Аватар пользователя
lexa666

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Вологда

Сообщений: 2

22.10.2014 в 21:33:24

Добрый день. Помогите, пожалуйста, подключить вентилятор с таймером в раздельном санузле. Хочу сделать так, чтобы при включении любой лампы освещения начинал работать вентилятор, и после выключения освещения еще некоторое время работал по таймеру. Схема картинкой и в вордовском файле:

0
Вложение
Аватар пользователя
tech-nik

Местный

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

23.10.2014 в 01:26:01

Ваши условия можно реализовать только отдельным питанием вентилятора с управлением через датчик света. Датчик ставить в переходном окне.

0
Аватар пользователя
lexa666

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Вологда

Сообщений: 2

23.10.2014 в 08:19:22

tech-nik, миниатюрные датчики под эти цели существуют?. окно имеет размеры 120х120х40. PS еще варианты есть?

0
Аватар пользователя
sega 96

Местный

Регистрация: 11.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

29.10.2014 в 15:46:57

lexa666 написал : Добрый день. Помогите, пожалуйста, подключить вентилятор с таймером в раздельном санузле. Хочу сделать так, чтобы при включении любой лампы освещения начинал работать вентилятор, и после выключения освещения еще некоторое время работал по таймеру. Схема картинкой и в вордовском файле:

Советую вам не париться а сделать просто через клавишу выключателя на вторую клавишу обе лампочки! практично, удобно! Подумайте! Я много квартир по электрике делал. Все потому что вентилятор нужен в редких случаях, а так только шум от него.

0
Аватар пользователя
boltov

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Сообщений: 20

21.11.2014 в 22:48:33

Для этих целей есть реле РО 406 оно устанавливается в распаечную коробку выключателя . Алгоритм работы такой ,при включении света запуск вентилятора ,после выключения время задержки регулируется до 15 минут.