Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

31.10.2014 в 04:24:45

Да, не стоит так делать. А то и двадцать пятые автоматы на розетки следом пойдут ;)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 09:16:02

Solovey написал : 2) форум читают "дети" и "домохозяйки". Тут хоть раз слабину дай, и пойдут фантазии с явным и безрассудным занижением номиналов УЗО ради копеечной экономии.

так что соберем в очередной раз всю волю в кулак, и скажем категоричное - НЕТ!

Johnny написал : Да, не стоит так делать. А то и двадцать пятые автоматы на розетки следом пойдут

Это да, с этим я согласен. Только я спрашивал о другом: почему такая разница в подходе (у SE) при рассмотрении ситуации когда УЗО располагается последовательно за автоматическим выключателем, а потом группа цепей (In >In1) и ситуации когда УЗО расположено перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями (Ιn ≥ ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4))? Так как:

web-rr написал : ток может ограничивать любой аппарат как ниже так и выше в последовательной цепи

И добавлю от себя: Ток ограничивается совершенно одинаково!:)

P.S. Может там просто опечатка т. е. написано: "Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1(1)" , а должно быть: In≥In1 ?

0
Аватар пользователя
AlexASA

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 4

31.10.2014 в 14:30:14

Как обещал, выкладываю фото этажного щитка. Как предполагали уважаемые ГУРУ, там стоит автомат на 50А, УЗО на 63А. Даже АВВ.....

Так что вношу коррективы по Вашим замечаниям в щиток. Можно отдавать его на изготовление?

Заранее благодарю за ваши советы и мнения мне они помогли не ошибится с выбором.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 15:40:02

Не торопитесь, все УЗО у Вас перегружены. надо поднять номиналы на шаг. В этажном щите: Если это не связано с административными сложностями, то УЗО выкинуть вообще (или если деньги девать некуда, поставить селективное), ВН и АВ заменить на двухполюсные.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

31.10.2014 в 16:27:43

А я бы оставил УЗО. Стоит в подъезде неселективное; проблем не доставляет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.10.2014 в 19:42:14

Alarm написал : Не торопитесь, все УЗО у Вас перегружены.

что за бред? откуда все??? только второе снизу

Alarm написал : Если это не связано с административными сложностями, то УЗО выкинуть вообще (или если деньги девать некуда, поставить селективное), ВН и АВ заменить на двухполюсные.

глупость.

да УЗО на вводе логичнее иметь селективное, но на халяву и уксус сладкий... тем более УЗО брендовое и на 300мА - будете сами такое выкидывать - меня позовите

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

31.10.2014 в 20:34:57

Solovey написал : ...форум читают "дети" и "домохозяйки".

Вопросы домохозяйки. 50А, Мини-Прагма "под завязку"... а как L и N раздать? N шинки и РЕ присутствуют? Штатные в корпусе? Насчитала 20 отходящих (в т. ч. 6 кв.) и ввод 10 кв. Это все влезет в Мини-Прагму? При нагрузке около 10 кВт не будет ли Мини-Прагма напоминать духовой шкафчик?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 20:36:25

Solovey написал : что за бред? откуда все??? только второе снизу

Ну посмотрел на старую схему, а не на свежую... А Вы опять ...

Solovey написал : будете сами такое выкидывать - меня позовите

Выкинуть - это не буквально. А вот когда будет утечка и оно сработает вместе с групповым, как Вы его будете в темноте из этажного щита выковыривать? Если оно так дорого, то надо хотя бы его в квартирный щит перенести.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.10.2014 в 20:54:02

Alarm написал : Если оно так дорого, то надо хотя бы его в квартирный щит перенести.

в квартирном щите не место УЗО на 300мА - даешь дифзащиту не более 30мА на все квартирные линии!!! :)

Alarm написал : А вот когда будет утечка и оно сработает вместе с групповым, как Вы его будете в темноте из этажного щита выковыривать?

Хм, утечка в 300мА... не представляю... Или сработает групповое УЗО 30мА (пока утечка мелкая) Или это будет КЗ на РЕ проводник и еще автоматы повылетают (вероятно и вводной тоже).

Да селективное УЗО на вводе - это круто и логично. Но вот когда от застройщика на халяву (правда все-равно за ваш счет) уже стоит брендовое УЗО на 300мА - я бы не спешил его убирать, может и не будет мешать.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 21:40:19

Solovey написал : в квартирном щите не место УЗО на 300мА - даешь дифзащиту не более 30мА на все квартирные линии!!!

Всё, сдаюсь!:) Оставляем УЗО на 300мА на месте! (но лично я, его бы продал;))

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.10.2014 в 22:03:48

Johnny написал : А то и двадцать пятые автоматы на розетки следом пойдут

Тридцать вторые чаще, потому что "розеток две, в каждой по 16 ампер". :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.10.2014 в 22:48:32

Олечка написал : Вопросы домохозяйки. 50А, Мини-Прагма "под завязку"... а как L и N раздать? N шинки и РЕ присутствуют? Штатные в корпусе? Насчитала 20 отходящих (в т. ч. 6 кв.) и ввод 10 кв. Это все влезет в Мини-Прагму? При нагрузке около 10 кВт не будет ли Мини-Прагма напоминать духовой шкафчик?

Шинки штатные в корпусе есть. Щиток на 36 модулей или меньше? Если 36 и под завязку, то переходите на Pragma 3*13, там сразу свободнее будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу