Анатолий5525
Анатолий5525
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 27

05.11.2014 в 10:21:55

Был куплен электрокотел ЭВПМ-6 на 1 фазу, переделали поставив пускатель на 3 фазы. Куплен эл. котел по ошибке сеть используется на 380 в. После установки терморегулятор при установленной на нем температуры 90 градусов практически отключает пускатель при 50. Как можно и возможно ли изменить настройки терморегулятора.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.11.2014 в 10:40:40

А какую фактическую температуру он при этом показывает?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12764

05.11.2014 в 15:01:30

Если все правильно переделали с 220 на 380В то такого не должно быть. Если только термостат отключения не бракованый.

Хорошо бы посмотреть на схему котла и на то что было сделано/переделано ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анатолий5525
Анатолий5525
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 27

05.11.2014 в 16:00:17

было 1 фаза приходила через терморегулятор на 3 тена, и 0 на общий на тены. Сейчас каждая фаза на тен. Во общем соединение на звезду. Вопрос в том что терморегулятор не правильно работает. Кто его правил и как?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.11.2014 в 16:02:34

А как насчет на мой вопрос ответить?

0
Анатолий5525
Анатолий5525
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 27

05.11.2014 в 19:21:27

температура устанавливается поворотом барашка на терморегуляторе ставил 90 градусов, фактически терморегулятор отключает напряжение при 50 градусах

1
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.11.2014 в 19:50:41

То есть там никакой электроники и индикации фактической температуры? Как в чайнике? Ну, так не интересно. Меняйте термостат. Или смотрите, как температура передается на биметаллическую пластину. Где то там собака порылась.

0
Анатолий5525
Анатолий5525
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 27

05.11.2014 в 20:47:27

Это понятно без электроники Я хочу понять можно ли регулировать?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12764

05.11.2014 в 21:01:26

Анатолий5525 написал : ..... хочу понять можно ли регулировать? ....

если капиллярный термостат то только под замену, они не лечаться. (А скорее всего что он стоит). Биметаллический - еще надо разбираться. Фото бы посмотреть ....

А еще посмотрите, может быть защитный термостат отрабатывает. И такое бывает. А они чаще всего биметаллические. Прозванивайте цепочки и ищите что хандрит ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Анатолий5525
Анатолий5525
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 27

06.11.2014 в 22:16:17

выставляю терморегулятор что скажите

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12764

07.11.2014 в 07:44:15

Анатолий5525 написал : ..... выставляю терморегулятор что скажите .....

Все как раз то о чем писал.

Но есть еще один вариант, который стоит проверить. Т.к. на термостате куча "ножек" то возможно что он, как минимум, двух ступенчатый. И задействовали минимальную ступень. Стоит это проверить. А для этого берете чайник и прозвоночку. нагреваете бульбу прибора и проверяете на замыкание контакт. Возможно что неправильно скоммутировали ...

0