Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 08:00:20

а как это возможно узнать?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 13:00:27

другой вариант. только вот смотрю слишком уж много. буду сейчас думать, как уменьшить, а то и в 36 местный щит не влезет.

0
Вложение
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

04.11.2014 в 13:25:40

Andrey099 написал : другой вариант.

Или Вы старую схему прикрепили или не услышали меня.

crazy_duck написал : Разберитесь с терминологией.

4 УЗО только на одну кухню явный перебор. УЗО 25А на 10 мА утечки Вы не найдете, кроме как у Шнайдера. Вообще 10 мА рекомендуется только в ванной, в остальных помещениях достаточно 30 мА. На всю квартиру спокойно в 4 шт. можно поместиться.

под столом кухни что будете включать? приемник? зачем отдельная линия? отдельная линия на морозилку и холодильник - это может и неплохо, но зачем АВ на С16А? Они каждый максимум 200-300 Вт потребляют. теплый пол 1*1,5 метра - зачем отдельное УЗО и С16? B10 за глаза и за уши. В детской две линии и комнате три зачем? и т.д. и т.п.

почему варочной на схеме нет? мощности нагрузок подпишите.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:09:04

crazy_duck написал : Вообще 10 мА рекомендуется только в ванной, в остальных помещениях достаточно 30 мА.

а на водогрей, стиралку, шредер - 10 мА или 30 мА?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:12:26

crazy_duck написал : отдельная линия на морозилку и холодильник - это может и неплохо, но зачем АВ на С16А? Они каждый максимум 200-300 Вт потребляют.

с10 на них?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:14:07

crazy_duck написал : В детской две линии и комнате три зачем?

в комнате уже на 2 переделал.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:14:49

crazy_duck написал : почему варочной на схеме нет?

варка будет отдельно. от подъездного щитка. там с32 поставлю.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 18:38:57

типа такого? на лоджию надо УЗО, лучше отдельное или можно объединить с кухней?

если стиралка и водогрей стоят рядом, надо ли вести раздельно у ним провода, или можно один 2,5 квадрата кинуть? и автомат c16 поставить? стиралка 2 кВт, водогрей 2-3 кВт

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.11.2014 в 22:49:01

Andrey099 написал :

другой вариант. только вот смотрю слишком уж много. буду сейчас думать, как уменьшить, а то и в 36 местный щит не влезет.

А что у нас с логикой? Что с прочтением соседних тем "Делаю проводку, спасите-помогите"?

1) Вы имеете на вводе C50. И тогда почему у вас всего 8 УЗО 25/30? Знающие люди делают 20 УЗО 16/30 и не парятся! :)

Если серьёзно, то Вам надо при ваших хотелках всего два или три УЗО, но УЗО должны быть 63A/30mA и 25A/10mA (такое одно). Будет вам уменьшение ёмкости щита. Сечения отходящих линий бывают разные. Определяются они не только тем что украдено (есть нахаляву), а по потребностям. Поэтому варочная 32A и 3*6, розетки и прочий сброд 16A и 3*2.5, тёплый пол и освещение 10A и 3*1.5.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

05.11.2014 в 21:49:21

web-rr, 67 сообщение. как раз 3 узошки :)

еще вопрос возник - в домах с электроплитами часто возникает отгорание нулевого проводника, в итоге перенапряжение. и вроде как решение этой проблемы установка устройства защиты рекомендуют вот такое http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/ Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин и к нему контактор http://www.etm.ru/cat/nn/9737836/ Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-46512) будет ли работать такая связка?

и еще вопрос - будут ли проблемы, при работе холожильника и морозилки на одной линии?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 21:50:45

УЗМ-51М и без контактора шикарно работает.

Andrey099 написал : будут ли проблемы, при работе холожильника и морозилки на одной линии?

Нет.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

05.11.2014 в 21:52:45

Rumato написал : УЗМ-51М и без контактора шикарно работает.

т.е. не стоит ставить контактор, для продления срока службы?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 21:57:47

Andrey099 написал : т.е. не стоит ставить контактор, для продления срока службы?

Не стоит. Уважаемый Kamikaze препарировал УЗМ в разных извращенных формах. Контакты выдержали ток в 80А. У Вас же не цех.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

05.11.2014 в 22:03:37

Rumato, спасибо.

0
Аватар пользователя
vitichek

Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

05.11.2014 в 22:41:55

Rumato написал : Контакты

?! Там разрывается только один контакт фазы Цитата Сообщение от BLANCO в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода? УЗМ рвет один провод. Второй идет через УЗМ транзитом, без коммутации.