ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 18:00:31

В уличном шкафу норм, наконечники обжаты и на шины болтами прикручены, по показаниям хоть и китайского мультиметра все в порядке. Проблема наблюдается на "куске" уличный шкаф (там где шины) - гараж.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 18:11:10

ZhB написал : .... Проблема наблюдается на "куске" уличный шкаф (там где шины) - гараж. ...

Вот и получается что на этом участке"заморочка" - нет контакта на одной фазе в автомате/рубильнике на отходящей линии в ВРУ/ обрыв жилы в между ВРУ и гаражом/ нет контакта на вводе в гараже. Ну и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 18:16:35

Ким; Воот! +100500 Фаза потерялась на участке между уличным щитом и гаражом, ищите там. Проверьте, может со счётчика фаза не уходит, такое иногда случается.

0
ZhB
ZhB
Новичок

Регистрация: 23.11.2014

Москва

Сообщений: 7

23.11.2014 в 18:38:03

Или я дурак, или лыжи не едут) BC~380В AB~190В AC~190В; B0~220В C0~220В A0=0В. Разьве в таком случае может быть обрыв???

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 18:41:46

ZhB написал : Разьве в таком случае может быть обрыв???

Да, может. Не обращай внимания на

ZhB написал : AB~190В AC~190В

это из-за мультиметра. Ищи обрыв фазы А.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 19:02:17

ZhB написал : .... Разьве в таком случае может быть обрыв??? ....

Смотрите рисунок. Так и получается ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

23.11.2014 в 19:13:15

ZhB написал : Или я дурак, или лыжи не едут) BC~380В AB~190В AC~190В; B0~220В C0~220В A0=0В. Разьве в таком случае может быть обрыв???

Мультиметр выбросить! Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт, относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли. О результатах доложить.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 19:21:35

метанол написал : .... Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт, относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли. О результатах доложить. ....

;) :) ..... Уж тогда лучше самым поганым кетайским мультиметром воспользоваться...... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2014 в 19:24:15

метанол написал : Мультиметр выбросить! Всё проверить обычной контролькой с лампой накаливания 25 ватт

Воинствующие монтёры-практики подтянулись...:D

метанол написал : относительно надёжной ЗЕМЛИ (водопроводная труба), в том числе ноль относительно земли.

От оно чо!.. (с) А я думаю, когда дело до земли и водопроводных труб дойдет?:D Неужто форум вконец сдулся? Ан нет, есть ещё порох!..:applause:

0
метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

23.11.2014 в 19:50:48

Зря смеётесь, нет ничего проще и надёжней этой контрольки.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

23.11.2014 в 19:59:55

Ixtim написал : ..... Воинствующие монтёры-практики подтянулись...

Похожи на этого ??? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу