неинтересная в смысле неправильная или в смысле нет интересностей? :) подскажите что стоит исправить?
19.11.2014 в 01:06:15
неинтересная в смысле неправильная или в смысле нет интересностей? :) подскажите что стоит исправить?
19.11.2014 в 01:15:56
Я писал в . Если свет так мешает под УЗО, то выкиньте его от туда. -ВН 63А 2п -- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Розетки в комнате и 2 бра - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Холодильник, вытяжка, розетки кухни - ВВГ 3х2,5мм2
-- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Стиралка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Посудомойка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в санузлах - ВВГ 3х1,5мм2
-- ВА 10А - Свет в коридоре - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет на кухне - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет в зале - ВВГ 3х1,5мм2
Но я бы оставил под УЗО, переделать в щите недолго (в случае чего). Можно еще только свет коридора из под УЗО вынести, остальное под УЗО.
19.11.2014 в 02:25:00
dessiq написал : там с одной линией трудно обойти всю комнату
Что тут трудного? И как трудности связаны с коммутацией в подрозетниках? Вы что-то не так понимаете, мне кажется... Songo дал очень хорошую для вас схему, здоровый минимализм.
19.11.2014 в 03:44:12
baramov написал : Что тут трудного? И как трудности связаны с коммутацией в подрозетниках? Вы что-то не так понимаете, мне кажется... Songo дал очень хорошую для вас схему, здоровый минимализм.
Возможно для Вас в этом нет никаких сложностей, но ТС без соотв. опыта сделать это правильно будет затруднительно.
"Минимализм" остался здесь
19.11.2014 в 11:17:17
хорошо, сделаю как написал Songo :)
Спасибо большое всем за советы! Осталось всё это реализовать
19.11.2014 в 18:23:41
dessiq написал : Спасибо большое всем за советы! Осталось всё это реализовать
Если почитать , то можно правильно сделать монтаж, да и полезного чего вычитать :).
20.11.2014 в 02:29:49
Songo написал : Я писал в . Если свет так мешает под УЗО, то выкиньте его от туда. -ВН 63А 2п -- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Розетки в комнате и 2 бра - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Холодильник, вытяжка, розетки кухни - ВВГ 3х2,5мм2
-- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Стиралка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Посудомойка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в санузлах - ВВГ 3х1,5мм2
-- ВА 10А - Свет в коридоре - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет на кухне - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет в зале - ВВГ 3х1,5мм2
Но я бы оставил под УЗО, переделать в щите недолго (в случае чего). Можно еще только свет коридора из под УЗО вынести, остальное под УЗО.
Если не поздно, немного комментариев:
Бра в комнате на одной линии с розетками, это разные потребители и соотв. кабель и защита тоже разные, не гут. я бы объединил их со светом комнаты. Только в этом случае на эту линию уже придется ставить УЗО.
Зачем на свет каждого помещения отдельный АВ, это получается на 1-5 лампочек отдельная защита - ИМХО лишнее.
Ну и по помещениям разбить группы было бы логичнее (больше выд. мощности Вам все равно вкл. не удастся):
ВН 63А 2п
УЗО 40А/30мА --- АВ 16А - Розетки в комнате - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2
УЗО 40А/30мА --- АВ 16А - Розетки на кухне - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 16А - Розетка СМ - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 10А - Свет в санузле и на кухне - ВВГ 3х1,5мм2
УЗО 16А/30мА --- АВ 10А - Свет в комнате (люстра и бра) и коридоре - ВВГ 3х1,5мм2
P.S. Можно свет в комнате и бра вынести под первое УЗО розеток комнаты и кор. А свет коридора посадить на отдельный АВ 10А, это упростит и соответственно удешевит схему и работу.
20.11.2014 в 20:26:51
я писал
4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление?
так вот. это не только этажом выше, но и ниже. на каждой площадке у 1-2 квартир. а сделано так: желто-зеленый провод прикручен на ту же железку что и нули. то есть буквально рядом со своим нулем(синий провод) люди прикрутили "землю". я так понимаю это неправильно?
фото не их щитка, а моего продублировано для наглядности
20.11.2014 в 21:30:42
Garder. написал : Бра в комнате на одной линии с розетками, это разные потребители и соотв. кабель и защита тоже разные, не гут.
Кабель на БРА 3х2,5 подводится от розеток.
Garder. написал : Зачем на свет каждого помещения отдельный АВ, это получается на 1-5 лампочек отдельная защита - ИМХО лишнее.
А зачем объединять и ставить коробки, по цене почти одинаково выходит, а монтаж и удобства больше.
Garder. написал : Ну и по помещениям разбить группы было бы логичнее (больше выд. мощности Вам все равно вкл. не удастся):
А смысл перегружать ВА на кухне, вешая на него и холодильник и посудомойку, ещё туда и микровалновку повесят и всякие мультиварки и подозреваю, что духовой шкаф :swoon.
dessiq написал : фото не их щитка, а моего продублировано для наглядности
Вы фотки 1 и последнего этажа покажите :).
20.11.2014 в 21:47:35
щиток первого этажа закрыт. сегодня заглянуть туда не удалось. постараюсь в субботу найти ключ и сфоткать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу