29.10.2014 в 06:52:39
Здравствуйте, возник вопрос по контактору КМЭ-4011 (40 А; катушка 380 В). У меня контактором управляет терморегулятор, одна фаза идет на катушку через терморегулятор вторую я посадил на прямую на катушку. Когда контактор включен то все нормально, а когда выключен то начинает гудеть. Собственно вопрос: чем это гудение чревато? можно ли одну фазу напрямую подключать на катушку без второй фазы? или их необходимо одновременно подать на контактор?
29.10.2014 в 08:00:03
Такого не должно быть
Что за терморегулятор используете ??? Что у него на выходе ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.10.2014 в 08:11:20
Терморегулятор китайский Noname. На выходе у него 220 В, он просто фазу рвет в цепи катушки. Но здесь не в нем дело. Контактор гудит когда фаза на катушку подключена напрямую с автомата, когда вторая фаза приходит с терморегулятора контактор включается и гул пропадает.
29.10.2014 в 08:58:29
Egorich_khv написал : одна фаза идет на катушку через терморегулятор вторую я посадил на прямую на катушку
А где вы вторую фазу берёте?
29.10.2014 в 09:09:52
Egorich_khv написал : ..... Терморегулятор китайский Noname. На выходе у него 220 В, он просто фазу рвет в цепи катушки. ....
Это все понятно. Но только вопрос не в том "что делает" а вопрос "чем коммутирует ...", т.е. контактами или как-то электронно
Лучше бы схемку "от руки" с полным именем "Nonamу-а" или фото внутренностей его. Но гудежа не должно быть
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.10.2014 в 09:13:51
Вторую фазу беру с автоматического выключателя. У меня 2 1-полюсных автомата Фаза А у меня уходит на катушку через терморегулятор, а фаза В идет сразу на катушку. Как только фаза В приходит на катушку контактор начинает гудеть.
Имя терморегулятора SAS816FHL-0. Фото внутренностей пока сделать не могу. Вот схему набросал.
При включении автомата 1QS контактор начинает гудеть, при включении терморегулятора гул прекращается.
29.10.2014 в 11:30:09
Egorich_khv написал : Вторую фазу беру с автоматического выключателя.
Это квартира или предприятие?
29.10.2014 в 11:41:03
Предприятие. Собственно поэтому гул никому не мешает, просто хочу знать все ли будет в порядке с контактором или может чего произойти?
29.10.2014 в 12:02:39
Egorich_khv; Контакт термостата наверняка предназначен для коммутации напряжения не больше ~230В. Возможно внутри термостата параллельно контактам есть какая-нибудь цепь (RC или варистор). Необходимо или поставить промежуточное реле, способное коммутировать до ~400В, либо, что более удобно, сменить катушку вашего пускателя на напряжение 220В. Рублей 150-200 катушка отдельно стоит .
29.10.2014 в 12:48:35
x-men; ОК. Спасибо за совет попробую найти катушку на 220 В, если не найду попробую задействовать промежуточное реле.
Кстати, а катушка может сгореть таким образом?
30.10.2014 в 06:44:38
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась заменой катушки 380 В на 220 В.
30.11.2017 в 18:43:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у GSM розетки есть микрореле максимально коммутирующее 24VDC/2A. Вопрос: будет ли работать модульный контактор фирмы ABB EN20-20(20A AC1) катушка 24AC? Управление катушки у контактора переменное у GSM розетки постоянное. Заранее благодарю за совет.
01.12.2017 в 20:52:20
Александр2480, У указанного контактора катушка потребляет на много меньше 2А, подключайте.
01.12.2017 в 21:37:42
Совершенно непонятен вопрос. Можно предположить, что реле может коммутировать постоянный ток до 2А. А переменный? Обычно подобные реле могут коммутировать переменный ток существенно больший, хотя бы 5А. И то, какое у реле управление, к коммутации отношения не имеет. Но, бывают готовые схемы, когда контакт уже подключен к напряжению в своей схеме. Тогда Вам нужно менять реле. Но, это мало вероятно.