Deemix написал :
1 Почему многовато и не больше скольки?
Потому, что далеко не каждый насос её прокачает. А при том насосе, который прокачает, очень возможно будет шум в трубах и арматуре.
Deemix написал :
3 я сейчас воспринимаю ее как однотрубную с двумя кольцами с той разницей что обратка кольца второго этажа заходит в обратку первого в самом ее начале. Т.е. примерно также как в коллекторных системах где есть главное и второстепенное кольцо
Короче, визуально Ваша схема не воспринимается. Ибо так нарисована. А Ваше объяснение: "как однотрубную с двумя кольцами с той разницей что обратка кольца второго этажа заходит в обратку первого в самом ее начале" - вызывает недоумение. Рисуйте, чтобы было понятно. Язык чертежей придуман потому, что без него никто бы не понял друг друга в том же машиностроении.
И дайте, пожалуйста, ссылку, что такое главное и второстепенное кольцо в коллекторных системах. Циркуляционные кольца знаю, а вот "главное и второстепенное"... :eek:
Deemix написал :
Первый этаж 0,007 мрт
Если Вы называете м.в.ст. как мрт, то не может быть сопротивление 0,007. Где то ошиблись в подсчетах.
П.С. Переделывайте все по-нормальному. На каждый этаж - свой однотрубный контур. Контуры соединить между собой стояками и установить балансировочные вентили для балансировки контуров между собой. Котел присоединить к стоякам. А еще лучше сделайте нормальную двухтрубную систему.