gamp написал : так вот, второе мнение по выбору мощи исходит из суммы всех нижестоящих автоматов, а ежели там две линии и в конце два авомата по 16а?

поменять автоматы на 10А, или же перед УЗО поставить еще автомат на 25А

0
Аватар пользователя
gamp

Местный

Регистрация: 14.09.2011

Елец

Сообщений: 212

13.11.2014 в 00:53:52

так лишнее нагромождение...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.11.2014 в 01:45:35

gamp, потому что такие УЗО очень чувствительны и не рассчитаны на защиту нескольких групповых линий. Так что придется ставить 2 УЗО 10 мА, либо забить и поставить 30 мА. ИЭК - не рекомендуется к приобретению.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.11.2014 в 08:38:17

Johnny написал : gamp, потому что такие УЗО очень чувствительны и не рассчитаны на защиту нескольких групповых линий. Так что придется ставить 2 УЗО 10 мА, либо забить и поставить 30 мА. ИЭК - не рекомендуется к приобретению.

Более того. Не понимаю кроилова: свою жизнь и имущество я буду "защищать" самым дешевым гуано. Что это? Почему не купить "ужасно дорогие" автоматы и УЗО например Домовой от Шнайдера?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

13.11.2014 в 10:38:14

BV написал : поменять автоматы на 10А, или же перед УЗО поставить еще автомат на 25А

либо вместо узо взять АВДТ (цена почти одинакова) и уже есть АВДТ в 1 место

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

13.11.2014 в 11:08:00

Общаюсь (через личные сообщения) с одним из признанных (лучших) здесь кондиционерщиков в разделе по кондиционерам. Обсуждаем мультисплит от MHI. Схема питания такая: 3*2.5 до внешнего блока, и от него уже 4*1.5 к внутренним блокам.

Все ГУРУ из этого форума по электрике НАСТОЙЧИВО утверждают на 2.5 кв.мм. ставить автомат 16А, однако же производитель кондиционеров пишет про 25А. Можете пояснить ? Может это связано с высоким пусковым током ?

"an earth leakage breaker and a circuit breaker must be installed. their capacities are 25A" перевод от Гугл: "Предохранитель утечки на землю и автоматический выключатель должен быть установлен. Их мощности являются 25A"

И дополнительный вопрос, о котором они умалчивают. Какой ток утечки выбирать для АВДТ ?

Вот скриншот из сервисного мануала:

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.11.2014 в 11:15:18

SunFire написал : Все ГУРУ из этого форума по электрике НАСТОЙЧИВО утверждают на 2.5 кв.мм. ставить автомат 16А, однако же производитель кондиционеров пишет про 25А.

А где в мануале написано про 2.5 кв.мм?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.11.2014 в 12:21:34

Johnny написал : А где в мануале написано про 2.5 кв.мм?

не написано, а мощность (максимальная) у этого изделия какая? ИМХО, если производитель рекомендует 25А, то и надо ставить 25А (сечение кабеля 4 кв.мм), ток утечки для АВДТ -30мА

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

13.11.2014 в 12:23:59

Johnny написал : А где в мануале написано про 2.5 кв.мм?

Это мне в ЛС написали. Скриншот мне только этот прислали.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.11.2014 в 12:29:43

SunFire написал : Это мне в ЛС написали.

А Вы им не сообщили, что у Вас проводка скрытая кабелем, а не открытая проводами? Наши нормы никто не отменял!:)

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

13.11.2014 в 12:36:40

SunFire написал : Общаюсь (через личные сообщения) с одним из признанных (лучших) здесь кондиционерщиков в разделе по кондиционерам. Обсуждаем мультисплит от MHI. Схема питания такая: 3*2.5 до внешнего блока, и от него уже 4*1.5 к внутренним блокам.

Все ГУРУ из этого форума по электрике НАСТОЙЧИВО утверждают на 2.5 кв.мм. ставить автомат 16А, однако же производитель кондиционеров пишет про 25А.

Производитель пишет и о кабеле -- H05RNR3G4.0 Здесь 4.0 -- сечение. Под кабель-четверку все те же ГУРУ ставят 25А, так что производитель с ними согласен.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

13.11.2014 в 13:13:17

Alarm написал : А Вы им не сообщили, что у Вас проводка скрытая кабелем, а не открытая проводами? Наши нормы никто не отменял!:)

Вы имеете ввиду, что по нашим нормам они должны провести ОТКРЫТУЮ проводку ?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.11.2014 в 13:17:59

SunFire написал : Вы имеете ввиду, что по нашим нормам они должны провести ОТКРЫТУЮ проводку ?

Да нет же!:) Просто если бы у Вас была бы открытая проводка отдельными проводами, то 2,5 кв.мм и АВ 25А было бы вполне допустимо:) Ну, а по существу Вам ответил ув.stroke.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.11.2014 в 13:36:26

stroke написал : Производитель пишет и о кабеле -- H05RNR3G4.0

Упс, не заметил :) Ну вот, все и прояснилось.

0
Аватар пользователя
gamp

Местный

Регистрация: 14.09.2011

Елец

Сообщений: 212

13.11.2014 в 17:42:42

web-rr написал : Более того. Не понимаю кроилова: свою жизнь и имущество я буду "защищать" самым дешевым гуано. Что это? Почему не купить "ужасно дорогие" автоматы и УЗО например Домовой от Шнайдера?

ну не совсем иэк гуано) даже срабатывает) со временем поменяю. но возможно и шнайдер домовой по такой цене не подарок) с чего бы так дешево?