VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.11.2006 в 15:00:43

Викторыч написал : Вообще-то, с точностью до наоборот, по этому поводу и нормативка есть. У силовой шансов загореться больше, а пламя, по законам физики, вверх идёт.

Спасибо. Не собразил.

0
avkie
avkie
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 1092

05.11.2006 в 16:46:18

2БОРМЕНТАЛЬ ну дело тут не в стандартах просто есть такое правило сколько мне попадалось объектов, слаботочку делают после сантехники/отопления, разводки электрики, потом делают слаботочку. после - отделка. на стандарт сослаться не могу. мы так дедали 2VladislavV
по той же причине. последнее здание что делали - сначала раскидали электрику, потом запустили нас работать - поэтому лотки с СКС получились под силовой. в один лоток допускается прокладка силовой и слаботочки при условии что это именно лоток а не сетка и существует металлическая перегородка

2Викторыч речь шла о пересечении силовой и слаботочки. слабточка над силовой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.