В уличном шкафу норм, наконечники обжаты и на шины болтами прикручены, по показаниям хоть и китайского мультиметра все в порядке. Проблема наблюдается на "куске" уличный шкаф (там где шины) - гараж.
23.11.2014 в 18:00:31
В уличном шкафу норм, наконечники обжаты и на шины болтами прикручены, по показаниям хоть и китайского мультиметра все в порядке. Проблема наблюдается на "куске" уличный шкаф (там где шины) - гараж.
23.11.2014 в 18:11:10
ZhB написал : .... Проблема наблюдается на "куске" уличный шкаф (там где шины) - гараж. ...
Вот и получается что на этом участке"заморочка" - нет контакта на одной фазе в автомате/рубильнике на отходящей линии в ВРУ/ обрыв жилы в между ВРУ и гаражом/ нет контакта на вводе в гараже. Ну и т.д.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2014 в 18:16:35
Ким; Воот! +100500 Фаза потерялась на участке между уличным щитом и гаражом, ищите там. Проверьте, может со счётчика фаза не уходит, такое иногда случается.
23.11.2014 в 18:38:03
Или я дурак, или лыжи не едут) BC~380В AB~190В AC~190В; B0~220В C0~220В A0=0В. Разьве в таком случае может быть обрыв???
23.11.2014 в 19:02:17
ZhB написал : .... Разьве в таком случае может быть обрыв??? ....
Смотрите рисунок. Так и получается ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2014 в 19:13:15
ZhB написал : Или я дурак, или лыжи не едут) BC~380В AB~190В AC~190В; B0~220В C0~220В A0=0В. Разьве в таком случае может быть обрыв???
Мультиметр выбросить! Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт, относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли. О результатах доложить.
23.11.2014 в 19:21:35
метанол написал : .... Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт, относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли. О результатах доложить. ....
;) :) ..... Уж тогда лучше самым поганым кетайским мультиметром воспользоваться...... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2014 в 19:24:15
метанол написал : Мультиметр выбросить! Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт
Воинствующие монтёры-практики подтянулись...:D
метанол написал : относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли.
От оно чо!.. (с) А я думаю, когда дело до земли и водопроводных труб дойдет?:D Неужто форум вконец сдулся? Ан нет, есть ещё порох!..:applause:
23.11.2014 в 19:50:48
Зря смеётесь, нет ничего проще и надёжней этой контрольки.
23.11.2014 в 19:59:55
Ixtim написал : ..... Воинствующие монтёры-практики подтянулись...
Похожи на этого ??? ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу