hotmori
hotmori
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

21.10.2014 в 20:45:44

День добрый! Столкнулся с проблемой соединений труб с радиаторами через американки -- течет соединение. Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу. Разводка отопления сделана трубами Кофулсо (20). Радиаторы Purmo\Kermi. Уже два раза пробовал собирать. Соединение плачет.
Конструкция соединения получается громоздкой. Если от радиатора к трубе, то так: Радиатор (1/2 внутр резьба), американка 1/2, переходник 3/4 -> 1/2, шаровый кран 3/4, фитинг Кофулсо.

Подскажите, чем герметично собрать соединение? Может посоветуете как "облегчить" соединение заменив элементы? Фото

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2014 в 20:56:28

hotmori написал : чем герметично собрать соединение?

Лен+ унипак.

hotmori написал : "облегчить"

0
hotmori
hotmori
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

21.10.2014 в 23:23:10

Т.е. вот этот кран с американкой, затем переходник 3/4 на 1/2, фитинг кофулсо?

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

22.10.2014 в 00:03:17

а резьбу на американке тоже уплотнять чем-то? а зачем?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2014 в 08:41:47

Mr Stickman написал : а резьбу на американке тоже уплотнять чем-то?

Нет.

Mr Stickman написал : а зачем?

Нить осталась.Деть было некуда.

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

22.10.2014 в 10:52:19

касимов написал : Нет.

а если подтекает на холодную? какие могут быть причины? при этом все установлено соосно, на вид поверхности составных частей без изъянов американка на вентилях Овентроп

0
hotmori
hotmori
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

22.10.2014 в 13:51:22

Подтекают и на холодную и на горячую. Попробую переделать на лен. Менять краны -- недешево получается, может на следующий сезон решусь.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.10.2014 в 14:09:19

касимов написал : Лен+ унипак.

Именно так: старые проверенные технологии не подводят

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2014 в 18:32:01

Mr Stickman написал : а если подтекает на холодную?

Дефект.

Mr Stickman написал : на вид поверхности составных частей без изъянов

Скрытый дефект.

Mr Stickman написал : американка на вентилях Овентроп

В семье не без урода.

Mr Stickman, Сам конус очень редко течет. Ну очень. Может где еще засада?

hotmori написал : Попробую переделать на лен.

Если задаться целью,то получится лучше всех нововведений.

hotmori написал : Подтекают и на холодную и на горячую.

Опыт.Его не подаришь и не пропьешь!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10922

22.10.2014 в 23:40:10

hotmori написал : американки -- течет соединение. Вроде и затягиваю порядочно. Использую Тангит Юнилок, мотаю хаотично на резьбу.

В американке прокладка есть, там уплотнение по резьбе не только не нужно, а ещё и вредно, т.к. может препятствовать затягиванию гайки и как следствие подтекание из под прокладки.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

22.10.2014 в 23:51:46

Я бы начал с того, что показал, откуда именно течет. Можно на фото для наглядности. А то из текста можно даже предположить, что тангит в саму американку под накидную гайку мотают

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.