Аватар пользователя
hedge

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

26.11.2014 в 00:58:05

jaja написал : hedge, чтобы вам было интересней, немогу не отметить тот забавный факт, что в узо типа А у вас нет никакой необходимости ибо в быту попросту нет нагрузок от которых имело бы смысл защищаться типом А. И не стоит думать, дескать, вдруг будут. Значительно правильнее говорить об этом в прошедшем времени. не благодарите )

Почему тогда на некоторых стиральных машинах пишут, что их можно подключать только через УЗО типа А? Уловки маркетологов? :)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 01:00:51

hedge, это просто тупой машинный перевод. в некоторых странах, знаете ли, и дырки в розетках другой формы )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 01:04:22

Ну хорошо, пусть будет АВВ - стоимость тогда стремится в небо. Серия, конечно, S, DS и так далее, без буквы Н? Давайте разберемся для начала с санузлом. Предлагаю вывести стиралку - как самую потенциально опасную под отдельный дифф 16/10. Всё остальное -водогрей (В32), джакузи и свет под УЗО 63/30 . Кстати, я не знаком с устройством такого буржуазного фетиша как джакузи - там, кажется имеется эл. Двигатель? Хорошо бы знать его мощность. Черт, проверьте сечение жилы кабеля на стиралку, вдруг там 1,5, тогда дифф 16/10 ставить нельзя!

0
Аватар пользователя
hedge

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

26.11.2014 в 01:11:41

По серии автоматы смотрел S. На счет джакузи пока можно не заморачиваться особо. Провод проложили "на будущее" в ближайшие лет 5 использоваться не будет. Санузлов в квартире 2. Один - это типа ванная, в ней будут использоваться только розетки + водогрей, который зашит в коробе. Второй - типа туалет, через корридор от первого :) В нем стиралка. На кухне, которая рядом с туалетом - посудомойка, дух. шкаф и варочная панель, розетки.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 01:12:07

Ну да, с этим А тут пытались придумать ситуацию когда можно схватить постоянную составляющую, но как-будто не к чему путному не пришли

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 01:13:40

какое-то странное соседство намечается, абб- бренд 3а класса, оборудование которого можно встретить и в датацентрах и нефтегазе и китайская, в три конца накрученная, поделка с енотом, которую, конечно же тоже можно встретить... в халупе условной бабы Зины и других закономерных местах.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 01:17:50

Как у Вас всё необычно :) Ладно, мне спать пора, продолжим завтра, может народ будет по активнее и быстро Вам поможет. P.S. А сечения обязательно выясните! А то все схемы бессмысленны.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 01:19:40

Ну нет у АВВ РН! А ТС его уже купил, пусть будет - не выкидывать же.

0
Аватар пользователя
hedge

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

26.11.2014 в 01:20:04

На стиралку отдельный кабель 2,5.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.11.2014 в 09:46:18

jaja написал : Предметно-же, да, считаю, что применять автоматы надо по прямому их назначению.

Поддерживаю!

"В" - в дома и в квартиры "С" - для самых прожорливых потребителей в гараже и домашней мастерской

  • все остальное оставляем для производственных потребителей и для очень уникальных случаев

Alarm написал : У меня к Вам встречный вопрос: Почему не смотря на пункт ПУЭ (где-то в главе 3) который рекомендует выбирать номинал ВА наименьшим, с учетом характера нагрузки, вместо С2 на отдельной линии холодильника или С3 на какой -нибудь линии освещения, все рекомендуют С(В)16(10) и С(В)10(6)?

Потому что например холодильник включается в розетку обычную. Сегодня там холодильник, а завтра пылесос. Так что на любую розетку вроде нелогично что-то оличное от 16А ставить (хотя каждый случай надо индивидуально рассматривать) Вот у меня например есть на кухне над кухонным гарнитуром пара розеток которые питаются через выключатель от линии освещения и в эти розетки воткнута дополнительная подсветка кухни (и вот это безобразие прячется под автоматом 10А)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 10:07:53

Мой вариант (он не претендует на совершенство, так, для затравки): УЗМ -51М -> Вводной ВА С50 (если к этажному щиту совсем не будет доступа, то УЗМ надо перенести после С50) -> потом групповые линии под УЗО.

  1. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Плита В25 Духовка В16 Посудомойка В10
  2. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Водогрей В32 Розетки ванная B10 Свет ванная +кладовка В6 Джакузи B10
  3. Стиралка АВДТ - тут простор для творчества от В10 с током утечки 10мА тип А до С16 с током утечки 30мА тип АС -смотрите по деньгам и уровню Вашей электропаронойи:). Вот здесь, кстати, как нельзя лучше проявляется маркетинговая политика АВВ.:) Сравните цены на одинаковые приборы: Hager и АВВ. Скажу сразу, АВВ не лучше Hager в 2,8 раз!;)
  4. УЗО 40/30 тип АС Свет кухня и т.д. В6 Свет спальня B6 Свет корридор В6 Свет детская -У Вас не показан, но его сюда же.
  5. УЗО 63/30 тип- какой пожелаете Розетки гостинная В16 Розетки спальня В16 Розетки детская В16 Розетки кухня В16
  6. УЗО 40/30 тип- какой пожелаете Розетки корридор В16 Кондей В16

    ИМХО, вот это Ваше 10А на стационарные приборы -два презерватива на свечку.:)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 10:22:30

Solovey написал : Потому что например холодильник включается в розетку обычную. Сегодня там холодильник, а завтра пылесос.

накидайте чтоли реальных кейсов сюда. Мне известно ноль случаев путешествий холодильника по квартире. и потом, вот вы однозначно вполне заявляете:

Solovey написал : "В" - в дома и в квартиры "С" - для самых прожорливых потребителей в гараже и домашней мастерской

а можете ли аргументировать?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.11.2014 в 10:31:02

jaja написал : накидайте чтоли реальных кейсов сюда.

что такое кейс? :)

jaja написал : Мне известно ноль случаев путешествий холодильника по квартире.

Гы. Дык это нормальное явление, особенно если кухня 6 квадрат в какой-нибудь панельке 70-х годов.

Лично у нас холодильник переезжал в пределах кухни от одной стены к другой. У многих я холодильники вообще в коридорах встречал.

jaja написал : а можете ли аргументировать?

На данной момент ограничусь одним агрументов:

  • если "В" на все хватает, то зачем ставить больше?
0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

26.11.2014 в 10:35:11

На данной момент ограничусь одним агрументов:

  • если "В" на все хватает, то зачем ставить больше?

а как же расчеты, вот это все... :eek:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

26.11.2014 в 11:19:56

Solovey написал : Лично у нас холодильник переезжал в пределах кухни от одной стены к другой. У многих я холодильники вообще в коридорах встречал.

  • Подтверждаю!:) У меня холодильник переехал с кухни в коридор, а потом переместился по коридору к другой розетки, но это действительно, в домах серии II-49 и подобных ей, у ТС такого не будет.

jaja написал : реальных кейсов

  • маркетолог детектед!:) Ув. jaja, Вы, кажется, решили пойти против, так сказать "мнений света"? Я как прирожденный инсургент и повстанец - Вам сочувствую, но ИМХО, дело обречено на провал...
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу