Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 11:18:32

Johnny написал : В УЗО, во всяком случае, АББшных, есть солидные дугогасительные камеры, так что почему им и не коммутировать нагрузку?

А механический ресурс?:)

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

21.11.2014 в 11:27:57

Johnny написал : В УЗО, во всяком случае, АББшных, есть солидные дугогасительные камеры, так что почему им и не коммутировать нагрузку?

Тут разобрали УЗО Хагер - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157875 - камеры нету :( Тогда, получается, нельзя. Представитель обманул меня :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

21.11.2014 в 11:27:57

Alarm написал : А механический ресурс?:)

Ну, если каждый день дергать, то да.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 11:34:38

Johnny написал : Ну, если каждый день дергать, то да.

Да я так и понял, что почти каждый день. Судя по интересу ув. ТС, к этой проблеме. А если дергать 5-6 раз в год то проблем нет вообще.:)

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

21.11.2014 в 11:40:46

Alarm написал : Судя по интересу ув. ТС, к этой проблеме

Не-не, каждый день дергать никто не будет :) Там может быть так, что и в течении пары лет не надо будет, а может и пять раз за день при монтаже/смене розеток, и потом опять года три не надо. А тумблер на вход вообще нужен для отключения дома при ждущем режиме всей нагрузки, ну или во время аварии, когда надо отрубить хоть все 25-40А, а потом опять их врубить, если забыли про духовку :)

А еще может малообученный персонал дергать там все подряд :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

21.11.2014 в 11:43:50

На ixbt.com был один страстный любитель китайской трехбуквенной модульки (и зануления перемычкой в розетках)), который предпочитал регулярно обесточивать жилье именно нажатием кнопочки "Тест" на УЗОшках. Типа "и обесточил, и УЗО заодно проверил".

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

21.11.2014 в 12:14:03

А что делать с поправочным коэффициентом? У Хагера при 12 модулях в ряд он равен 0,85 - это типа 16А автомат становится при перегреве 13,5А? А если на свет поставить 6А, то там останется всего пятерка :) Или можно смело забивать на него?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 12:16:50

belex написал : А что делать с поправочным коэффициентом? У Хагера при 12 модулях в ряд он равен 0,85 - это типа 16А автомат становится при перегреве 13,5А? А если на свет поставить 6А, то там останется всего пятерка Или можно смело забивать на него?

-"глубоко копает!":) Вам пятёрки для света, "за глаза"!

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

21.11.2014 в 12:30:36

Alarm написал : -"глубоко копает!"

Я стараюсь! :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

21.11.2014 в 12:36:24

Можно смело забивать.

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

21.11.2014 в 12:47:11

Johnny написал : Можно смело забивать

Понял, спасибо! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.