treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

26.10.2014 в 09:09:02

Johnny написал : TN-S в доме 80 года?

Там была капиталка судя по всему, т.к. все медью проложено в стояках... Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню, я еще даже вопрос задавал про УЗО: у меня при монтаже розеток выбивало узо при замыкании нуля и земли и за разницы потенциалов - говорили что так и должно быть... А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.10.2014 в 09:11:58

Не правы.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2014 в 09:16:28

treff написал : А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?

А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

26.10.2014 в 10:05:02

treff написал : Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню

А должно! Перепроверьте.

treff написал : я еще даже вопрос задавал про УЗО:

выбъет или нет, зависит от нач. условий - где точка разделения, есть ли нагрузка на линии... Вы воткните контрольку меж фазой и "землей" - там то уж стопроцентно видно будет.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

26.10.2014 в 14:35:23

haramamburu написал : А должно! Перепроверьте.

Проверить не могу, уже не живу там...

haramamburu написал : выбъет или нет, зависит от нач. условий - где точка разделения, есть ли нагрузка на линии... Вы воткните контрольку меж фазой и "землей" - там то уж стопроцентно видно будет.

Что должно видно то быть? На щитке этажном - 220показывает, что в розетках после УЗО между фазой и землей не проверял, но наверное те же 220 будут, или с выключенным автоматом проверять?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2014 в 14:39:25

treff написал : Проверить не могу, уже не живу там...

А тогда для чего эти заморочки?

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

26.10.2014 в 14:46:27

Bladiclab написал : А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.

Да все классически вроде: на входе в квартиру стоит квартирный щиток, в нем вводной двухполюсник, с него идет разделение на 2 узо и один дифф:

  • 64A/30ma - за ним вся квартира кроме СУ, однополюсные автоматы, ноль соединен на ноль-шине с этим УЗО
  • 16A/10ma - за ним однополюсники которые в ванне, ноль соединен там с другой ноль-шиной которая с этим уже УЗО
  • диф автомат 16A/10ma тип AC - с него сразу на единственную розетку идет куда стиралка подключена

Земляная шина общая в щитке, на нее соответственно подключены все линии, ну и линия которая идет с этажного щитка с PE.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.10.2014 в 15:58:17

treff, см,: 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

26.10.2014 в 22:44:02

Rumato написал : А тогда для чего эти заморочки?

Возможно путаница возникла: В доме где я сейчас, возникло подозрение что что то не так с землей, тк не выбивало УЗО при замыкании земли с нулем. Когда искал из-за чего это может быть то столкнулся с ситуацией когда ноль и земля прозваниваются, до этого скажем так не обращал на это внимание, но почему то казалось что прозваниваться они не должны. Причем в доме где жил раньше они вроде как не прозванивались и узо срабатывало при замыкании земли и нуля, что мне казалось правильно..

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

26.10.2014 в 23:34:18

Не ошибка. Нейтраль глухозаземленная.

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

28.10.2014 в 22:12:02

elgato написал : Не ошибка. Нейтраль глухозаземленная.

Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу