какие могут быть проблемы я вам уже озвучил. Сделано все неправильно.

Пространство щита у Вас маленькое, поэтому особо не разойдешься. На мой взгляд схема должна быть простая. УЗО нужно ставить в любом случае.

На ввод двухполюсник в соответствии с номиналом рубильника

  1. УЗО 40 А 30мА: Освещение кухня, ванна, коридор; АВ заменить на B10. Розетки гостиная ( ПК, ТВ, и всякая мелочь); B16 розетки коридор под роутер (B6)
  2. УЗО 40А 30мА Освещение гостиная; B10 Розетки кухня, ванна (микроволновка, холодильник, чайник, кофеварка, стиральная машина, вытяжка); C16 3.УЗО 63A 30 мА Освещение спальня и детская; B10 Розетки спальня и детская (ПК, ТВ и всякая мелочь); B16 Розетки духовой шкаф и ВП Домино (3 кВт + 3 кВт); B25, жилу PE в щите не подключаете.

В принципе на розетки гостиной можно поставить С16, а на свет B6, так как он у вас разделен по помещениям. Померьте нишу и прикиньте какой шкаф туда влезет. Вы сами все это делать будете или все-таки специалиста позовете?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:39:52

Rumato написал : Понять что такое количество в такую коробочку никогда не поместится.

да, будет ооооочень плотно.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:50:25

Rumato написал : Понять что такое количество в такую коробочку никогда не поместится.

а почему не вместится? Там размеры подходят под щит 2х12. 24 места.

crazy_duck, > какие могут быть проблемы я вам уже озвучил. Сделано все неправильно.

Прям всё?( Проблема то грубо говоря только с совмещенной линией ванной и кухни.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:55:34

crazy_duck написал : Вы сами все это делать будете или все-таки специалиста позовете?

Пока не знаю. Могу и сам впихнуть. Только страшно снимать старый щит. Скорее всего буду электрика звать какого-то. Прошарил сайты наших магазинов - нигде не вижу АВ c характеристиков B, сплошные C. Только я не пойму по какой логике вы разделил на 3 УЗО. А если сделать: 1 УЗО на розетки кухня, розетки духовой шкаф. освещение кухня. 2 УЗО розетки + освещение гостиной и 2 комнаты. Так низя? Извините если глупости предлагаю, не особо силён в характеристиках и правилах установки УЗО.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:56:16

Sergaffan написал : Прям всё?( Проблема то грубо говоря только с совмещенной линией ванной и кухни.

на мой взгляд да, так как линии двухпроводные. на варочную с духовкой нужно было отдельные линии тянуть.

Sergaffan написал : а почему не вместится? Там размеры подходят под щит 2х12. 24 места.

То что я насчитал - это 16 мод. + счетчик (не больше 4 мод). Также нужно учесть место под 3 нулевых шины. 1 рейка. вводный (2) + счетчик (4) + 3 УЗО (6) = 12

  1. рейка АВ - 8 АВ остается 4 модуля под нулевые шинки. будет очень тесно.
0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 14:58:06

crazy_duck написал : будет очень тесно.

Ну так то запас не нужен.. Или просто им будет сильно жарко?

3 УЗО (6)

Я и забыл что узо 2 места занимает.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 14:58:26

Sergaffan написал : 1 УЗО на розетки кухня, розетки духовой шкаф. освещение кухня. 2 УЗО розетки + освещение гостиной и 2 комнаты. Так низя?

свет и розетки одной комнаты логично разделять по разным УЗО. Чтобы в случае аварии не копаться в розетках или люстре с фонарем. УЗО сработает и будет или верхний свет работать или переносная лампа от розетки. Вы соседние темы читали? Это в каждой из них тысячу раз повторялось.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 15:00:56

Sergaffan написал : Ну так то запас не нужен.. Или просто им будет сильно жарко?

плотная компоновка - это всегда плохо. Вам нужен щит с клеммами в корпусе, тогда эти 4 модуля на второй рейке останутся свободными.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.11.2014 в 15:12:01

Расширение ниши, в данном случае, тот ещё экстрим -вводной кабель отключить нельзя (этажного щита - то нет)! Кстати, а где проходит стояк? И подключать придётся под напругой! Лучше поручить это дело электрику из УК. УЗО с номиналом 63А точно ненужно - не забываем, дом 70-го года, на вводе , наверняка 32А, а то и 25А.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 15:24:03

Alarm написал : УЗО с номиналом 63А точно ненужно - не забываем, дом 70-го года, на вводе , наверняка 32А, а то и 25А.

логично, про вводный и забыл :) Но если там электроплиты, то и 40 может быть. Если на 32, то, конечно, все УЗО на 40А. Alarm, согласны с такой компоновкой оборудования?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 15:25:52

Sergaffan написал : Прошарил сайты наших магазинов - нигде не вижу АВ c характеристиков B, сплошные C.

они, как правило, под заказ. Заказывайте в инет-магазине, например, etm, почтой Вам все пришлют.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу