19.11.2014 в 01:06:15

неинтересная в смысле неправильная или в смысле нет интересностей? :) подскажите что стоит исправить?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.11.2014 в 01:15:56

Я писал в 34 посте. Если свет так мешает под УЗО, то выкиньте его от туда. -ВН 63А 2п -- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Розетки в комнате и 2 бра - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Холодильник, вытяжка, розетки кухни - ВВГ 3х2,5мм2

-- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Стиралка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Посудомойка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в санузлах - ВВГ 3х1,5мм2

-- ВА 10А - Свет в коридоре - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет на кухне - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет в зале - ВВГ 3х1,5мм2

Но я бы оставил под УЗО, переделать в щите недолго (в случае чего). Можно еще только свет коридора из под УЗО вынести, остальное под УЗО.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

19.11.2014 в 02:25:00

dessiq написал : там с одной линией трудно обойти всю комнату

Что тут трудного? И как трудности связаны с коммутацией в подрозетниках? Вы что-то не так понимаете, мне кажется... Songo дал очень хорошую для вас схему, здоровый минимализм.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

19.11.2014 в 03:44:12

baramov написал : Что тут трудного? И как трудности связаны с коммутацией в подрозетниках? Вы что-то не так понимаете, мне кажется... Songo дал очень хорошую для вас схему, здоровый минимализм.

Возможно для Вас в этом нет никаких сложностей, но ТС без соотв. опыта сделать это правильно будет затруднительно.

"Минимализм" остался здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218321

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

19.11.2014 в 11:08:06

Garder. написал : Минимализм" остался здесь

Я про ЗДОРОВЫЙ минимализм :)

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

19.11.2014 в 11:17:17

хорошо, сделаю как написал Songo :)

Спасибо большое всем за советы! Осталось всё это реализовать

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.11.2014 в 18:23:41

dessiq написал : Спасибо большое всем за советы! Осталось всё это реализовать

Если почитать Путеводитель по разделу "Электрика", то можно правильно сделать монтаж, да и полезного чего вычитать :).

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

20.11.2014 в 02:29:49

Songo написал : Я писал в 34 посте. Если свет так мешает под УЗО, то выкиньте его от туда. -ВН 63А 2п -- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Розетки в комнате и 2 бра - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Холодильник, вытяжка, розетки кухни - ВВГ 3х2,5мм2

-- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Стиралка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Посудомойка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в санузлах - ВВГ 3х1,5мм2

-- ВА 10А - Свет в коридоре - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет на кухне - ВВГ 3х1,5мм2 -- ВА 10А - Свет в зале - ВВГ 3х1,5мм2

Но я бы оставил под УЗО, переделать в щите недолго (в случае чего). Можно еще только свет коридора из под УЗО вынести, остальное под УЗО.

Если не поздно, немного комментариев: Бра в комнате на одной линии с розетками, это разные потребители и соотв. кабель и защита тоже разные, не гут. я бы объединил их со светом комнаты. Только в этом случае на эту линию уже придется ставить УЗО.
Зачем на свет каждого помещения отдельный АВ, это получается на 1-5 лампочек отдельная защита - ИМХО лишнее. Ну и по помещениям разбить группы было бы логичнее (больше выд. мощности Вам все равно вкл. не удастся): ВН 63А 2п

  • УЗО 40А/30мА --- АВ 16А - Розетки в комнате - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2

  • УЗО 40А/30мА --- АВ 16А - Розетки на кухне - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 16А - Розетка СМ - ВВГ 3х2,5мм2 --- АВ 10А - Свет в санузле и на кухне - ВВГ 3х1,5мм2

  • УЗО 16А/30мА --- АВ 10А - Свет в комнате (люстра и бра) и коридоре - ВВГ 3х1,5мм2

P.S. Можно свет в комнате и бра вынести под первое УЗО розеток комнаты и кор. А свет коридора посадить на отдельный АВ 10А, это упростит и соответственно удешевит схему и работу.

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

20.11.2014 в 20:26:51

я писал

4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление?

так вот. это не только этажом выше, но и ниже. на каждой площадке у 1-2 квартир. а сделано так: желто-зеленый провод прикручен на ту же железку что и нули. то есть буквально рядом со своим нулем(синий провод) люди прикрутили "землю". я так понимаю это неправильно?

фото не их щитка, а моего продублировано для наглядности

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.11.2014 в 21:30:42

Garder. написал : Бра в комнате на одной линии с розетками, это разные потребители и соотв. кабель и защита тоже разные, не гут.

Кабель на БРА 3х2,5 подводится от розеток.

Garder. написал : Зачем на свет каждого помещения отдельный АВ, это получается на 1-5 лампочек отдельная защита - ИМХО лишнее.

А зачем объединять и ставить коробки, по цене почти одинаково выходит, а монтаж и удобства больше.

Garder. написал : Ну и по помещениям разбить группы было бы логичнее (больше выд. мощности Вам все равно вкл. не удастся):

А смысл перегружать ВА на кухне, вешая на него и холодильник и посудомойку, ещё туда и микровалновку повесят и всякие мультиварки и подозреваю, что духовой шкаф :swoon.

dessiq написал : фото не их щитка, а моего продублировано для наглядности

Вы фотки 1 и последнего этажа покажите :).

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

20.11.2014 в 21:47:35

щиток первого этажа закрыт. сегодня заглянуть туда не удалось. постараюсь в субботу найти ключ и сфоткать

0