Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 13:10:30

crazy_duck написал : вы определитесь с тем, что куда идет и какие там нагрузки.

Всё верно в первом посте, ошибка только в том, что на коридор идет отдельный кабель на розетку и подключен он в тот же АВ что и кабель из кухни с ванной.

ну вот и спросите ради интереса зачем.

У вас же эл. плита? Тогда должен быть в этажном щите PEN. Какой номинал вводного АВ?

Спросить не могу, это было год назад. У нас нет как-такового этажного щита. Под потолком небольшой щит, а в нём куча слаботочки разных провайдеров. В квартире только рубильник и от рубильника по всей видимости кабель идет в счетчик. Провода спрятаны за металлической пластиной, к которой все это крепится. А заглядывать за неё я боюсь, т.к. там все на соплях. Дом 1970г, сомневаюсь что есть PEN.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 13:13:28

Alarm написал : Мдааа... сделано...

Что за розетки будете использовать на этой линии? как выполнено разветвление на розетки: шлейфом или распаечная коробка? Какая у Вас выделенная мощность (что написано на древнем рубильнике, каков номинал вводного автомата?)? Дом с газом?

Дом без газа. Дома буду, попробую посмотреть, есть ли какие-то обозначения на рубильнике. Розетки уже используются в течении года на 16А. В распаечную коробку заходит 3х4 затем идет скрутка, пайка, не знаю что, и выходят 2 линии 3х4. Каждая на свою розетку 16А. В одну розетку подключена ВП 3 кВт, в другую розетку подлкючен Духовой шкаф 3 кВт.

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 13:43:50

Sergaffan написал : сомневаюсь что есть PEN.

честно говоря не видел домов Вашей серии с электроплитами. Поэтому не берусь утверждать.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.11.2014 в 13:57:57

crazy_duck написал : честно говоря не видел домов Вашей серии с электроплитами. Поэтому не берусь утверждать.

Если модернизации стояка не было, то откуда в хрущевке PEN? Серия дома это ладно, но то, что в хрущевке эл. плиты - это удивительно ( видимо специфика Новосиба)!

Sergaffan написал : В распаечную коробку заходит 3х4 затем идет скрутка, пайка, не знаю что, и выходят 2 линии 3х4. Каждая на свою розетку 16А. В одну розетку подключена ВП 3 кВт, в другую розетку подлкючен Духовой шкаф 3 кВт.

  • эх, всё равно не по уму, но хоть не шлейфом и сечение от коробки до розеток не занижено. То, что Варочная панель не прожорливая, в данном случае - хорошо!
0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:16:39

Alarm написал : Если модернизации стояка не было, то откуда в хрущевке PEN? Серия дома это ладно, но то, что в хрущевке эл. плиты - это удивительно ( видимо специфика Новосиба)!

У нас половина такие. У родителей кирпичный дом 1968года с электроплитой, у бабушки такая же история, только панелька 5 этажная тоже.

  • эх, всё равно не по уму, но хоть не шлейфом и сечение от коробки до розеток не занижено. То, что Варочная панель не прожорливая, в данном случае - хорошо

! Ну на это и рассчитывали, что жрет не много, можно и так сделать. Соглашусь что через ..опу

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:18:38

Alarm написал : в хрущевке эл. плиты - это удивительно ( видимо специфика Новосиба)!

вот и я удивлен. Потому нужно смотреть, какая у них там схема питания дома.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:20:41

Sergaffan написал : У нас половина такие. У родителей кирпичный дом 1968года с электроплитой, у бабушки такая же история, только панелька 5 этажная тоже.

в принципе логично, Вы же там прямо на ГЭС сидите.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:21:41

crazy_duck, Alarm, Вот такой дом.

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:22:40

с домом уже понятно, Вы же серию указали. :)

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:25:06

crazy_duck, Ну серию я вырыл на просторах интернета по планировке. А на самом деле может какая-нибудь 1-441-6-5-4)) Так что можно сделать с моим щитком, чтобы было безопасно, недорого, и не менять группы. Т.к. прокладывать до ванной кабель, хоть и не далеко, но вот новые стены колотить не хочется.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2014 в 14:37:30

Sergaffan написал : Так что можно сделать с моим щитком, чтобы было безопасно, недорого, и не менять группы.

Составить таблицу кабелей с сечениями, подобрать автоматы исходя из сечений кабелей. Прикинуть количество УЗО и номинал вводного автомата. Понять что такое количество в такую коробочку никогда не поместится.

  1. Расширить нишу и вмуровать новый щит.
  2. Поставить накладной щиток.
0