Andrey099 написал :
другой вариант.
Или Вы старую схему прикрепили или не услышали меня.
crazy_duck написал :
Разберитесь с терминологией.
4 УЗО только на одну кухню явный перебор. УЗО 25А на 10 мА утечки Вы не найдете, кроме как у Шнайдера. Вообще 10 мА рекомендуется только в ванной, в остальных помещениях достаточно 30 мА.
На всю квартиру спокойно в 4 шт. можно поместиться.
под столом кухни что будете включать? приемник? зачем отдельная линия?
отдельная линия на морозилку и холодильник - это может и неплохо, но зачем АВ на С16А? Они каждый максимум 200-300 Вт потребляют.
теплый пол 1*1,5 метра - зачем отдельное УЗО и С16? B10 за глаза и за уши.
В детской две линии и комнате три зачем?
и т.д. и т.п.
почему варочной на схеме нет?
мощности нагрузок подпишите.