Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 15:24:07

#4818351

Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:

Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 15:44:42

#4818386

uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф. Правда как обычно у нас делается освещение ванной и туалета тоже на розеточной группе. Выбило диф (где то утечка) , временно перекинул на автомат, так теперь при включении света в ванной или туалете включается свет на кухне в пол накала ,ну и в ванной в пол накала , причём выключатель в кухне отключен. Распред коробки в разных местах и зашпаклёваны. Вот тут я и растерялся...где копать? Понятно что сейчас освещение кухни идёт через лампочку в ванной, но как это возможно?:confused:

Копать в сторону: где утечка, от самодеятельности по перекидыванию потенциально опасной нагрузки на незащищенную и проблемную линию до несчастного случая - один шаг. Что делать? Мыться при свечах, или, возможно, свечи будут зажигать в церкви.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 15:53:13

#4818405

Wernand, если бы все тут отвечали как ты ,то 7 лет я тут не находился. тролли проходим мимо.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 15:59:11

#4818416

uc1wwg написал : Вот тут я и растерялся...где копать?

Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.11.2014 в 16:02:20

#4818420

sergey_sav написал : Хоть бы рисуночек... а то ведь фиг поймёшь, что куда перекинули и как оно было до "модернизации"...

Господину из Витебска тут семь лет помогали экстрасенсы и телепаты, а вы сразу рисунки требуете.

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.11.2014 в 16:18:02

#4818435

uc1wwg написал : Имеется стандартная 3-х комнатная кв-ра в новом доме. На освещение автоматы+на розетки диф.

Проводка от застройщика или переделывалась? Схемка не помешала бы!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108532

07.11.2014 в 16:32:21

#4818458

uc1wwg,

  1. Рисуете схему что есть и что стало, без этого ... ждите дальнейшего стёба.
  2. Не то и не так перекинули, тк возможно выключатель был в нуле - соединили свет ванны/туалета последовательно с кухней.
  3. Насчет утечек и свечей в церкви сказано абсолютно верно.
  4. Подумайте сами, насколько подробно и информативно описание проблемы в вашем вопросе. Тут действительно нет экстрасенсов.

На этом форуме действительно мягкая администрация, на некоторых других за такую постановку вопроса отправляют в бан.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 16:34:52

#4818462

В том то и дело , что ничего не переделывалось...всё стандартно. Правда дополнительно проброшены две линии на дух.шкаф и стиралку,но к схеме квартиры никакого отношения не имеют. Пока на ум приходит только взаимодействие двух линий в распред коробке и даже неважно в какой - первой или условно последней. Досконально проверить пока возможности не было ( элементарно посмотреть , что на выключателе ноль или фаза), но думаю,что эти две линии где то пересеклись.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2014 в 16:39:14

#4818470

ИМХО диф и начал срабатывать из за утечки одной части проводки на другую. Где то проявилась плохая изоляция. Случай тяжелый и даже со схемами дистанционно почти не лечится. Только очно. Зовите нормального электрика.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 16:40:56

#4818472

BV написал :

  1. Рисуете схему что есть и что стало

ничего от застройщика не менялось

BV написал :

  1. Не то и не так перекинули, тк возможно выключатель был в нуле - соединили свет ванны/туалета последовательно с кухней.

ничего не перекидывалось...доступа к коробкам нет, только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108532

07.11.2014 в 16:42:22

#4818477

uc1wwg написал : .всё стандартно.

Прям вот во всех домах бывшего СНГ по одной кальке? Да думать можно хоть до морковкина заговенья. Надо схему рисовать и проверять все соединения сняв электричество на вводе....

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2014 в 16:45:41

#4818482

будете упираться со схемой и выдачей прочей информации, кроме стеба ничего не получите. Вам нужно проблему решить или мне? Я в своей квартире разберусь. А вот вы - навряд ли.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108532

07.11.2014 в 16:46:19

#4818484

uc1wwg написал : ничего от застройщика не менялось

ну и разбирайтесь самостоятельно по той схеме, в которой ничего не менялось.... У нас Вашей схемы нет, у Вас - есть. Зачет тогда здесь спрашиваете? Что хотите услышать? Чудо?

uc1wwg написал : только вместо дифа на площадке временно ( не для проживания) накинут автомат.

рисуйте, задолбало отгадывать загадки и дать подробную информацию

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 17:35:23

#4818549

Схемы у меня нет, квартира не моя...вопрос согласен для стороннего человека не совсем понятен. Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.11.2014 в 17:48:31

#4818566

uc1wwg написал : При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.

Когда соединены последовательно. Фаза приходит на одну лампочку, с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями, оттуда на другую лампочку, и с неё на ноль.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 17:56:52

#4818577

AlexeyL написал : с неё на какой-то левый нештатный контакт между линиями

вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,но при условии,что они уже зашпаклёваны и под обоями,то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 18:07:27

#4818598

uc1wwg написал : то найти минимально повредив красивые обои архи сложно.

Или просто невозможно... если самостоятельно этим займётесь

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 18:19:01

#4818618

sergey_sav написал : если самостоятельно этим займётесь

а почему так категорично?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.11.2014 в 18:33:54

#4818650

uc1wwg написал : вот такой значит контакт и присутствует в какой то распред коробке,

Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 18:46:52

#4818675

uc1wwg написал : а почему так категорично?

Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо, нет уверенности, что косяк вообще в коробке... А "слепому мастеру" не так уж и трудно испортить красивые обои...

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 18:48:15

#4818679

AlexeyL написал : Или не в коробке. Неизвестно, схемы нет.

Согласен...может и в розетке какой расплавились провода и ноль с "землёй" встретились. можно тупо физически откинуть в этажном щитке одну линию (полностью с нулём и землёй) и смотреть потом в квартире откуда ноги растут.Тем более ничего полностью не проверял...может на осветительной группе через выключатель ноль идёт , а на силовой (где освещение ванной и туалета) через фазу...отсюда и вся котовасия .Подумалось может уже кто сталкивался с схожей ситуацией. Завтра буду разбираться.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 18:50:06

#4818685

sergey_sav написал : Схемы нет, где распредкоробки похоронены не ведомо

Стандартное литьё типовой 9-ти этажки...ничего нового.Ну на крайняк можно у соседей снизу или сверху посмотреть.

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

07.11.2014 в 18:56:06

#4818696

sergey_sav написал : А "слепому мастеру" не так уж и трудно испортить красивые обои...

Не испорчу...правда последние 15 лет работаю в аварийной жкх города ,на водителя надежды нет (не обучены они у нас) , напарника тоже нет ( в выходные и ночью один электрик на город) ,привык принимать оперативно решения сам. Но тут случай другой...спешка ни к чему...можно семь раз подумать.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2014 в 19:42:19

#4818771

uc1wwg написал : Стандартное литьё типовой 9-ти этажки...ничего нового.

Один шаблон на всю страну, на все серии и на все времена... Причём и монтажник один! чтобы всё стандартно... ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
aleks70

Местный

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 71

08.11.2014 в 10:20:13

#4819701

возможно на один из выключателей приходит ноль, а не фаза. вот и идет через другую лампочку. проверьте фазы в выкл.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108532

08.11.2014 в 10:57:41

#4819727

uc1wwg написал : Скажу иначе...в квартиру заходит две линии питания. Одна линия через выключатель на одну лампочку, вторая линия через выключатель на другую лампочку.Одна распред.коробка для двух линий.Получаем 6 скруток ну + одна земляная. При каких обстоятельствах лампочки могут светиться в пол накала?.

нарисуйте - узнаете

Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

08.11.2014 в 19:23:30

#4820498

Проблема решена...вскрытие распред.кробки показало, что после монтажников туда уже залезали шаловливые ручки и на скрутках красовались так мною нелюбимые в хлам расплавленные ваго. тема закрыта.