Если у модераторов будет необходимость, тему прошу перенести по назначению. Собственно вопрос. В СП 4.13130.2009 присутствовал пункт 4.20 "В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды. При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа". В заменяющем СП 4.13130.2013 такого пункта нет. Проектируем реконструкцию старого здания (категория Ф1.2), будет госэкспертиза. В здании много изгибов и окна в углах на расстоянии 1м. Вопрос стоит ребром типа))), может разработчики СП куда-то запрятали эти требования? Если на форуме есть проектировщики или пожарные, помогите разобраться.