03.11.2014 в 00:12:23
Блин точно названия перепутал на блоках там наоборот варочная 32, духовка 25.
03.11.2014 в 00:13:43
r.kurdyukoff написал : а кабель ну можно не 6 а 4 положить.
Для 3,5kW достаточно кабеля 2,5мм2, АВ 16А и обычной розетки ...
03.11.2014 в 00:18:31
DED@ПВО написал : Для 3,5kW достаточно кабеля 2,5мм2, АВ 16А и обычной розетки ...
16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.
03.11.2014 в 10:01:01
r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.
Нет, не на пределе.
03.11.2014 в 13:39:53
Посудомойка, стиралка, водогрейка, розетки детская, спальня и др...- где УЗО ?
03.11.2014 в 13:40:17
r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
16*230=3680 * 1,13Inom = 4,158.4kW ... А если ещё учесть К=1,45Inom в течении часа,то более чем достаточно ...
03.11.2014 в 13:45:54
r.kurdyukoff написал : 16*230=3680, на пределе будет работать? А если захочется купить духовку 4кВт.
А чего не 40 кВт? Дома будет пекарня промышленных масштабов? Автомат на 16 ампер, кабель 3*2,5, розетка на 16 ампер. Точка. Никаких вариаций и "шоб не выбивало".