Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.04.2023 в 17:45:44

Подобрать только собираемся. Как раз главный критерий, чтоб подключить по витой можно было попроще и меньше проводов требовал.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.04.2023 в 18:41:44

Tool, обычно 4х жил хватает, если замок, то смотрите чтобы с бустером была панель, или же нужны более толстые жилы

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.04.2023 в 23:34:19

юра Т, спасибо! С замком тоже не понятно, есть с моторами, а есть электромеханика. Много потребляют относительно оба, витой пары даже оставшихся 4 жил может не хватить. Ставить же домофон без замка так себе затея, не открыть жетоном ничего,обычный замок крутить

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.04.2023 в 00:37:50

Tool написал: Много потребляют относительно оба, витой пары даже оставшихся 4 жил может не хватить.

ключевое слово буз (бустер)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135494

08.04.2023 в 10:45:04

Tool, электро механика, бустер можно докупить

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

08.04.2023 в 15:01:09

юра Т написал:

Tool написал: Много потребляют относительно оба, витой пары даже оставшихся 4 жил может не хватить.

ключевое слово буз (бустер)

юра Т, это что такое?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.04.2023 в 17:09:07

Tool написал: это что такое?

https://youtu.be/8xJMKUt5oOU

0
Ruslah
Ruslah
Местный

Регистрация: 09.05.2020

Ульяновск

Сообщений: 130

08.04.2023 в 17:38:01

Делал на витой паре UTP-2 медь 4 провода, электромеханический замок с БУЗ все работает, главное контакты делайте надежно, лучше спаять с бескислотным флюсом (на канифоли) Бывают UTP с омедненными стальными проводами, очень дешевые, я бы не советовал на них.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

14.04.2023 в 00:32:33

Ruslah написал: Делал на витой паре UTP-2 медь 4 провода, электромеханический замок с БУЗ все работает, главное контакты делайте надежно, лучше спаять с бескислотным флюсом (на канифоли) Бывают UTP с омедненными стальными проводами, очень дешевые, я бы не советовал на них.

Ruslah, почему именно паять с таким флюсом? С цинком не пойдёт?