r.kurdyukoff написал : Вводной 4х10 лежит.

А четыре - то зачем?Или что нашлось?

r.kurdyukoff написал : То есть просто разбить полы (3 штуки) на свои автоматы каждый, скажем по 6А.

ну или по 10А.И УЗО соответствующее.

r.kurdyukoff написал : Плита да хрен его знает какая еще не думал о модели =)

То есть электрическая?!Тогда

Rumato написал : НА плиту надо 32А

и

Rumato написал : 6 кв. мм

r.kurdyukoff написал :

  • отдельный среднестатический духовой шкаф встраиваемый.

присоединяюсь

Rumato написал : А где он на схеме? Отдельная линия нужна.

0

И это пройдёт ...

r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

02.11.2014 в 23:58:37

Вот подправил все по замечаниям. Теплые полы разбил , а теплый пол санузла запихнул на дифф водогрея. Работать они всёравно будут посезонно + там самый маленький пятачек всего полтора квадрата.

С плитой и духовкой согласен "обосрался" поэтому и спросил мнения.

Блин узо противопожарное не убрал, ну да ладно считаем что его там нет.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.11.2014 в 00:04:32

НА духовку автомат 16А и кабель 3*2,5, можно объединить с вытяжкой. На варочную автомат 32А

0
r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

03.11.2014 в 00:11:02

Rumato написал : НА духовку автомат 16А и кабель 3*2,5, можно объединить с вытяжкой. На варочную автомат 32А

Посмотрел характеристики на сайте боша там духовки в среднем 3,5 кВт, а кабель ну можно не 6 а 4 положить.

0
r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

03.11.2014 в 00:12:23

Блин точно названия перепутал на блоках там наоборот варочная 32, духовка 25.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.11.2014 в 00:13:43

r.kurdyukoff написал : а кабель ну можно не 6 а 4 положить.

Для 3,5kW достаточно кабеля 2,5мм2, АВ 16А и обычной розетки ...

0
r.kurdyukoff
r.kurdyukoff
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Москва

Сообщений: 22

03.11.2014 в 00:18:31

DED@ПВО написал : Для 3,5kW достаточно кабеля 2,5мм2, АВ 16А и обычной розетки ...

16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

03.11.2014 в 10:01:01

r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.

Нет, не на пределе.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.11.2014 в 13:39:53

Посудомойка, стиралка, водогрейка, розетки детская, спальня и др...- где УЗО ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.11.2014 в 13:40:17

r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.

Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием

16*230=3680 * 1,13Inom = 4,158.4kW ... А если ещё учесть К=1,45Inom в течении часа,то более чем достаточно ...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.11.2014 в 13:45:54

r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.

А чего не 40 кВт? Дома будет пекарня промышленных масштабов? Автомат на 16 ампер, кабель 3*2,5, розетка на 16 ампер. Точка. Никаких вариаций и "шоб не выбивало".

0