pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:10:28

Доброго времени суток всем. Сам я не электрик (и не художник))) и сейчас вы в этом убедитесь) а суть вопроса - надо пересобрать щит в 2х комн. квартире. вот, наваял тут схемку, прошу подсказать - жизнеспособна сия схема, или нет? Ремонт уже доделан (в плане сверловки-долбежки и прочего), поэтому менять сечения кабелей или добавлять ветки возможности нет никакой. Что имеем - то и будет, вот хотелось бы это как-то все в божеский вид привести.

0
Вложение
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

16.11.2014 в 18:15:13

1) Откуда вводные автоматы на 63А? 2) Автомат в щитке можно поменять на рубильник. 3) Освещение мокрых зон без УЗО? 4) Ну и категории автоматов С, из экономии? 5) Откуда такая любовь к 1P+N автоматам? 6) Свет квартиры под одним автоматом - очень неудобно, потом убедитесь.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2014 в 18:21:41

Слишком много вводных автоматов.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9131

16.11.2014 в 18:23:01

pilot94 написал : поэтому менять сечения кабелей

А что значит :плита + духовка 3х6 (2х3х4)?Это проложено два 4-ых и вы в параллель под 32А решили запустить?Это вы зря ...

pilot94 написал : Сам я не электрик (и не художник)))

Не убедили.Ну кроме линии плиты,ну и со светом как-то странно,но это ваше дело.Да,и автоматов вводных поменьше,можно в своём щите ВН поставить,а после счётчика автомат там не пришей(и далее).

0

И это пройдёт ...

pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:26:16

Wernand написал : 1) Откуда вводные автоматы на 63А? 2) Автомат в щитке можно поменять на рубильник. 3) Освещение мокрых зон без УЗО? 4) Ну и категории автоматов С, из экономии? 5) Откуда такая любовь к 1P+N автоматам? 6) Свет квартиры под одним автоматом - очень неудобно, потом убедитесь.

  1. не понял вопрос. а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)
  2. просто ВН?
  3. да
  4. нет, я просто чисто теоретически знаю про В - еще не читал. Если есть резон ставить именно В - поставлю их, не вопрос)
  5. я даже не знаю, что это такое ) честно. схема сдернута из тутошней подобной темы, перерисовал как смог). Если нужны другие автоматы - подскажите маркировку, поменяю)
  6. Свет под двумя автоматами (1 - студия (кухня+зал) 2 - остальная квартира.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9131

16.11.2014 в 18:27:47

Wernand написал : Откуда такая любовь к 1P+N автоматам?

Вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=552087&d=1415224510 Няшки :flirt

0

И это пройдёт ...

pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:29:03

serj12 написал : А что значит :плита + духовка 3х6 (2х3х4)?Это проложено два 4-ых и вы в параллель под 32А решили запустить?Это вы зря ...

насколько я понял - это заходит 3*6, и от него идут два отвода 3*4 (распайка в коробке) - один на варочную, второй на духовку.

а свет - Вы про что?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9131

16.11.2014 в 18:29:48

pilot94 написал : а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)

А фото нет?Часто там ВН стоит и УЗО.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9131

16.11.2014 в 18:30:29

pilot94 написал : а свет - Вы про что?

про УЗО.

0

И это пройдёт ...

pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:37:41

serj12 написал : А фото нет?Часто там ВН стоит и УЗО.

фото нет, но могу сделать, не ранее завтра) УЗО там нет, там стоит С63 до счетчика, счетчик, потом идет так (дифф на 25А, С40А, С25,С25,С16, С16) - примерно, точно на память не вспомню. но вот эти С40, дифф., и прочее мне электрик убрал, и поставил там просто С63 - поэтому так много вводных получилось.

а свет - что-то напугали меня, под УЗО его сажать, мол, потом устанешь с фонариком бегать)

0
pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

16.11.2014 в 18:40:51

а, да, еще меня стыдили, что С63 на ввод ставить ни в коем случае нельзя - мол, это просто рубильник получается тогда. Склоняют к 50А на ввод максимум. Есть ли в этом резон, нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу