Всем добрый день, имеется пристройка к дому в две комнаты в которые надо поставить отопление от основного дома, сам дом отапливаеться от АОГВ в системе обычная вода, есть знакомый сантехник который будет делать отопление мы с ним решили ставить стальные панельные радиаторы, какие рекламировать не буду, но вот по размерам мы с ним не сошлись и я прошу у Вас помощи какие все же радиаторы поставить?

Первая комната 18 кв/м длина 5,15, ширина 3,5, высота 2,55 (одно окно 1,77 в длину и 1,50 в высоту) две наружные стенки, стена из: шлакоблок+гипсокартон, потолок дерево+керамзит. Вторая комната 11 кв/м длина 3,0, ширина 3,5, высота 2,55 (два окна 0,76 в длину и 1,20 в высоту) две наружные стенки, стена из: шлакоблок+гипсокартон, потолок дерево+керамзит.

Радиаторы есть по размерам 30 см высота и 50 см высота, в длину от 40 см до 3 метров.

Лично я хотел брать по ширине окна и 50 см в высоту, но сантехник сказал что бы я брал 2/3 от окна и 30 по высоте, мол так дешевле и норм будет.

В общем помогите сделать грамотный выбор пожалуйста.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2014 в 00:29:47

ReBurn написал : Радиаторы есть по размерам 30 см высота и 50 см высота, в длину от 40 см до 3 метров.

Это мы знаем. Только дальше начинаются потемки. Какая разводка,какое подключение радиатора и еще кучу вопросов Вам зададут.

ReBurn написал : Первая

1.4 / 500.

ReBurn написал : Вторая

Две 0,5 / 500. Совет личный и полуночный. Правильнее будет посчитать какой мощности нужны радиаторы.

0
Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

17.11.2014 в 08:35:02

Теплопотери бы посчитать по конструкциям пристроя, но, грубо:

в Астрахани я себе для пикового мороза (30 гр.)посчитал теплопотери керамзитного блока (40см), перекрытий (дерево+мин. вата 15см), пол (плавающая стяжка 7 см+пенопласт 25У 5см) в 1 кВт с 5 кв.м. Радиаторы панельные подбирал по мощности с учетом температуры теплоносителя не более 70 гр. в подаче.

Краснодар почти Астрахань по среднесуточной температуре в отопительный сезон, если не более теплый.

Поэтому на 11 кв.м. радиаторы мощностью 2 кВт при максимальной подаче 70 гр. - это Тип 22-500 (500 высота, 22 - тип оребрения и кол-во панелей) длиной 800 мм.

18 кв.м. - 3,6 кВт, учитывая, что оконный проем рекомендуется перекрыть радиатором на 75%, под окно надо ставить не менее 1400мм - это 1,8 кВт при подаче 70гр., остальные 1,7 кВт можно также длиной 1400мм. Можно под окно 1600-1800мм.

В моем предложении расчет мощности радиаторов с очень хорошим запасом, большинство отопительного сезона в радиаторах достаточно будет подачи 40-55гр., учитывайте насколько это приемлемо для работы котла и насколько другие помещения имеют мощность по радиаторам. Поэтому обязательно к радиаторам купите комплект из запорно-регулировочного вентиля на подачу радиатора и запорно-балансировочного клапана на обратку, например комплект ручной радиаторной арматуры Джиакомини R705K.
Есть и более дорогие решения с термоголовкой. Удачи.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2014 в 10:06:04

ReBurn написал : Лично я хотел брать по ширине окна и 50 см в высоту, но сантехник сказал что бы я брал 2/3 от окна и 30 по высоте, мол так дешевле и норм будет.В общем помогите сделать грамотный выбор пожалуйста.

Правильно хотели брать в ширину окна. Это может хоть чуть-чуть дороже (50-200 рублей за 1 радиатор), зато комфортней, и гарантированно не будут сыреть откосы окон. Тут экономить бы не стал. Ремонт дороже выйдет.По высоте. Под радиатором должно быть 150мм от чистового пола. Между радиатором и подоконником минимум 150мм, точнее нужно определяться с термоголовкой, вылетом подоконника и глубиной (типом радиатора).Также выпускают панельные радиаторы высотой 400 и 450 мм. Далее выбирайте тип радиатора, исходя из обеспечиваемого Вашей системой (тут ничего не написали, а очень зря) теплового режима радиатора. В паспорте панельных радиаторов мощность указана для режима 75/65/20, что бывает очень далеко от реальной жизни. Так что требуется пересчет мощности относительно паспорта.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ReBurn
ReBurn
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Краснодар

Сообщений: 15

17.11.2014 в 10:19:49

Большое Вам спасибо решил брать 1,6/50/тип22 и два 0,7/50/тип22

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.11.2014 в 18:57:55

ReBurn написал : решил брать 1,6/50/тип22 и два 0,7/50/тип22

Добре.

Владимир30 написал : 22 - тип оребрения и кол-во панелей

Это уже настоящая батарея.

0
Владимир30
Владимир30
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

18.11.2014 в 08:03:01

ReBurn написал : решил брать 1,6/50/тип22 и два 0,7/50/тип22

А чьего производства "панельники" в ходу в Краснодаре?

Монтажная пластина у моих радиаторов позволяла сделать отступ от стены 3 или 5 см (думаю, стандарт для производителей), выбрал 5 см, т.к. немного эффективней работает задняя панель и подоконник можно выпустить немного больше.