано по теме УЗО & ОСВЕЩЕНИЕ. Огромное спасибо за любой комментарий.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.10.2014 в 12:38:03

Дык это, ПУЭ да СП 31-110-2003. Там все. Действительно, на освещение и стационарные приемники УЗО не требуется. Но и не запрещено, поэтому я для себя вывел формулу: Если есть светильники, которые можно достать с полу, то УЗО ставлю обязательно, а если таковых нет, то исхожу из бюджета, тесноты в щите и прочего и ставлю по желанию. Но при этом РЕ к светильнику подходить должен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140168

18.10.2014 в 12:42:04

Vladislav.ru написал : так вот шокируя меня они в один голос заявили что УЗО на свет не СТАВЯТ!!! Необходимости в этом нет!

СУТЬ ТЕМЫ: Помогите найти нормативные документы в которых чётко прописано по теме УЗО & ОСВЕЩЕНИЕ. Огромное спасибо за любой комментарий.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). **Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Подборка про УЗО:** http://www.uzo.ru/books/normative-document/

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

18.10.2014 в 22:06:01

вот те на действительно.... чтож я был неправ.... но хуже от этого не будет???

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.10.2014 в 22:15:25

Vladislav.ru написал : но хуже от этого не будет???

От чего?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

18.10.2014 в 23:23:30

Это электрики просто экономят, вот и кричат в один голос что не надо :). Я в таких случаях отвечаю: У себя дома делайте как угодно, а тут будет как положено + "защита от дурака". При потолке от 2м и ниже, УЗО вроде ставится по любому. Откуда это не знаю, но проектировщик про это мне упоминал.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.10.2014 в 00:19:53

Songo написал : Это электрики просто экономят, вот и кричат в один голос что не надо

Вы уверены, что именно электрики экономят?

Songo написал : У себя дома делайте как угодно, а тут будет как положено

Вот как раз и допустимо.. что без УЗО можно...

Songo написал : Откуда это не знаю, но проектировщик про это мне упоминал.

Вот как узнаете - и нам расскажете..

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.10.2014 в 01:07:08

haramamburu написал : Вы уверены, что именно электрики экономят?

Как показывает моё наблюдение за взаимодействием продавца и покупателя, то продавец почему то как правило предлагает всякий шлак. Неграмотный электрик, предлагает сэкономить покупая дешевый шлак + игнорированием установки дополнительных защит (допустим УЗО). Отсюда складывается у потребителя точка зрения, что именно так и надо. Уже не раз стоя в магазине, слышел как клиент хочет нормальный бренд купить, а продавец начинает ездить по ушам и втюхивает кЕтай. И тут меня заносит ...... и продавец понимает, что он неправ.

haramamburu написал : Вот как раз и допустимо.. что без УЗО можно...

Допустимо, но не запрещено. Почему допустимо трактуется как ненужно? Почему нельзя допустимо трактовать как лучше поставить?

haramamburu написал : Вот как узнаете - и нам расскажете..

Обязательно спрошу, самому интересно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140168

19.10.2014 в 01:21:40

Vladislav.ru написал : вот те на действительно.... чтож я был неправ.... но хуже от этого не будет???

будет лучше :) Обычно в таких случаях на входе щитка ставится селективное УЗО 100-300ма, вот оно как раз и защищает осветительную сеть от возможных возгораний из-за утечек. Если селективного нет, проще поставить на свет обычное УЗО, так же как и на розетки...

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

19.10.2014 в 07:42:31

Songo написал : Обязательно спрошу, самому интересно.

Интересно посмотреть на потолок меньше 2м.:) На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения. И в случае срабатывания УЗО( под которое завели свет и розетки) не придётся блуждать в темноте. При КЗ не поможет, вырубит дифф. в этажном щите.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2014 в 07:51:05

waw0375 написал : Интересно посмотреть на потолок меньше 2м.

Подвал. Чердак.

waw0375 написал : На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения.

Выключатель?

0