Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

25.11.2014 в 13:08:24

Тринадцатый, Плата управления глючит- реле включения силового трансформатора, регулятор скорости тоже, запитал его от отдельного выпрямителя-мал промежуток для регулировки, вылет провода после отключения 4-5 см. Ставил динамический тормоз- стало 3 см. Решил не спеша собрать нормальный. Хотя можно подумать и про новую сборку. Движок на протяжке 24 в. До какого напряжения его можно питать?

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

25.11.2014 в 20:01:12

Промерял трансформатор, как смог. Нагружал балластом Рб 302 у, спротивление нагрузки не мерял. Итог: Напряжение вх Ток вх Напр выход Ток выход 225 2 49 5,4 217 8,8 46 35 210 13 44 60 196 25 40 106 На последнем режиме автомат 16А выбивало через 30 сек. Какие предпосылки? Жду дальнейших указаний.....:-)

0
Аватар пользователя
Тринадцатый

Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

26.11.2014 в 00:03:40

Добавте к первичке 20 витков провода (однотипного) и промерьте при тех же выходных токах выходные напряжения и напряжения и ток на входе. Ну и максимальный ток на выходе и все остальное при этом.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

26.11.2014 в 08:03:15

Тринадцатый, Есть еще один нулевый транс (от зарядного шкафа для электрокар), но там заводская намотка, обмотки по катушкам распределены, т.е. первичка на 2 катушках и вторичка также и скоммутировано, если что-доматывать некуда, копия того, что я разобрал. На фото выше есть. И вопрос- какие цифры должны получиться в близко к идеалу?

0
Аватар пользователя
Тринадцатый

Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

26.11.2014 в 18:48:42

Если смотреть, что получилось, то видно на малой нагрузке напряжение сети 225в, сеть хорошая. 210В и 13А это нормальный показатель, но всего 2700 ВА. 196В и 25А сеть сильно просадило, мощность 4900ВА. Добавив витки в первичку, напряжение будет выше, ток ниже. На вотричке наоборот, ток поднимется, напряжение снизится. (при тех же нагрузках) Сколько там намотано не понятно, приходится угадывать. По - хорошему бы на входе 210В и 20А, на вторичке 27В 140А, как вариант.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

26.11.2014 в 20:32:36

Тринадцатый, ток вх напр вх ток вых напр вых 1,8 223 5,2 44 7,7 215 33 42 12 210 55 41 22 198 99 37 39 189 150 34 это после добавления 20 втков по первичке ток ХХ 1,2 Напряжение на дополнительной обмотке 20 витков- 17В

0
Аватар пользователя
Анатолий4

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

26.11.2014 в 21:29:38

Тринадцатый написал : Если смотреть, что получилось, то видно на малой нагрузке напряжение сети 225в, сеть хорошая.

Сеть, скажем так, не очень хорошая

Тринадцатый написал : По - хорошему бы на входе 210В и 20А, на вторичке 27В 140А, как вариант.

  • чему и подтверждение.

Добавление витков в первичку принципиально на картину токового режима в ней не повлияет, а вот жесткость вых. х-ки источника уменьшит, которая и так низкая за счет просадки сети. Думаю при имеюшихся мотчных данных, на вскидку, если оставить на вторичке Uхх порядка 40вольт, то при 32х-34х вольтах под нагрузкой и будет вольт 210 на входе и ампер120- 130 на вторичке. От чего бы я и стал отталкиваться. Но, хорошо бы это для начала проверить не отматывая , если возможно. Или отмотать не сильно лохматя вторичку и не отрезая отмотанный кусок шины.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

26.11.2014 в 22:06:51

Анатолий4, ко вторичке можно припаяться в нужном напряжении. ТТХ сварки планирую до 2 мм металла, больше не нужно, есть инвертер. Отрезать вторичку не панировал- нет смысла.

0
Аватар пользователя
Анатолий4

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

26.11.2014 в 22:21:27

LVN написал : планирую до 2 мм металла,

На токах 120- 130 ампер можно варить и горазд- более толстый металл, но данный запас по току лишним не будет.

0
Аватар пользователя
Тринадцатый

Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

26.11.2014 в 22:28:18

Анатолий4 написал : Сеть, скажем так, не очень хорошая

Если честно, я ожидал результат намного лучший. Сеть легко проверить, включить одновременно утюг 2кВт и чайник2кВт, замерить ток и напряжение до и напряжение под нагрузкой. LVN каким проводом вы запитали трансформатор? Надо исключить тонкие длинные провода и плохие контакты. Будет обидно испортить трансформатор по наивной ошибке.

Анатолий4 написал : Добавление витков в первичку принципиально на картину токового режима в ней не повлияет, а вот жесткость вых. х-ки источника уменьшит, которая и так низкая за счет просадки сети. Думаю при имеюшихся мотчных данных, на вскидку, если оставить на вторичке Uхх порядка 40вольт, то при 32х-34х вольтах под нагрузкой и будет вольт 210 на входе и ампер120- 130 на вторичке. От чего бы я и стал отталкиваться. Но, хорошо бы это для начала проверить не отматывая , если возможно. Или отмотать не сильно лохматя вторичку и не отрезая отмотанный кусок шины.

Возможно это будет проще. Убрать(исключить) витков 10 и посмотреть результат.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

27.11.2014 в 08:02:31

Тринадцатый, Анатолий4, Контактов плохих нет, а вот переноска 5 метров, 1,5 квадрата (так написано) поднагрелась во время испытаний. Дальше- не убирая доп.обмотку, подпаяться ко вторичке на 40В хх и промерить? Можно и без доп.обмотки попробовать. Раз уж "лаборатория" собрана, можно и Энкор промерить.

0
Аватар пользователя
Тринадцатый

Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

27.11.2014 в 11:21:41

LVN написал : Контактов плохих нет, а вот переноска 5 метров, 1,5 квадрата (так написано) поднагрелась во время испытаний

Для начала надо проверить сеть, от вводного щитка до трансформатора, должен быть хороший кабель. Протестируйте саму сеть в разных участках, подключите нагрузку 2-3 кВт и замерьте просадку сети. Плохая сеть осложнит работу. Удлинитель на таком режиме греться не должен. Попробуйте другой удлинитель и повторите замеры. Важно зафиксировать разницу при одинаковых условиях.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

27.11.2014 в 11:37:11

Тринадцатый, От щитка автомат 25А, кабель медный 4Х2,5, жилы спарены- 15м до гаража. От него к розетке- 2Х2,5 1 м. И от розетки до трансформатора- 5 метров переноска 2Х1,5. Вот она нагрелась ощутимо. Сеть промеряю.

0
Аватар пользователя
Тринадцатый

Местный

Регистрация: 08.10.2010

Псков

Сообщений: 594

27.11.2014 в 17:40:03

Сейчас, дабы освежить память, померил у себя. Исходное напряжение 218 В, чайник +утюг =4200Вт, сеть проседает до 206 В, т.е. на 12 вольт. Для ориентира.

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

28.11.2014 в 09:38:32

Вчера проверить не получилось, без этого нагрузка была приличная. Переноску посмотрел- 2Х0,75, сплавилась... Подпаялся ко вторичке на 40В. Проверил Энкор, движек 24 вольта, а вот регулятор дает-17-12, я его по неосторожности спалил(подключил блок конденсаторов, напряжение повысилось), пробовали восстановить, но видно с номиналами резисторов не попали. Запитан от вторички- мах 40В. Если паять другой регулятор, его надо подбирать на напряжение 40В.....до 10В. Читал про питание регулятора, одни говорят- отдельный транс или обмотку на питание, или от вторичной запитывать- некоторые говорят при проседании напряжения происходит снижение скорости проволки, типа для поддержания дуги хорошо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу