ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 14:55:33

Всем привет! Межфазное напряжение на вводном щите в норме, а на приходе в дом между фазами BC в норме, а между фазами AB и AC наблюдается падение напруги в 2 раза, а между фазой А и нулем отсутствует. В чем может быть проблема?

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

23.11.2014 в 15:24:32

Это произошло после аварии или после монтажа?

Предположу обрыв нуля и несимметричную нагрузку. Возможно, фаза А замкнулась на ноль и ноль со стороны щита выгорел, а со стороны дома замыкание осталось.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 15:40:15

Элсервис написал : фаза А замкнулась на ноль и ноль со стороны щита выгорел, а со стороны дома замыкание осталось.

+100500 ТС, зови электриков аварийных, чтоб устраняли

0
ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 15:52:32

Это произошло после монтажа, а по поводу замыкания не согласен, автомат не вышибает, следовательно причина в другом...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 16:16:04

Элсервис написал : .... Предположу обрыв нуля и несимметричную нагрузку. ....

А не по "высокому" ли выгорел предохранитель ??? И поэтому никакая защита не срабатывает ???

Ixtim написал : ... ТС, зови электриков аварийных, чтоб устраняли ....

Sorry за плагиат ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 16:22:18

Так кто-нибудь объяснит, почему межфазное напряжение есть (между всеми тремя фазами), а между одной из фаз и нолем нет?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 17:03:13

ZhB написал : Межфазное напряжение на вводном щите в норме, а на приходе в дом...

Где есть вводной щит и что есть приход в дом? поясните, а то непонятно

0
ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 17:24:48

Ixtim; Объясняю подробно: Частный сектор, вводной щиток (там где счетчик) висит на столбе ЛЭП, далее на территорию дома в уличный шкаф прокинут кабель где-то на 16 квадратов (5 жильный), там соединение (медные шины) и уходит все это дело в гараж на трехфазный автомат таким же кабелем.

Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема озвученная в этой теме

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 17:36:07

ZhB написал : Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема

О! А напругу вы, случаем, не китайским мультиметром проверяете?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 17:43:16

Если не ошибся и "с памятью ничего не стало ...." ;) то должно получиться что-то типа такого ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2014 в 17:44:04

ZhB написал : Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема озвученная в этой теме

а что в уличном шкафу наблюдается? а то мож там чего-то не то подсоединили

0