csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

14.11.2014 в 20:55:25

Solovey написал : правильно он пишет. диф раза в 2 дороже чем УЗО + автомат (если брать дифзащиту типа А и автомат типа В, - а только такую защиту и надо брать)

на кой на новый кабель неразрывный диф типа В? сопротивлении линии крайне мало, ток КЗ растет практически мгновенно. Ну конечно если делать все однотипно то как бы В не помешало бы, но целесообразность компоновки должна присутствовать, воткнуть отдельное УЗО на один холодильник бОльшая глупость чем диф типа В а не С

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

14.11.2014 в 20:57:53

Вообще, мне кажется с таким подходом ТС проще выдать ТЗ на линии и отдать на разработку и сборку щит, он со своими хотелками мнимыми больше денег потеряет чем человек ему соберет со своей маржой но оптимально скомпонованный, удобный в использовании, качественный. Бюджет в 60 рублей на однушку это пздц.

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

14.11.2014 в 21:17:10

Версия 2, с учтенными замечаниями. Про Диф на холодильник и про "плиту под одно кухонное УЗО" записано, но пока не уверен что так надо.

0
Вложение
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

14.11.2014 в 21:19:59

csv написал : воткнуть отдельное УЗО на один холодильник бОльшая глупость чем диф типа В а не С

УЗО в наших реалиях это довольно новый и неизученный народом зверь, поэтому я допускаю затраты на отдельное УЗО на холодильник, чтобы тот не остался без питания по вине другого устройства.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2014 в 21:22:22

sp_paha написал : Версия 2,

перечитайте мое сообщение 26, и самое главное подпишите на схеме сечения кабелей.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

14.11.2014 в 21:23:45

sp_paha написал : ...так что тысяч 50-60 на щит считаю возможным выделить.

Мать моя женщина!... А я-то думал у меня щит для трёшки на 72 модуля с контроллером лого8 на 30 групп освещения в 65тыс дорого... Эту схему можно адски оптимизировать вообще без ущерба.

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

14.11.2014 в 21:31:28

Solovey написал : перечитайте мое сообщение 26, и самое главное подпишите на схеме сечения кабелей.

Перечитал. Звонок не под узо (стоп, или там не сарказм?), схему пересмотрел, на 2 УЗО стало меньше, про клеммы молчу, автоматы тоже сократил. Между строк чего-то упустил?

Сечения стандартно - 3х1,5 квадрата на свет и прочие мелкие приборы, которые защищены 6 амперами, на все остальное 3х2,5 квадрата, кроме плиты на которую 3х6. Внутри щита - до УЗО 10 квадратов, от УЗО до автоматов номинальным сечением или 6 квадратами. На данном этапе просто не перегружаю схему.

pic_Nick написал : Эту схему можно адски оптимизировать вообще без ущерба.

Спокойно! Без обмороков, всё в процессе.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

14.11.2014 в 21:31:46

sp_paha написал : Версия 2

Пока писал предыдущий пост уже новая версия вышла... КМК вентилятор ванной лучше под один автомат со светом ванной. И, да, на плиту макс. всё-таки 32... ну или ооочень качественный кабель, что б прям реально 6мм2. Кстати я тут на днях как раз покупал Кольчугинский 3х6, померил штангенциркулем, так он реально 5,1мм2 оказался...

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

14.11.2014 в 21:32:00

sp_paha написал : УЗО в наших реалиях это довольно новый и неизученный народом зверь, поэтому я допускаю затраты на отдельное УЗО на холодильник, чтобы тот не остался без питания по вине другого устройства.

для этого надо будет всего лишь устройство от сети отключить, из розеточки вилочку вытащить

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

14.11.2014 в 21:42:18

pic_Nick написал : КМК вентилятор ванной лучше под один автомат со светом ванной. И, да, на плиту макс. всё-таки 32

Вентилятор переместил. Про плиту вы правы, 40А автомат сработает амперах при 50...

csv написал : для этого надо будет всего лишь устройство от сети отключить, из розеточки вилочку вытащить

А вот ежели все в отъезде на пару недель, а в кондиционер, например, залезет тарантул, или соседи зальют и что-то коротнет?

upd: А накопительные водонагреватели и правда есть приличные и удобные, спасибо что от проточника отговорили сразу.

0
Вложение
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

14.11.2014 в 21:55:58

sp_paha написал : а в кондиционер, например, залезет тарантул,

а на кой во время отъезда работающий кондиционер?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу