Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 12:20:15

Johnny написал : у французов представления о дизайне вообще очень специфические, имхо взять даже их авто..

Это да, а телефоны Alcatel, ещё те, настоящие, помните? - дизайн и меню мог придумать только наркоман-психонавт, ну или француз!:) Внешний вид Nissan, после объединения с Renault, тоже стал чудовищным!:)

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

11.11.2014 в 12:35:27

нет у нас леруа. придется от хагера отказаться тогда.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 13:02:02

Andrey099 написал : crazy_duck, в штробе в бетонной стене получается тоже надо в гофру или необязательно? под плоский ВВГ-LS неглубокая штроба, а если с 16 гофрой - то придется углублять.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой : скрыто - в каналах строительных конструкций , замоноличенных трубах ; открыто - в электротехнических плинтусах , коробах и т . п . В технических этажах , подпольях , неотапливаемых подвалах , чердаках , вентиляционных камерах , сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто . В зданиях со строительными конструкциями , выполненными из негорючих материалов , допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен , перегородок , перекрытий , под штукатуркой , в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций , выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке . Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен , перегородок и перекрытий , выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий , не допускается .

Итого: если поводка скрытая, то она должна быть сменяемой (то есть идти в трубах), но при этом в зданиях из негорючих материалов (бетон) допускается выполнение замоноличенной проводки кабелем без гофры. Если будете класть провод (ПуГВ и т.п.) то его нужно одевать в гофру.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

11.11.2014 в 14:43:17

сейчас думаю над тем, что оставить в этажном щитке, прикинул, на свет автомата с10 на 2х комнатную квартиру за глаза вроде как (6 светильников по 300 ватт - это фотостудию можно делать) и вместо 2х АВДТ (С16 30мА) оставлю один, объединив их. или можно по идее вобще отказаться от АВДТ на свет, и поставить два АВ типа С10, освободится место под УЗМ. правильно я понимаю, что УЗМ надо ставить после электрического счетчика?

и главный вопрос - счетчик стоит меркурий 5-50 А получается входной автомат больше чем С50 нельзя ставить?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 15:04:21

Andrey099 написал : получается входной автомат больше чем С50 нельзя ставить?

А сколько Вам выделили мощности? Ваша последняя схема у меня не открывается.

crazy_duck написал : Если будете класть провод (ПуГВ и т.п.) то его нужно одевать в гофру.

Интересная идея! А по деньгам она оправданна?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 15:08:35

Alarm написал : Интересная идея! А по деньгам она оправданна?

сарказм? :) на мой взгляд не оправдана :) Только в некоторых случаях.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 15:16:53

crazy_duck написал : сарказм?

Нет, я вполне серьёзно, думаю монтаж ПВ-3 был бы весьма удобен! Но ведь так обычно не делают? Почему?

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

11.11.2014 в 15:19:51

Alarm написал : А сколько Вам выделили мощности?

не могу найти концов, где это узнать. не в строительную компанию же идти, чтоб смотреть проект.

0
Andrey099
Andrey099
Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

11.11.2014 в 15:21:14

Alarm написал : Ваша последняя схема у меня не открывается.

я сейчас по текущей схеме подклчючения рассуждаю. она в самом первом посте.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 15:26:13

срок службы ПВ-3 меньше, необходимо класть его только в защитной оболочке, ну и:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Посмотрел еще раздел 2.1. четкого запрета на прокладку проводов не нашел, поэтому нужно руководствоваться ТУ (областью применения) на конкретное кабельное изделие.

ну и по пожарной безопасности (ГОСТ Р 53315-2009) в жилых зданиях рекомендуется использовать исполнение нг-LS. Такой ПуГВ еще поискать нужно.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 15:48:07

crazy_duck написал : должны выполняться трехпроводными

Да не вопрос, выполню!

crazy_duck написал : класть его только в защитной оболочке

И это, пожалуйста!

crazy_duck написал : срок службы ПВ-3 меньше

А вот это огорчает...

Andrey099 написал : не могу найти концов, где это узнать.

Это важнейший вопрос! Если дом сдан можно посмотреть на номинал "родного" вводного АВ. Ели счетчик на 50А, то вводной на 63А ставить не стоит, при перегрузе он может полететь, а заменить опломбированный счётчик, тот ещё гемморой!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу