solus
solus
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Одинцово

Сообщений: 6

26.11.2014 в 00:12:21

Cs-Cs написал : Быгыгы! А я теперь в Одинцово бываю =) Estetica - ЗАБИТЬ! Возьмите UK500 на 48 модулей. Сразу. Поставить сюда нормальный рубильник и УЗМ ещё. На всякий случай.

Еще бы увидеть рекомендации по конкретным маркам оборудования. Понятие "хороший рубильник" довольно растяжимое.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2014 в 00:16:29

solus написал : А разве дифф. автомат в этажном щите (TDM АД12 2Р 63А 100мА) не защищает вводной кабель?

Вот так яснее.Просто на вашей схеме элемент А1 без буквы С. Как-то защищает,возможно,не доверяю я эти тдм-ам.

solus написал : Можно ли определить его по этому фото?

похож на 16-тый вроде,на месте виднее конечно.

solus написал : Планирую именно ABB.

кроме варочной,ну про это уже говорили.

0

И это пройдёт ...

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.11.2014 в 08:47:06

solus написал : Мои ремонтники мне тоже поначалу казались вполне компетентными.

Возможно они хорошо понимают в штукатурке и ещё в чём нибудь.

solus написал : Если кто порекомендует дельный магазин/интернет магазин электрики в Москве то отдельное спасибо.

Мне нравиться магазин http://electro-master.ru/ в основном всё там покупаю, или клиент покупает по моему списку.....

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.11.2014 в 09:25:58

web-rr написал : Поди и по работе соскучился.

Неа. Ни разу.

solus написал : Но вроде как Cs-Cs писал что больше этим не занимается. А ведь именное его статья про УЗО вправила мне мозги

Ну как? Я и не занимаюсь, это правда. Физически и в варианте "а как тут шо соединить". А мелкие вопросы по инерции ещё отвечаю иногда.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

26.11.2014 в 09:42:38

solus написал : Еще бы увидеть рекомендации по конкретным маркам оборудования. Понятие "хороший рубильник" довольно растяжимое.

ABB OT63F3

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

26.11.2014 в 10:36:34

Johnny, чем именно он хорош?

0

человек-электрик

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.11.2014 в 11:58:27

solus написал : но увы на момент прокладки кабелей мои работяги убедили меня в том, что они "всегда так делают" и "проблем не было".

я так понимаю, что и NYM уже по всей квартире разложен?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

26.11.2014 в 13:17:05

jaja, автор собрался собирать на ABB. E202-откровенный шлак. Сейчас вроде бы заменен на что-то доработанное, но ни потрохов я не видел, ни о самом рубильнике отзывов его владельцев не слышал. Так что из продукции ABB проверенным вариантом остается OT.

0
solus
solus
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Одинцово

Сообщений: 6

26.11.2014 в 13:49:00

Solovey написал : я так понимаю, что и NYM уже по всей квартире разложен?

Да. NYM от севкабеля. На варочную поверхность ВВГ нг-ls

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

27.11.2014 в 08:16:56

Cs-Cs написал : Быгыгы! А я теперь в Одинцово бываю =) Estetica - ЗАБИТЬ! Возьмите UK500 на 48 модулей. Сразу. Поставить сюда нормальный рубильник и УЗМ ещё. На всякий случай.

Доброе утро! Оборудования примерно 46 модулей. Выбираю щит. По дизайну нравится U41, но он дороговат. Подскажите, пожалуйста, UK548 хорошая замена? У них рамка и дверь одинаковые по дизайну? Стоит ли разница в цене между UK и U той добавки, которая есть в U в виде металического корпуса? Есть ли еще, полезная добавка какая-нибудь?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.11.2014 в 09:54:43

UK - это как раз облегчённая и упрощённая версия от U. Там не будет прочного корпуса, адской двери, EDF-профилей. Реверсивный рубильник не влезет. А так, если модулей впритык - то можно взять. Или же взять U51. С запасом.

Короче, эти серии разнятся как лом и деревянная палка. Что-то можно палкой сделать, а на что-то нужен лом.