Панельный дом 1980 года постройки, этажный шиток, на вводе между этажами идут три толстых провода: синий, черный, желтый. Через орешки синий и черный провода (соответственно ноль и фаза ) идут на входные двухполюсники квартир, а желтый провод, типа земля идет на корпус щитка к которому приделана также земляная шина. Т.е налицо как бы трехпроводная схема с N,P и PE.

Но почему то земля и ноль прозваниваются в щитке, хотя в щитке они не замкнуты между собой? Что это? Двухпроводная схема? Зачем тогда надо вести отдельный земляной провод между этажами? Или косяк и надо вызывать дезовского электрика - пусть разбирается...

1
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.10.2014 в 17:20:26

Ноль и защитный ноль всего в стояках идут,а разделяются в ВРУ.Да если и земля чистая(в чем я сомневаюсь),то и прозваниваться с нулем она может ибо нейтраль глухозаземленная.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2014 в 17:36:46

volchenok написал : прозваниваться с нулем она может

Обязана прозваниваться.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.10.2014 в 22:50:49

treff написал : Но почему то земля и ноль прозваниваются в щитке,

так и должно быть. ноль и РЕ соединяются в ВРУ здания

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

25.10.2014 в 23:02:07

В гугле TN-C-S забейте и все станет ясно...

0
treff
treff
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

26.10.2014 в 01:51:50

Т.е. Если все же была TN-S, то прозваниваться не должно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2014 в 01:55:42

treff написал : Если все же была TN-S, то прозваниваться не должно?

Тоже должно.

volchenok написал : ибо нейтраль глухозаземленная

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5593

26.10.2014 в 03:25:15

TN-S в доме 80 года?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2014 в 07:34:18

treff,

Johnny написал : TN-S в доме 80 года?

Если была капиталка. Вот почему 3 стоячных конца а не 5. Возможно последние этажи с целью экономии.

volchenok написал : Ноль и защитный ноль всего в стояках идут,а разделяются в ВРУ.

Фото ВРУ нули.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.10.2014 в 08:12:35

Bladiclab написал : Фото ВРУ нули.

С секционной перемычкой чего-то попутали...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2014 в 08:47:10

ksiman написал : С секционной перемычкой чего-то попутали...

Вводная ячейка. Шина заземления на корпусе: 5 жила (броня) кабеля с подстанции + перемычка между рабочей нулевой шиной и шиной заземления + повторный контур заземления Нулевая рабочая шина на изоляторах: ноль с подстанции + перемычка между рабочей нулевой шиной и шиной заземления