25.11.2014 в 14:01:55
AlexeyL написал : Если позволяет место - на комплект из обычного однополюсного автомата и обычного УЗО. Будет и дешевле, и надёжнее. Попытки вкрячить две функции в один корпус автоматически ведут либо к потере качества, либо к ненужному увеличению цены.
Почему надёжней? Добавляется ещё модуль, дополнительное соединение проводов. Вроде, надёжность ниже должна быть. Или Вы из личного опыта говорите?
Вечный студент
25.11.2014 в 14:04:24
А как Вы заметили, что с автоматом что-то случилось - отключилась линия, повалил дым, Вы хотели его отключить вручную, а там что-то заклинило и не смогли отключить, начала техника работать с перебоями? Или как?
25.11.2014 в 14:10:42
jaja написал : а должна быть?
вообщето должна... а как иначе предотвратить выгорание контактного пятна? Если есть друга инфа - поделитесь.
25.11.2014 в 14:18:23
haramamburu написал : вообщето должна... а как иначе предотвратить выгорание контактного пятна? Если есть друга инфа - поделитесь.
Была там напайка, на фото видно ее.
Abrikos написал : А как Вы заметили, что с автоматом что-то случилось - отключилась линия, повалил дым, Вы хотели его отключить вручную, а там что-то заклинило и не смогли отключить, начала техника работать с перебоями? Или как?
Пропало электричество в части квартиры ) Автомат при этом остался в положении ВКЛ, при отщелкивании рычажка вручную он отщелкнулся до середины, по-видимому залип подвижный контакт. Потом уже не реагировал на включение никак. Ну и слабый запах гари шел от него.
25.11.2014 в 14:22:48
ZebraZoo написал : Была там напайка, на фото видно ее.
Был невнимателен... а если "пошкрябать" ножиком - есть "белый" металл?
25.11.2014 в 14:27:05
haramamburu написал : Был невнимателен... а если "пошкрябать" ножиком - есть "белый" металл?
Уже не пошкрябать, останки утилизированы )
25.11.2014 в 14:29:38
ZebraZoo, Вот и забейте... меняйте на другой... и не забывайте раз в месяц нажимать на кнопочку "тест" )))
25.11.2014 в 14:36:36
haramamburu написал : ZebraZoo, Вот и забейте... меняйте на другой... и не забывайте раз в месяц нажимать на кнопочку "тест" )))
Да, так и собирался сделать. Спасибо всем за участие!
25.11.2014 в 15:00:44
ZebraZoo написал : Была там напайка, на фото видно ее.
Пропало электричество в части квартиры ) Автомат при этом остался в положении ВКЛ, при отщелкивании рычажка вручную он отщелкнулся до середины, по-видимому залип подвижный контакт. Потом уже не реагировал на включение никак. Ну и слабый запах гари шел от него.
Ясно, перекосило его от перегрева и начал клинить. Хорошо, что хоть кон акты не сварились, а то он и дальше продолжал бы снабжать Вас электричеством и, возможно, будучи уже не в состоянии отключить аварийный режим в случае его возникновения. Что касается ресурса - он ведь не предельно допустимые токи отключал, когда срабатывал на КЗ до поломки. АВВ старой серии S260, например, токи порядка 500А смог бы отключить несколько десятков раз и при этом, хоть и с копотью внутри, забрызганной мелкими застывшими капельками меди дугогасительной камерой и подгоревшей решеткой, ещё и остаться в рабочем состоянии. купите что-нибудь другое, патриотизм в этом деле неуместен. Те, которые любят с высоких трибун поболтать про патриотизм и поддержку отечественного производителя, в своих особняках такие автоматы не ставят. А что касается выбора между дифф. автоматом и связкой УЗО+автомат - это каждый подбирает под свои нужды, исходя из ситуации. Вообще, имхо, механизму расцепления реле утечки пофиг какую защёлку сорвать - свою собственную или защёлку присоединённого к нему автомата. Классическое УЗО - это и есть дифференциальный автомат (2Р, 4 модуля).
25.11.2014 в 15:15:41
Abrikos написал : патриотизм в этом деле неуместен.
Я протестую от лица граждан Народной Республики Китая!!;). А серьёзно - Торговый дом Морозова -в топку!! Уж лучше ИЭК!
25.11.2014 в 15:36:17
Alarm написал : Я протестую от лица граждан Народной Республики Китая!!;). А серьёзно - Торговый дом Морозова -в топку!! Уж лучше ИЭК!
Я и не знал, что название такое - Торговый дом Морозова. Блин, как они уже достали с этой "Россией, которую мы потеряли". :)
25.11.2014 в 15:47:29
Abrikos написал : Я и не знал, что название такое - Торговый дом Морозова. Блин, как они уже достали с этой "Россией, которую мы потеряли". :)
Морозов - это фамилия одного из основателей фирмы ИЭК :) вот, отпочковался. А причем тут "потерянная Россия?" :)
25.11.2014 в 16:01:30
Wernand написал : Морозов - это фамилия одного из основателей фирмы ИЭК :) вот, отпочковался. А причем тут "потерянная Россия?" :)
Определённые ассоциации возникают - торговые дома, купечество, буква Ъ, РПЦ и т.д. :)
25.11.2014 в 16:07:54
Abrikos, просто у компании название отражает суть деятельности, всего и делов
человек-электрик