crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

03.11.2014 в 22:36:23

Andrey099 написал : там тип 2,5 квадрата заложено. в реале 1,9 получается.

2,5 на свет? Странная щедрость от застройщика :) Как показывает практика лучше всю проводку от застройщика похоронить и делать заново. Максимум свет оставить. Возможно у Вас в панелях уже есть внутри каналы, можно попробовать в них протянуть новые линии, чтобы штрабить меньше.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

03.11.2014 в 22:38:26

Andrey099 написал : не буду. выровняю шпаклевкой от язв и все. смысла равнять нет. и так площадь небольшая.

Короче, решение принимать Вам под Вашу ответственность. Через теплый пол вести линии нельзя, если пол не обойти, значит, нужно разводить через потолок. Не хотите стены штрабить - штукатурьте, не хотите штрабить и штукатурить отказывайтесь от теплого пола. Все просто.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

03.11.2014 в 22:45:24

crazy_duck написал : Максимум свет оставить.

именно так и решил сделать.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

03.11.2014 в 22:46:53

crazy_duck написал : Через теплый пол вести линии нельзя, если пол не обойти, значит, нужно разводить через потолок.

теплый пол будет примерно 1х1,5

по 20 см. от стен отступаю. в эти 20 см, свободных от теплого пола можно проложить проводку?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

03.11.2014 в 22:50:34

я не знаю насколько Ваш теплый пол будет прогревать стяжку, поэтому дать однозначный ответ не берусь.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 08:00:20

а как это возможно узнать?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 13:00:27

другой вариант. только вот смотрю слишком уж много. буду сейчас думать, как уменьшить, а то и в 36 местный щит не влезет.

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

04.11.2014 в 13:25:40

Andrey099 написал : другой вариант.

Или Вы старую схему прикрепили или не услышали меня.

crazy_duck написал : Разберитесь с терминологией.

4 УЗО только на одну кухню явный перебор. УЗО 25А на 10 мА утечки Вы не найдете, кроме как у Шнайдера. Вообще 10 мА рекомендуется только в ванной, в остальных помещениях достаточно 30 мА. На всю квартиру спокойно в 4 шт. можно поместиться.

под столом кухни что будете включать? приемник? зачем отдельная линия? отдельная линия на морозилку и холодильник - это может и неплохо, но зачем АВ на С16А? Они каждый максимум 200-300 Вт потребляют. теплый пол 1*1,5 метра - зачем отдельное УЗО и С16? B10 за глаза и за уши. В детской две линии и комнате три зачем? и т.д. и т.п.

почему варочной на схеме нет? мощности нагрузок подпишите.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:09:04

crazy_duck написал : Вообще 10 мА рекомендуется только в ванной, в остальных помещениях достаточно 30 мА.

а на водогрей, стиралку, шредер - 10 мА или 30 мА?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:12:26

crazy_duck написал : отдельная линия на морозилку и холодильник - это может и неплохо, но зачем АВ на С16А? Они каждый максимум 200-300 Вт потребляют.

с10 на них?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

04.11.2014 в 17:14:07

crazy_duck написал : В детской две линии и комнате три зачем?

в комнате уже на 2 переделал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу