Solovey написал : потом еще в чип-дипе отдельно для него корпус на дин-рейку докупал...
Артикул не помните? Что-то типа такого?
31.10.2014 в 00:21:17
Solovey написал : потом еще в чип-дипе отдельно для него корпус на дин-рейку докупал...
Артикул не помните? Что-то типа такого?
31.10.2014 в 07:06:38
crazy_duck написал : Не скромный вопрос, зачем Вам активную и полную мощность, которую и так можно в уме посчитать, да косинус фи знать в квартире?
Да это так приятный бонус за относительно не большие деньги. Те же дижитоп и новатек стоят на порядок больше.
31.10.2014 в 08:53:50
vitichek написал : Да это так приятный бонус за относительно не большие деньги. Те же дижитоп и новатек стоят на порядок больше.
1200 руб стоит digitop модель МР-63 . На порядок (значит в 10 раз) меньше - у Вас релюха стоит 120 рублей?
31.10.2014 в 09:39:25
ну не 120 р и не релюха, это вольтамперметр он ничего не коммутирует, только делает измерения. стоил 700р.
31.10.2014 в 09:42:19
vitichek написал : Да это так приятный бонус за относительно не большие деньги. Те же дижитоп и новатек стоят на порядок больше.
Понятно. Любопытно, а сколько Вам он намерил косинус фи? При каких нагрузках (тип, мощность)? Особенно интересны ПК с современными БП.
Увидев Вашу ссылку сразу вспомнился приборчик Меандр ВАР-М01. Был уверен, что они делают его сами, как и УЗМ-51, а тут получается "найдите 5 отличий":
Обидно, переплачивать в два раза на ровном месте за китайскую поделку, хоть и хорошего качества.
vitichek написал : новатек
Все таки некорректно сравнивать по цене реле тока с функцией измерения тока и просто вольт-амперметр. Конечно, разница в цене будет не в пользу первого.
31.10.2014 в 10:40:45
Разницы по корпусам у них нет, это факт. Внутренности нет возможности сравнить. От Меандра измерение только напряжения и тока, у Китайца еще и вычисление мощности активной, полной и косинуса. Внутри китайца есть две платы, на нижней собраны шунты, тр-р тока, клеммы, а верхняя имеет что-то в виде микропрцессора, чем и вычисляет косинус и полную мощность. Ток он меряет до 100А, напряжение до 400В. Про косинус, подключал его в виде удлинителя, и проверял свою квартиру, включаю чайник 2,5 кВт (на чайнике) - мощность показывает 1998 Вт (ну может маркетологи приврали что он 2,5 кВт чтобы продать дороже) косинус чайника 0,98-0,99. подключал холодильник самсунг инверторный номиналом в 210 Вт, так как холодильник уже долго работает и все уже наморозил компрессор работает не в полную мощность. Потребление максимальное видел в 159 Вт, косинус эего 0,79- 0,93 (хоть он и инверторный, у него есть двигатель охлажденияя радиатора, свет светодиодный). Блоки питания ноутбуков, потребление зависит от того включен ли ноут, так зарядки от 20-80 Вт потребляют, косинус 0,75. Вот такие наблюдения по этому прибору. Если будет интересно, то на след неделе я приведу в порядок свой щит и выложу видео что он и как меряет.
31.10.2014 в 12:04:20
vitichek написал : Если будет интересно, то на след неделе я приведу в порядок свой щит и выложу видео что он и как меряет.
Да, очень интересно узнать реальный косинус фи для разных бытовых приборов, что бы использовать при расчетах однолинейных схем. Был бы очень благодарен.
31.10.2014 в 12:25:05
crazy_duck написал : Да, очень интересно узнать реальный косинус фи для разных бытовых приборов, что бы использовать при расчетах однолинейных схем.
Вот это я тоже люблю, ставить какой-нибудь анализатор сети меня жаба душит, а этот нормально. Включил свою плиту (10 кВт установленной мощности, индукционная) и глянул как оно там, проводке :cool:
31.10.2014 в 20:31:05
crazy_duck написал : Артикул не помните? Что-то типа такого?
этот, шириной 71мм - сейчас в щитке померил
Только потребовалась еще минимальная доработка напильником со внутренней стороны (в уголках), иначе показометр не влезал.
31.10.2014 в 20:43:08
vitichek написал : Вот это я тоже люблю, ставить какой-нибудь анализатор сети меня жаба душит, а этот нормально. Включил свою плиту (10 кВт установленной мощности, индукционная) и глянул как оно там, проводке
я не удержался, пошел эксперементировать: 1) только свет + ноут
2) поставил 4 кастрюли и включил 4 конфорки индукции на максимум
3) и добавил проточник 8кВт
ЗЫ! Захотел показометр с отображением косинуса и мощности :)
crazy_duck написал : Скажите, пожалуйста, а почему АВ промаркированы SF?
фиг знает кто какими ГОСТами пользуется, на работе на всех объектах (в том числе и ФСКшные подстанции) - все такие мелкие автоматики SF обозначаются - я оттуда обозначение по аналогии и содрал.
31.10.2014 в 21:39:02
65А круто :)
Solovey написал : фиг знает кто какими ГОСТами пользуется, на работе на всех объектах (в том числе и ФСКшные подстанции) - все такие мелкие автоматики SF обозначаются - я оттуда обозначение по аналогии и содрал.
старым :) ГОСТ 21.614-88 "ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ". Может на эту тему более свежее что-нибудь есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу