Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2014 в 23:20:22

Internet написал : Как направление подачи определили? Хрустальный шар? Или ТС это обраткой назвал?

Поправка принята. "Может быть нижняя подача".

ВТБ! написал : Неквалифицированный монтаж с нарушением проекта. Либо неграмотный проект (менее вероятно).

Нет там и не было никакого проекта, неужели не видно?

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

18.10.2014 в 23:23:03

Mazayac написал : Нет там и не было никакого проекта, неужели не видно?

При постройке дома был :) Нарушили, теперь удивляются. В перечне перспектив свариться не упомянули отсутствие шаровых кранов.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2014 в 23:50:16

Краны (только их тут без байпаса и не хватало) ничем не помогут, потому что лопнет труба.

0
ramzesy4
ramzesy4
Новичок

Регистрация: 18.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

18.10.2014 в 23:52:07

Если можно фото как это зделать

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.10.2014 в 00:21:14

Inch1964 написал : Дело тут не в шаге опор. А в компенсации линейного расширения.

Ответ дан:

ser000 написал : им надоела что у них гнётся и закрепили наконец трубу, теперь гнётся у вас.

Inch1964 написал : Так что перестаньте пургу нести, очень прошу.

Повторюсь: - Язык твой враг!

0
spb-montage
spb-montage
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

19.10.2014 в 19:29:01

Меняйте на железные трубы и будет вам счастье, или живите с миной замедленного действия в любом случае решать вам что лучше.

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

19.10.2014 в 22:53:10

всем спасибо за фото, и ТС в том числе, отличные материалы для обьяснения незадачливым обывателям, ведущимся на разводы халтурщиков, авторитетно заявляющих какойй отличный материал ПП для отопления в квартирах.

ramzesy4 написал : Если можно фото как это зделать

тут посмотрите, рассмотрены все возможные варианты, а чуть пониже и те в которых вы рискуете оказаться.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10788

19.10.2014 в 23:42:45

spb-montage написал : Меняйте на железные трубы и будет вам счастье

Так сталь от данного художественного изгиба тоже не всегда помагает:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176992&p=3495650&viewfull=1#post3495650

Причём гнёт не только на отоплении, но и на ГВС при первом запуске в новом доме:

0
Вложение
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

20.10.2014 в 01:07:28

ser000 написал : Так сталь от данного художественного изгиба тоже не всегда помагает:

Если руки из задницы, и чугунный стояк выгнет.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10788

20.10.2014 в 01:16:20

Internet написал : Если руки из задницы

Прямые руки в этом вопросе иногда не помогают: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195255

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

20.10.2014 в 01:18:30

ser000 написал : Прямые руки в этом вопросе иногда не помогают: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195255

"После запуска ГВС у многих жильцов данного дома в квартирах случилось то что видно на фото" - где там прямые руки то нашли?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу