Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:10:28

Доброго времени суток всем. Сам я не электрик (и не художник))) и сейчас вы в этом убедитесь) а суть вопроса - надо пересобрать щит в 2х комн. квартире. вот, наваял тут схемку, прошу подсказать - жизнеспособна сия схема, или нет? Ремонт уже доделан (в плане сверловки-долбежки и прочего), поэтому менять сечения кабелей или добавлять ветки возможности нет никакой. Что имеем - то и будет, вот хотелось бы это как-то все в божеский вид привести.

0
Вложение
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

16.11.2014 в 18:15:13

1) Откуда вводные автоматы на 63А? 2) Автомат в щитке можно поменять на рубильник. 3) Освещение мокрых зон без УЗО? 4) Ну и категории автоматов С, из экономии? 5) Откуда такая любовь к 1P+N автоматам? 6) Свет квартиры под одним автоматом - очень неудобно, потом убедитесь.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2014 в 18:21:41

Слишком много вводных автоматов.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 18:23:01

pilot94 написал : поэтому менять сечения кабелей

А что значит :плита + духовка 3х6 (2х3х4)?Это проложено два 4-ых и вы в параллель под 32А решили запустить?Это вы зря ...

pilot94 написал : Сам я не электрик (и не художник)))

Не убедили.Ну кроме линии плиты,ну и со светом как-то странно,но это ваше дело.Да,и автоматов вводных поменьше,можно в своём щите ВН поставить,а после счётчика автомат там не пришей(и далее).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:26:16

Wernand написал : 1) Откуда вводные автоматы на 63А? 2) Автомат в щитке можно поменять на рубильник. 3) Освещение мокрых зон без УЗО? 4) Ну и категории автоматов С, из экономии? 5) Откуда такая любовь к 1P+N автоматам? 6) Свет квартиры под одним автоматом - очень неудобно, потом убедитесь.

  1. не понял вопрос. а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)
  2. просто ВН?
  3. да
  4. нет, я просто чисто теоретически знаю про В - еще не читал. Если есть резон ставить именно В - поставлю их, не вопрос)
  5. я даже не знаю, что это такое ) честно. схема сдернута из тутошней подобной темы, перерисовал как смог). Если нужны другие автоматы - подскажите маркировку, поменяю)
  6. Свет под двумя автоматами (1 - студия (кухня+зал) 2 - остальная квартира.
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 18:27:47

Wernand написал : Откуда такая любовь к 1P+N автоматам?

Вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=552087&d=1415224510 Няшки :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:29:03

serj12 написал : А что значит :плита + духовка 3х6 (2х3х4)?Это проложено два 4-ых и вы в параллель под 32А решили запустить?Это вы зря ...

насколько я понял - это заходит 3*6, и от него идут два отвода 3*4 (распайка в коробке) - один на варочную, второй на духовку.

а свет - Вы про что?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 18:29:48

pilot94 написал : а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)

А фото нет?Часто там ВН стоит и УЗО.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 18:30:29

pilot94 написал : а свет - Вы про что?

про УЗО.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:37:41

serj12 написал : А фото нет?Часто там ВН стоит и УЗО.

фото нет, но могу сделать, не ранее завтра) УЗО там нет, там стоит С63 до счетчика, счетчик, потом идет так (дифф на 25А, С40А, С25,С25,С16, С16) - примерно, точно на память не вспомню. но вот эти С40, дифф., и прочее мне электрик убрал, и поставил там просто С63 - поэтому так много вводных получилось.

а свет - что-то напугали меня, под УЗО его сажать, мол, потом устанешь с фонариком бегать)

0
Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:40:51

а, да, еще меня стыдили, что С63 на ввод ставить ни в коем случае нельзя - мол, это просто рубильник получается тогда. Склоняют к 50А на ввод максимум. Есть ли в этом резон, нет?

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2014 в 18:46:08

Интересно, чем руководствовались стыдившие вас люди...

0
Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:58:03

sgno написал : Интересно, чем руководствовались стыдившие вас люди...

ну вот как-то так:)

Я может что то не понимаю, но неужели энергосбыт дает такую мощность 220 вольт на квартиру? Думаю всяко не пропустят такой автомат и заставят поставить 25А или 32А.

У себя я УЗО поставил на ванную (стиралку) и розетки кухни (холодильник, да и возможная повышенная влажность). Розетки все со шторками (от детей). 7 групп, 2 УЗО, вводной на 40А. На входе УЗО не ставил, чтоб не было вопросов с ложными срабатываниями. А вводной на 63А будет как простой рубильник.

Вводной на 63А много, конечно, кажется. Но, если изначально такое было, то может пусть? Тут лучше у местного уточнить, сколько положено. В принципе, для 3х10 63А должно быть нормально, но где-то на пределе. Я бы сделал 50А вводной, у меня так и есть.

на ввод 63 много; надо на счетчик смотреть - простой 40А, электронный 50А (бытовой)

(счетчик у меня - 80А)

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

16.11.2014 в 18:59:27

pilot94 написал :

  1. не понял вопрос. а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)
  2. просто ВН?
  3. да
  4. нет, я просто чисто теоретически знаю про В - еще не читал. Если есть резон ставить именно В - поставлю их, не вопрос)
  5. я даже не знаю, что это такое ) честно. схема сдернута из тутошней подобной темы, перерисовал как смог). Если нужны другие автоматы - подскажите маркировку, поменяю)
  6. Свет под двумя автоматами (1 - студия (кухня+зал) 2 - остальная квартира.

1) Автоматы ставятся не чем больше - тем лучше, а согласно выделенной мощности, 63А как-то много, но не суть. 2) Да, выключатель нагрузки смотрится логичней. 3) Устанете свет включать при условии неправильного монтажа, мокрые зоны нужно защищать от "утечек" тока. 4) Резон есть, почитайте. 5) Имеет смысл ставить если экономите место, и 1P+N занимают один модуль, но они стоят дороже чем те которые шириной в два модуля. Если по деньгам не стеснены ставьте конечно. 6) Лучше делить на комнаты, плюс свет в мокрой зоне, опять же.

0
Аватар пользователя
pilot94

Местный

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 19:09:16

Wernand написал : 1) Автоматы ставятся не чем больше - тем лучше, а согласно выделенной мощности, 63А как-то много, но не суть. 2) Да, выключатель нагрузки смотрится логичней. 3) Устанете свет включать при условии неправильного монтажа, мокрые зоны нужно защищать от "утечек" тока. 4) Резон есть, почитайте. 5) Имеет смысл ставить если экономите место, и 1P+N занимают один модуль, но они стоят дороже чем те которые шириной в два модуля. Если по деньгам не стеснены ставьте конечно. 6) Лучше делить на комнаты, плюс свет в мокрой зоне, опять же.

  1. Так много - или таки можно оставить?) как правильнее будет? Ставить все-таки 50А на ввод?
  2. спасибо, понял
  3. вот тут не понял. почему? Свет на УЗО не висит в принципе, почему со светом должно быть что-то не то?)
  4. спасибо, почитаю, там и решим)
  5. эмм. разве 1-полюсные автоматы все не 1din?
  6. уже все поделено. ничего не изменить((
0