Deemix написал : Второй этаж потеря давления 2,8 метра вод столба

Многовато. Надо бы 2 по максимуму. На всю систему.

Deemix написал : Первый этаж 0,007 мрт

Не понял, что за единица измерения.

И что у Вас однотрубная система по обоим этажам идет одним контуром? Тогда нужно общее гидросопротивление считать. Причем с учетом ОП. Не понял Вашей схемы. Ну как-то не воспринимается она в трехплоскостях. То ли жуткая помесь двухрубной и однотрубной системы, то ли что. Непонятно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Deemix
Deemix
Новичок

Регистрация: 04.11.2014

Тольятти

Сообщений: 7

07.11.2014 в 16:58:28

Inch1964 написал : Многовато. Надо бы 2 по максимуму. На всю систему.

Не понял, что за единица измерения.

И что у Вас однотрубная система по обоим этажам идет одним контуром? Тогда нужно общее гидросопротивление считать. Причем с учетом ОП. Не понял Вашей схемы. Ну как-то не воспринимается она в трехплоскостях. То ли жуткая помесь двухрубной и однотрубной системы, то ли что. Непонятно.

1 Почему многовато и не больше скольки?
2 метр водяного столба. 3 я сейчас воспринимаю ее как однотрубную с двумя кольцами с той разницей что обратка кольца второго этажа заходит в обратку первого в самом ее начале. Т.е. примерно также как в коллекторных системах где есть главное и второстепенное кольцо:cool:

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2014 в 18:07:31

Deemix написал : 1 Почему многовато и не больше скольки?

Потому, что далеко не каждый насос её прокачает. А при том насосе, который прокачает, очень возможно будет шум в трубах и арматуре.

Deemix написал : 3 я сейчас воспринимаю ее как однотрубную с двумя кольцами с той разницей что обратка кольца второго этажа заходит в обратку первого в самом ее начале. Т.е. примерно также как в коллекторных системах где есть главное и второстепенное кольцо

Короче, визуально Ваша схема не воспринимается. Ибо так нарисована. А Ваше объяснение: "как однотрубную с двумя кольцами с той разницей что обратка кольца второго этажа заходит в обратку первого в самом ее начале" - вызывает недоумение. Рисуйте, чтобы было понятно. Язык чертежей придуман потому, что без него никто бы не понял друг друга в том же машиностроении. И дайте, пожалуйста, ссылку, что такое главное и второстепенное кольцо в коллекторных системах. Циркуляционные кольца знаю, а вот "главное и второстепенное"... :eek:

Deemix написал : Первый этаж 0,007 мрт

Если Вы называете м.в.ст. как мрт, то не может быть сопротивление 0,007. Где то ошиблись в подсчетах.

П.С. Переделывайте все по-нормальному. На каждый этаж - свой однотрубный контур. Контуры соединить между собой стояками и установить балансировочные вентили для балансировки контуров между собой. Котел присоединить к стоякам. А еще лучше сделайте нормальную двухтрубную систему.