Антон981 написал :
а можно ли на обратки использовать вот эти(фото)
т.к. они уже есть в наличии?
Не советовал бы. Причины объяснил в личке, ответив на Ваше письмо. Балансирочно-запорные вентили стоят в районе 170-220 рублей. Их и ставьте.
А те, что имеются можете поставить на подачу ОП, если денег жалко на термоголовки. Но термоголовки помимо комфорта еще и окупают себя на экономии газа. Решать Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Антон981 написал :
а можно ли на обратки использовать вот эти
На них имеется стрелочка с направлением. При несоблюдении направления, вентили могут с ударом самозатыкаться или вибрировать в потоке носителя. Может и нормально будут работать. Покажет только опыт.
cineman написал : Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.
подающюю трубу я переделаю на 32. а вот насос второй нужен? А краны на второй эт. на каждую батарею???
Антон981 написал :
насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?
Мощности насоса для этой системы вполне достаточно. Может быть даже нужно будет уменьшить мощность насоса переключателем. Без балансировки система никогда не будет работать правильно и с экономным расходом газа. Среднее остывание теплоносителя в Ваших ОП должно быть около 12-15 градусов. Т.е. котел должен работать в режиме 80/60, а для ППр труб в режиме 74/57
На обратки ОП поставить нужно в обязательном порядке балансировочно-запорные вентили. Если там у Вас установлены шаровые краны, то теоретически можно и ими сделать подобие балансировки, но практически или очень много времени это займет и может вывести из строя шаровые краны. -
На подачу уже ставить термовентили по желанию для комфорта. Есть еще вариант термовентиль и балансировочный в одном флаконе
тогда на обратку ОП уже можно ставить обычный запорный клапан, шаровый кран, или ничего не ставить.
Также укажите на схеме диаметры труб. Не везде вы их указали. Трубы у Вас ППр?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.
Разводку 2эт не меньше ПП 32.К батареям ПП 25.можно подключить низ-низ(все равно отдачи хорошей не будет).У батарей первого прикрыть краны. РБ на обратку переставить.
Inch1964 написал :
Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.
насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?
Антон981 написал :
поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?
Коллектор не нужен. Еще один насос тоже не нужен. У вас классическая проблема - несбалансированность двухтрубной системы. Нужно просто произвести гидравлическую балансировку и все. Конечно, могут быть и прочие нюансы в виде отложений и прочего, но это уже отдельная тема.
Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Подозреваю, что эти 3/4" были когда то местом установки расширительного бака. Этот участок не был проточным и мог зарасти отложениями. Нужно было принудительно прочистить его ершом перед наращиванием новой трубой.
да под расш.бака. если поставлю 32 трубу и на неё насос ,потянет???
Антон981 написал :
На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу
Подозреваю, что эти 3/4" были когда то местом установки расширительного бака. Этот участок не был проточным и мог зарасти отложениями. Нужно было принудительно прочистить его ершом перед наращиванием новой трубой.
cineman написал : Антон981, можете внятно текст жалобы? Из описания непонятна проблема.
на 1м эт батареи норм, а на втором горячие только сверху. вывод на 2эт. 3/4. я так понял этого мало.если сделать 32 трубу и поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?
на 1м эт батареи норм, а на втором горячие только сверху. вывод на 2эт. 3/4. я так понял этого мало.если сделать 32 трубу и поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?