Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2014 в 15:43:42

И доп. радиаторы конечно же без байпасов - иначе "вода в него не потечёт". И как только любой владелец врезки, которому стало жарко, прикрывает вентиль - дохнет весь стояк.

Поминаю добрым словом проектировщиков своего дома, которые сделали стояк подачи замурованным в стене подъезда :) У вредителей стало в два раза меньше возможностей испортить СО.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 15:48:52

Mazayac написал : И доп. радиаторы конечно же без байпасов - иначе "вода в него не потечёт". И как только любой владелец врезки, которому стало жарко, прикрывает вентиль - дохнет весь стояк.

Как здесь на фото. Такой же "кулибин" изображен с комментариями его "художеств" - http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2013-12/1387285693_foto-sistemy-ot1.jpg

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

23.10.2014 в 17:33:11

Mazayac написал : И доп. радиаторы конечно же без байпасов

Байпасы были насколько помню. И 2 шаровых крана на самом радиаторе...

Mazayac написал : иначе "вода в него не потечёт"

Это сарказм? Я правильно уловил? :)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

23.10.2014 в 18:09:13

konsta29 написал : убогими, но отбалансированными конвекторами от застройщика.... В УК какие-то квёлые пофигисты, сантехники местные немного не грамотные....

Две основные причины этого вандализма, кстати...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2014 в 21:39:22

Pekkonen написал : Это сарказм? Я правильно уловил? :)

Правильно. Тотальное непонимание принципов работы отопительных приборов толпами нынешних доморощенных сантехников - просто удручает.

Также напуганные перспективой карательных мер "умельцы" начали вредить скрытно - вваривая невидимые преграды внутрь байпасов.

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

23.10.2014 в 22:24:58

Mazayac написал : Также напуганные перспективой карательных мер "умельцы" начали вредить скрытно - вваривая невидимые преграды внутрь байпасов.

Это уже совсем грустно... Из области того, как под байпас в 1/2 дюйма сверлят отверстие в месте его приварки на стояке диаметром гааараздо меньше :(

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 22:34:59

Mazayac написал : Правильно. Тотальное непонимание принципов работы отопительных приборов толпами нынешних доморощенных сантехников - просто удручает.

Также напуганные перспективой карательных мер "умельцы" начали вредить скрытно - вваривая невидимые преграды внутрь байпасов.

Pekkonen написал : Это уже совсем грустно... Из области того, как под байпас в 1/2 дюйма сверлят отверстие в месте его приварки на стояке диаметром гааараздо меньше

Вижу выход только установкой на каждом однотрубном стояке автоматического регулятора расхода в подвале. Тогда даже через "удушенные" стояки будет проходить столько теплоносителя, сколько положено. И не будет нарушаться балансировка между всеми стояками этого дома.

Правда при этом у того, кто именно "задушил" стояки, сделал крысятнический байпас со скрытыми пластинами (гайками) и смешными отверстиями, а также у тех кто "вляпал" металлопластик вместо стальных труб, и трубы и радиаторы и неправильные термовентили (также удушающие стояк) - будут выть, свистеть, трещать, гудеть и завывать на все голоса. Может хоть такая "музыка" заставит их убрать всю эту гадость.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2014 в 22:38:45

Pekkonen написал : Это уже совсем грустно... Из области того, как под байпас в 1/2 дюйма сверлят отверстие в месте его приварки на стояке диаметром гааараздо меньше :(

Да, боюсь что неразрушающими методами подобное варварство выявить невозможно. Даже моей любимой игрушкой - тепловизором. Разве что сливать стояк, снимать радиатор и камеру в отводы...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.10.2014 в 07:46:57

Mazayac написал : Да, боюсь что неразрушающими методами подобное варварство выявить невозможно.

Возможно, только если заиметь дорогущий УЗприбор, измеряющий скорость теплоносителя. И знать, какая должна быть скорость в байпасе. Скорость то узнать не проблема. Вот только 200 тыров на прибор найти проблема. ;) Должны приобретаться такие приборы в УК, также как и дифманометры. Но они же удавятся от жадности.

Пройти по этажам с УЗизмерителем скорости - и сразу будет понятно, где вредитель. Но что толку, если вредителя законом нельзя заставить понести ответственность.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.