web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2014 в 11:35:14

Поясните, в чём суть приверженности какому-то бренду? Вот например почему сначала был Legrand? Почему не EKF? Почему против Legrand экономной серии TX3? Там есть автоматы с характеристикой B.

Зоопарк? У меня каталогов ABB нет. А без каталогов разобраться с зоопарком внутри ABB нереально. Плюс множество подделок под этот зоопарк.

Alarm написал : Выберите конкретную модель щита! Обычно все выбирают "вертикальной" компоновки, т.е. 12 мест в один ряд. Подумайте, где у Вас будет вводной кабель: сверху или с низу. Потом Вам хоть что-нибудь можно будет посоветовать.

Посчитайте сколько у Вас уже есть модулей. Потом вспомните о том, что на каждой рейке нужно свободное место 2-3 модуля.

К примеру у Вас 45 модулей (я не считал!). Значит 4*12 или 4*13 нам будет мало. Есть щиты с 18 и 24 модулями на рейке. Пробуем ёмкость 3*18 = 54 модуля. Получается 11 модулей свободных на трёх рейках. Нормально. Дальше идите в сторону откуда подвод питания, куда отходят отходящие линии вверх или вниз.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.10.2014 в 11:49:42

SunFire, Вот этот автомат по описанию 1P, но винтов - две пары ... http://www.legrand2.ru/shop_407433_legrand.html Помогите разобраться ! Да, это он и есть 1P+N 1p, и даже с характеристикой "В" ...!

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

30.10.2014 в 16:07:56

web-rr написал : Зоопарк? У меня каталогов ABB нет. А без каталогов разобраться с зоопарком внутри ABB нереально. Плюс множество подделок под этот зоопарк.

Этот "зоопарк" - всего лишь разбивка автоматов для разных рынков (северная европа, южная европа, британские острова, северная америка...). Сейчасего сама же ABB их и "прибивает", оставляя для всей европы (и России в том числе) серии, перекрывающие сразу несколько рынков (по факту остались "европа и азия" и "северная америка"):

Для применения в промышленности и ГРЩ большой мощности - автоматы в литом корпусе серии XTmax/Tmax (к ним есть и диф.приставки, и настраиваемые электронные расцепители, есть и версии без расцепителей); есть еще S и E серии - но для "общих применений" они избыточны. Для применения в ВРУ/ГРЩ зданий - модульные автоматы серии S800 (до 125А, с увеличенной в 1,5 раза шириной и бОльшей высотой по сравнению с S200, имеют повышенную стойкость к КЗ, но ресурс как у других модульников) Автоматы - S200 ("полная" серия) и SH200 ("домовая" серия, с упрощенными дугогасительными камерами и мЕньшей отключающей способностью); УЗО - F200 и FH200 соответственно; диф.автоматы - 1-фазные DS201 и DSH941 соответственно, но ещё есть: двухполюсные для зданий DS202С, для промышленного применения- 2 и 4-полюсные DS202 и DS204 (на базе автоматов S200 с диф.приставкой). рубильники - OT...F (для тяжелых условий, бывают до 2500А) и E200 ("облегченная" серия на базе автомата S200 без расцепителей и с дугогасительными камерами от SH200, до 63А).

REM: последняя цифра в маркировке - число полюсов, имеющих защиту от сверхтока (при обозначении серии вместо неё обычно указывается "0") Из плюсов - автоматы Tmax/XTmax имеют задержку отключения при токе КЗ до 3000А (чтобы успели сработать нижестоящие автоматы серий S200/S800) - такая "фича" есть далеко не у всех производителей. Но вот подделок под АББ... Как собак нерезаных, факт!

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

03.11.2014 в 11:21:54

Дорогие друзья, благодарю за помощь. Щиток вроде бы вылизали. Позже, когда определюсь с деньгами, подумаю над тремя вещами:

  1. Вынос холодильника на отдельный Дифавтомат, чтобы при долговременном отъезде можно было бы щёлкнуть несколькими УЗО (а не всеми 20-ю автоматами), а Дифавтомат холодильника оставить включённым. Одобряете ? Прошу посоветовать номинал. Недорогой :swoon.

  2. Вероятнее всего, заложусь под кондиционер. Может, его тоже на отдельный Дифавтомат вывести, учитывая то, что внешний блок висит на улице и подвержен влаге ? По опыту, озвученному здесь вами, дифференциальная защита от уличной влаги часто срабатывает, и чтобы не выбивало целое УЗО с другими потребителями, лучше отдельная Диф. защита. Разумеется, буду стараться защитить уличные контакты, но тем не менее ... Одобряете ? Прошу посоветовать номинал. Недорогой :swoon.

  3. Учитываю уже имеющуюся дороговизну, а также учитывая ещё 2 Дифавтомата для холодильника и мультисплита, буду пытаться душить жабу. Но если это не получится, прошу помочь в оптимальном способе удешевления. Какие это способы ? С моим почти нулевым опытом видится следующее: а) переход с типа "В" на тип "С" для автоматов. б) переход с "1P+N" на "1P" для автоматов. в) переход с "А" на "АС" для УЗО. Скажите, что из этих трёх пунктов безопаснее применить в первую очередь, а что в крайнем случае ? Другими словами, расположить в порядке возрастания ВРЕДА.

P.S. я обязан уместиться в 54-модульный щиток (3*18). Буду исходить из этого. Напомню последний вариант схемы:

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.11.2014 в 11:56:48

  1. вместо этого ставится один выключатель нагрузки. может быть даже шириной в один модуль. Вот с ВН одобряю.
  2. Возможно электронный дифф, он и уже (один модуль 18 мм) и дешевле чуток (2000 вместо 3000).
  3. Только б) и частично а). Буковку В не трогать, это достояние!
0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

03.11.2014 в 12:45:04

web-rr написал :

  1. вместо этого ставится один выключатель нагрузки. может быть даже шириной в один модуль. Вот с ВН одобряю.

Ох уж эти специализированные аббревиатуры ... Что такое "ВН" ?

  1. Возможно электронный дифф, он и уже (один модуль 18 мм) и дешевле чуток (2000 вместо 3000).

Электронный дифф - это не обычный дифф, а что-то другое ???

Вот диффы от АВВ, они все двухмодульные: http://www.abb2.ru/shop_show_54326.html?filter_2=2271121252&filter_3=4093519288&filter_5=223816167#ls

Вот от Легранда - тоже двухмодульные: http://www.legrand2.ru/shop_difavtomaty_legrand.html?filter_2=2271121252&filter_3=4093519288&filter_5=223816167#ls

А вот от Шнайдера, я так понял, есть один одномодульный: http://www.schneider2.ru/shop_show_496585.html#ls

Причём один из них ЯКОБЫ даже типа "А" в части дифф защиты: aртикул: A9D49616 http://www.schneider2.ru/shop_show_279800.html , причём по более-менее не шокирующей цене.

  1. Только б) и частично а). Буковку В не трогать, это достояние!

Буковка В - это мой пункт "в)" или автоматы типа "В" ? :eek:

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.11.2014 в 12:45:45

web-rr написал : ...Юрка собирает, но преимущественно на Schneider.

Юрка сменил веру :)

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

03.11.2014 в 13:09:17

Удалось проникнуть в этажный щиток. Помимо вводного автомата обнаружился УЗО (IEK :eek: ). Сильно исследовать не удалось. Надеюсь, что "оно" стоит после счётчика.

Вот схема, отредактированная с учётом этого УЗО, а также с учётом двух диффов для холодильника и мультисплита:

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.11.2014 в 13:22:24

SunFire написал : Помимо вводного автомата обнаружился УЗО (IEK ). Сильно исследовать не удалось. Надеюсь, что "оно" стоит после счётчика.

Его заменить на ВД1-63S 50A,для подъезда хватит ...

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

03.11.2014 в 13:26:40

DED@ПВО написал : Его заменить на ВД1-63S 50A,для подъезда хватит ...

Я так понимаю, тут рекомендуется селективное УЗО с задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО ?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

03.11.2014 в 13:26:45

все таки у Вас много лишних денег :)

SunFire написал : Я так понимаю, тут рекомендуется селективное УЗО с задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО ?

готовы выложить за него от 5 до 9 тыс.? Я за эти деньги лучше на лестницу лишний раз сбегаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу