Alarm написал :
Если оно так дорого, то надо хотя бы его в квартирный щит перенести.
в квартирном щите не место УЗО на 300мА - даешь дифзащиту не более 30мА на все квартирные линии!!! :)
Alarm написал :
А вот когда будет утечка и оно сработает вместе с групповым, как Вы его будете в темноте из этажного щита выковыривать?
Хм, утечка в 300мА... не представляю... Или сработает групповое УЗО 30мА (пока утечка мелкая)
Или это будет КЗ на РЕ проводник и еще автоматы повылетают (вероятно и вводной тоже).
Да селективное УЗО на вводе - это круто и логично.
Но вот когда от застройщика на халяву (правда все-равно за ваш счет) уже стоит брендовое УЗО на 300мА - я бы не спешил его убирать, может и не будет мешать.