Добрый день!

Недавно в нашем дачном кооперативе заменили ВЛ. Вместо старого ввода 2х4 Al теперь имеем 2х16 Al. Я возрадовался и решил под это дело заменить древнюю проводку. И начать с заземления по схеме ТТ. А потом задумался: большинство окружающих домиков никакого заземления не имеют, значит вероятность попадания молнии именно в мой значительно возрастает.

Стоит ли заморачиваться полноценной молниезащитой и служить громоотводом для половины дачного поселка? Не будет от заземления больше вреда, чем пользы?

Что имеем: полностью деревянный 2-этажный летний домик, не самый высокий в округе. Металлические трубы - только от скважины снаружи к насосу внутри, остальное - пластик. ВЛ - СИП на бетонных опорах, до транса метров 500, повторные заземления не обнаружены. Ввод - тоже СИП 2х16 прямо в дом на уровне 2-го этажа. TN-C-S как-то не хочется, зная приколы нашего "городка".

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

28.10.2014 в 17:47:14

При условии наличия денег, я бы заморочился и с заземлением и с молниезащитой. А если уж собрался бы менять проводку в доме, то и подавно.

Negad написал : большинство окружающих домиков никакого заземления не имеют, значит вероятность попадания молнии именно в мой значительно возрастает

Мне кажется неправильный вывод.

Negad написал : повторные заземления не обнаружены

А это странно. На столбах должны быть.

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 753

28.10.2014 в 18:54:54

baramov написал : А это странно. На столбах должны быть.

Только на бетонных?

0
lev-lev
lev-lev
Новичок

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 23

28.10.2014 в 19:15:40

Zubr56 написал : Только на бетонных?

Бетонные заземлены а на деревянных через каждые 200 метров на столбе заземляется нулевой провод.

0
Negad
Negad
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Ногинск

Сообщений: 79

28.10.2014 в 20:02:40

lev-lev написал : Бетонные заземлены а на деревянных через каждые 200 метров на столбе заземляется нулевой провод.

Я не заметил каких-то других ответвлений от СИП'а ВЛ, кроме вводов в дома.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2014 в 21:11:27

Negad написал : Нужно ли заземление на даче?

Нужно, всегда и почти везде. Кроме особых случаев оригинального "заземления".

Negad написал : ВЛ - СИП на бетонных опорах, до транса метров 500,

И шо? :

Negad написал : повторные заземления не обнаружены.

Вы то тут при чем?

Negad написал : TN-C-S как-то не хочется, зная приколы нашего "городка".

Ну да... В вашем городке была гауптическая вахта ССО МО СССР, Маськовской же волости. Однакоко это не является обоснованием нарушения действующих правил.

Negad написал : И начать с заземления по схеме ТТ.

:swoon

Negad написал : Стоит ли заморачиваться полноценной молниезащитой и служить громоотводом для половины дачного поселка? Не будет от заземления больше вреда, чем пользы?

Стоит всегда, стоит хороших денег, польза будет. Но: реальный шанс сгореть вашему домику 1х 1 000 000 (мульён примерно в десять лет). Шанс погибнуть при этом вашей семье составит около 1х миллиарду.

Очередное НО: я лично видел почти полностью выгоревший поселок в результате прямого удара молнии в воздушную линию электропередач и лично участвовал в устранении последствий этой катастрофы.

Выбор за вами.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.10.2014 в 00:32:00

Negad написал : только от скважины снаружи к насосу внутри

Э-э,а можно расшифровать как это

Negad написал : снаружи к насосу

и в тоже время

Negad написал : к насосу внутри

сложно воспринимать текстовые обертона.

ПPOPAБ написал : я лично видел почти полностью выгоревший поселок в результате прямого удара молнии в воздушную линию электропередач

Умеете успокоить :swoon

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 09:44:46

Negad написал : А потом задумался: большинство окружающих домиков никакого заземления не имеют, значит вероятность попадания молнии именно в мой значительно возрастает.

лично я тут связи не вижу

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 753

29.10.2014 в 10:41:39

lev-lev написал : Бетонные заземлены а на деревянных через каждые 200 метров на столбе заземляется нулевой провод.

Нет у нас таких заземлений в СНТ, так что срочно делать?

0
Negad
Negad
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Ногинск

Сообщений: 79

29.10.2014 в 11:16:13

Solovey написал : лично я тут связи не вижу

Потенциал земли поднимется на 6 метров вверх.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.10.2014 в 11:24:20

Negad написал : Потенциал земли поднимется на 6 метров вверх.

А он и так на высоте 7,5метров ... Внутри ЖБ опоры имеется арматура, которая на самом почти верху выводится на "закладную", ну и поскольку опора находится в земле на глубину 2-2,5метра, то и делай выводы ...